Koetin nyt laskea ja tällainen tulos siitä tuli:Talo ”ajatus1” NIVALA (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 C°
- Talo: Patterilämmitys, 21 C°, 120 m2, 306 m3, 6,13 kW 18 155 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,1 kW 18 155 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C° )
• Kiinteistö, 120 m2, 306 m3 3,3 COP 5,85 kW 18 155 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,53 kW 2 400 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 6,4 kWh 20 555 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -580 kWh 0,18 kW 19 975 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 959 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 19 943 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 16 kWh
Yhteensä 19 959 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 4,2 kW 13 704 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 255 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 16 kwh) 6 271 kWh
Tarvitaan 172 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,31 l/s (= 18,6 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,31 l/s):• Kaivon painehäviö 0,31 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 23 kPa (0,23 bar)
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.