Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput  (Luettu 6240 kertaa)

Poissa Gura

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Thermia TWS 12 12.6.08 -> 600m pinnassa, 218+63m2
Otsikon mukaisesta koneesta sanoi maapiirin pumppu (Wilo TOP s25/10) työehtosopimuksen irti. Houkuttaisi laittaa tilalle esim. Grundfosin Magna 25-100 sähkönkulutuksen optimoimiseksi, miten onnistunee liittäminen? Samalla voisi vaihtaa kiertoveden Wilo RS 25/7-3c sekä hullunkierron Wilo RS 25/6-3 P pumput Grundfosin Alpha1 25-60 pumpuiksi, sähkönkulutus vähenisi kestomagnetoiduilla pumpuilla ilmeisesti huomattavasti?

-G

Poissa Gura

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Thermia TWS 12 12.6.08 -> 600m pinnassa, 218+63m2
Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
« Vastaus #1 : 04.11.18 - klo:22:14 »
Jatketaanpas pähkäilyä. Liuospiirin pumpuksi on valikoitumassa näillä näkyin Magna3 25-100, riittävä tuotto, kestää kylmää nestettä ja kuluttaa noin puolet vähemmän sähköä kuin alkuperäinen Wilo. Hullunkiertoon Alpha1 25-80, saa delta-T sopivan pieneksi. Riittäisikö 25-80 pariksi käyttöveden tekoon Thermian sisäiseksi pumpuksi Alpha1 25-40?

-G

Poissa Gura

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Thermia TWS 12 12.6.08 -> 600m pinnassa, 218+63m2
Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
« Vastaus #2 : 07.11.18 - klo:01:18 »
Noniin,

yövuorossa on näköjään aikaa pähkiä olennaisia asioita, elikkästen:
Onko kukaan pyöritellyt maapiirin pumppua delta-t ohjauksella, elikkästen pumpussa on itsessään lämpötila-anturi sekä ulkoinen anturi, ja pumppu voidaan laittaa pitämään näiden ero vakiona, esmes juurikin se paljon puhuttu delta-t 3 astetta? Tuossa Magna3:ssa näyttäisi moinen toiminto olevan. Onko tässä vielä optimoinnin mahdollisuus pienemmälle delta-t:lle, koska pumppu itsessään on hyötysuhteeltaan paljon parempi kuin originaali Wilo, joten olisi vara vääntää nappulat kaakkoon jolloin delta-t putoaa entisestään ja silti ollaan vielä tehojen puolesta puolet pienemmässä wattimäärässä?

-G

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
« Vastaus #3 : 07.11.18 - klo:09:04 »
Testailin 2013 keruun dt:n vaikutusta hyötysuhteeseen,kyllä se hiukan vaikuttaa ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Gura

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Thermia TWS 12 12.6.08 -> 600m pinnassa, 218+63m2
Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
« Vastaus #4 : 08.11.18 - klo:01:30 »
Hmm

Sittenhän täytynee aloittaa optimointikokeilut ensi viikolla, kunhan saan uudet pumput paikoilleen.

-G

Poissa Gura

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Thermia TWS 12 12.6.08 -> 600m pinnassa, 218+63m2
Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
« Vastaus #5 : 12.11.18 - klo:20:49 »
Vielä sen verran tähän itselleni vastaan, että Grundfos oli hinnoitellut tuon ulkoisen anturin pikkiasen metsään, 205€ alv 0% plus rahti sitten vielä tänne syrjään päälle. Eipä tartte ihan vain mielenkiinnosta ostaa :)
Häätynee kaivella speksejä, josko tuon saisi tehtyä itse.
-G

Poissa Harza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
« Vastaus #6 : 17.01.19 - klo:20:17 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn kun meillä myös Thermia Duo 10 (2006) jossa Wilo TOP s25/10 liuospumppu. Kun pumppu lopetti toimintansa selvititkö oliko vika kondensaattorissa tai pumppu muuten sökönä vai vaihdoit suoraan uuteen.

Meillä radonimurin moottori lopettanut toiminnan aina jo noin 5 vuoden jälkeen. Pelkän kondensaattorin vaihdon jälkeen on jatkanut toimintaa normaalisti.

Asia tuli ajankohtaiseksi kun tänään meidän maalämpöpumppu antoi matalapainehälytyksen. Kone on-off ja taas toimii mutta kuinka kauan jää nähtäväksi. Tilasin uuden kondensaattorin  ja mittaan vanhan on jo menettänyt arvonsa. Tämä siis vinkkinä jos kiertovesipumppu ei toimi niin voi vika olla ainoastaan kondensaattorissa joka maksaa alle 10 euroa.
Thermia Diplomat Duo 10kw + TWS varaaja

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
« Vastaus #7 : 18.01.19 - klo:07:13 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn kun meillä myös Thermia Duo 10 (2006) jossa Wilo TOP s25/10 liuospumppu. Kun pumppu lopetti toimintansa selvititkö oliko vika kondensaattorissa tai pumppu muuten sökönä vai vaihdoit suoraan uuteen.

Meillä radonimurin moottori lopettanut toiminnan aina jo noin 5 vuoden jälkeen. Pelkän kondensaattorin vaihdon jälkeen on jatkanut toimintaa normaalisti.

Asia tuli ajankohtaiseksi kun tänään meidän maalämpöpumppu antoi matalapainehälytyksen. Kone on-off ja taas toimii mutta kuinka kauan jää nähtäväksi. Tilasin uuden kondensaattorin  ja mittaan vanhan on jo menettänyt arvonsa. Tämä siis vinkkinä jos kiertovesipumppu ei toimi niin voi vika olla ainoastaan kondensaattorissa joka maksaa alle 10 euroa.
Noissa 25/10 Wiloissa on se nopeussäädin ongelma. En ole törmännyt yhteenkään konkkavikaiseen.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa nvg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 182
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
« Vastaus #8 : 18.01.19 - klo:09:55 »
Miten Sami se nopeussäätimen vika oireilee? Muistelen että omassa koneessani tapahtui vuosia sitten niin ettei pumppu liuospumppu suostunut käynnistymään aina pienemmillä nopeuksilla, siitä lähtien olen pitänyt säädön aina suurimmalla ja ongelmia ei ole enää ollut.
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Tupakointi on kalliimpaa kuin talon lämmittäminen maalämmöllä. Mieti sitä.

Poissa Harza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
« Vastaus #9 : 24.01.19 - klo:17:35 »
Kiitos Sam68 vastauksesta.

Epäilin että meillä olisi ollut Wilo 25/10 kanssa käynnistysongelmia, koska Thermia Duo 10 on antanut lähiaikoina pari kertaa matalapaine hälytyksen ja sen vuoksi ajattelin jos liuoksen kiertovesipumppu ei käynnisty aina normaalisti niin olisikohan syynä viallinen kondensaattori. Kondensaattori on nyt mitattu 8uF arvoltaan mitattuna 6,4uF lienee vielä normaalia. Liuospumppua seurattu ja toimii normaalisti = Vika muualla.

Avaan uuden topicin meidän ongelmasta > Matalaine > Paisunta venttiili.   
Thermia Diplomat Duo 10kw + TWS varaaja

Poissa Gura

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Thermia TWS 12 12.6.08 -> 600m pinnassa, 218+63m2
Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
« Vastaus #10 : 26.01.19 - klo:02:37 »
Heips,

kyllä se meidän pumpussa oli ihan laakeri joka narahti. Ei tullut mieleen laittaa uutta Wiloa kun melkein samaan hintaan sai tuon Magna3:n.

-G

Poissa Harza

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat TWS 12 -08 ja kiertovesipumput
« Vastaus #11 : 27.03.19 - klo:20:51 »
Kiitos Sam68 vastauksesta.

Epäilin että meillä olisi ollut Wilo 25/10 kanssa käynnistysongelmia, koska Thermia Duo 10 on antanut lähiaikoina pari kertaa matalapaine hälytyksen ja sen vuoksi ajattelin jos liuoksen kiertovesipumppu ei käynnisty aina normaalisti niin olisikohan syynä viallinen kondensaattori. Kondensaattori on nyt mitattu 8uF arvoltaan mitattuna 6,4uF lienee vielä normaalia. Liuospumppua seurattu ja toimii normaalisti = Vika muualla.

Avaan uuden topicin meidän ongelmasta > Matalaine > Paisunta venttiili.   

Eipä toimi laitteet vieläkään, saattaa olla meilläkin laakerivika kun ei vehkeet toimi pistän infoa kun olen viisaampi. matalapaine hälyksiä tullut ja konetta uusittu isolla rahalla josta onneksi myös vakuutuksen piikkiin osa. Ei tuohon 25/10 liuospumppuun ainakaan kondensaattorin vaihto auttanut kun eilen vaihdoin ja tänään taas vikatilassa. Tästä lisää toisessa ketjussani.
Thermia Diplomat Duo 10kw + TWS varaaja