Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä kohteessa on rakennuksen lämpöeristys vuodelta 1959 ja ulkovaipan lämpövuodot ovat melko suuret.
Asuinkerroksen ominaiskulutus on noin 20 Wh/m3/Ap/a. Sen olisi hyvä olla alle 15 Wh/m3/Ap/a.
Suosittaisin tähän jotain energiatalouden remonttia, esimerkiksi 30 - 40 cm puhallusvillaa ullakolle, jos se jotenkin vain on mahdollista.
Alapohja saattaa myöskin luovuttaa lämpöä kellariin, kun on kyseessä asuintilojen lattialämmitys.
Jos on mahdollista, olisi kellaritilojen ulkoseiniin hyvä laittaa jotain lisäeristettä.
Lämmitysöljyn vuosikulutukseksi edellinen asukas oli ilmoittanut noin 3500 l/vuosi. Se on aika paljon ja voi olla ihan oikea määrä.
Valitsin maalämpökoneen lämmitystehoksi 8 kW, jotta lämmönkeruussa (lämpökaivo) voisi käyttää tavallista 40 mm putkitusta.
Jos valitaan isompitehoinen kone, on keruun putkikokoa pakko suurentaa.
Katsele viestiisi laittamaani laskelman PDF -tulostetta.
Se kertoo ne suurimmat lämpöä hukkaavat rakenneosat.
Voit niiden perusteella miettiä, olisiko joku rakenneosa sellainen, jonka lämpötalous olisi parannettavissa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”AP” KAARINA (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 C°
- Kellari: Patterilämmitys, 12 C°, 100 m2, 200 m3, 3,24 kW 6 212 kWh
- Asuinkerros: Lattialämmitys, 21 C°, 100 m2, 232 m3, 6,59 kW 18 456 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,8 kW 24 669 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +35 C° )
• Kiinteistö, 200 m2, 432 m3 4,4 COP 9,30 kW 24 669 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,90 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 10,2 kWh 28 669 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -900 kWh 0,32 kW 27 769 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 365 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,00 kW 26 961 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 404 kWh
Yhteensä 27 365 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Liian osateho) 8,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -17 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,8 COP) 6,2 kW 20 366 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 999 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 404 kWh) 7 403 kWh
Tarvitaan 194 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s (= 27,6 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,46 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 50 kPa (0,5 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 467 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.