Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kompressorin koventunut ääni  (Luettu 3568 kertaa)

Poissa MMK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Kompressorin koventunut ääni
« : 28.10.18 - klo:14:46 »
Minulla on Ekowell ECT400 maalämpöpumppu vuodesta 2003, viime vuosina käyntiääni on koventunut ei ole enää tasainen (jurisee). Itse olen ajatellut että kompressorissa alkaa olla käyttötunnit täynnä.


Nykyinen kompressori ZR28K3E-TFD-522 sopisiko ZH-sarjan kompressori tilalle esim. ZH21K4E-TFD-524.

Mitä maksaa kompressorin vaihto? Mitä muuta joudutaan vaihtamaan kuin pelkkä kompressori?

Poissa zta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
Vs: Kompressorin koventunut ääni
« Vastaus #1 : 05.11.18 - klo:10:50 »
Onkohan kylmäainetta riittävästi?

Poissa Bill_M_White

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Kompressorin koventunut ääni
« Vastaus #2 : 23.12.18 - klo:20:49 »
Kompuran tunnit loppusuoralla. ZH sopii heittämällä. Vaihtohinta n.2500 ekee, yhteys valmistajan numeroon.