Moi,
Uutena maalämmön käyttäjänä jonkin aikaa tullut seurattua näitä foorumeita ja alkaa perusasiat ja säädöt pikkuhiljaa hahmottua, mutta ihmeteltävääkin toki vielä on.
Eli minulla on käytössä Jämä Star Inverter 16 kW ja lämmintä käyttövettä sillä tehdään VLM 500 Star -varaajaan.
Käyttöveden lämpötila-anturi BT6 on asennettu varaajan anturitaskuun ohjeen mukaan noin 750 mm syvyyteen varaajan päältä mitattuna.
Muita ulkoisia antureita, paitsi ulkolämpötilan, ei ole käytössä.
Vehkeet juuri saatu kytkettyä ja käytössä olleet reilun viikon.
Uusi täystiilitalo (2 kerrosta, 280 neliötä) lattialämmityksellä ilman termostaatteja ja kaikki piirit täysin auki, saatu lämpimäksi. Lämpökäyrää ja muita säätöjä haetaan nyt pikkuhiljaa.
Nyt lämpökäyrä 3(-1), asteminuutit -120 ja käynnistysero 480.
Logitus USB-tikulle käynnissä, odottelen vielä nettiliittymää jotta pääsen kotoa käsin tilannetta seuraamaan. Uudessa talossa ei siis vielä asuta.
Lämpimän käyttöveden tekoon/asetuksiin ei oikein ole mistään löytynyt suoraa ohjetta, useassa ketjussa siitä jotain on mainittu mutta ei kovinkaan syventävästi.
Kysymyksiä:
Onko invertterikoneella järkevämpää tehdä lämmintä käyttövettä nopeasti vai rauhallisemmalla tahdilla?
Kerralla kuumaksi ja pitää se siinä pienellä lämpötilaerolla, vai päästää "reilusti" kylmäksi ennen uutta lämmitysjaksoa?
Miten korkeaksi tuota käyttöveden lämpötilaa kannattaa nostaa? Jos esim. 55 asteeseen nostaisin niin tarvitseeko legionellatappoa erikseen enää tehdä?
Itsellä jotenkin takaraivossa sellainen päätelmä eri foorumeita ja ketjuja selailemalla, että olisi parempi lämmittää pienellä lämpötilaerolla nopeasti vesi riittävän kuumaksi, koska hyötysuhde kuitenkin on huono lämmintä käyttövettä tehdessä niin turhaan sitä sitten jauhaa esim 40 -> 50 asteeseen vaan mieluummin sitten 47 -> 50. Suuri lämpimän veden käyttö kuitenkin on melko kertaluonteista eikä se varaajassa itsekseen kovasti kylmene, niin ei sitä sitten turhan montaa kertaa lämmitetä viikossa vaikka käynnistyksen lämpötilaeron pitäisikin pienenä. Vai olenko hakoteillä?
Tällä hetkellä asetin lämpimän käyttöveden teon niin, että lämmitys alkaa 48 asteessa ja loppuu 51 asteessa.
Korkea teho valittu huoltovalikosta.
Legionellatappo 14 vrk välein.
Priorisointi: lämmitys 0 - käyttövesi 30 min (lämmitys on siis aina "päällä", mutta lämmintä käyttövettä tehdään heti kun tulee pyynti)
Lämmityksen alaraja valikoitui siten, että laskin kuumaa vettä lavuaariin (käytössä oli lämpimän käyttöveden normaali-asetus 46-50) ja kun kone alkoi lämmittää käyttövettä, suljin hanan ja katsoin paljonko lämpötila varaajassa laskee. Lämpötila laski 38 asteeseen ennen kuin tasoittui ja alkoi nousta. Päättelin siis että kovassa kulutuksessa veden lämpötila ehtii laskea 8 astetta käynnistysrajasta jolloin käynnistysrajaa nostamalla käyttövesi pysyisi vielä riittävän lämpimänä vaikka sitä kesken kaiken jouduttaisiin lisää lämmittämään.
Hanasta tuli 43 asteista vettä, sekoittajan termostaatti varaajan päällä kuumimmalla asetuksella. Kytkettynä nyt vain tuo yksi hana, niin en tiedä onko siinä jokin lämpötilarajoitus vai eikö sekoittaja anna kuumempaa kun varaajassa vesi kuitenkin 50 astetta.
Tavoitteena olisi, että lämmintä vettä riittää 2+2 henkiselle perheelle kahdella suihkulla ja tarvittaessa isommallekkin porukalle (esim. tuparit).
Varaus on myös kylpyhuoneessa pienelle poreammeelle (2 henkeä, ~200-300 litraa).