Kirjoittaja Aihe: Voiko invertteripumpun ylimitoittaa?  (Luettu 4132 kertaa)

Poissa Trasseli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Voiko invertteripumpun ylimitoittaa?
« : 21.11.18 - klo:20:40 »
Olemassa olevaan laitteistoon tulee ajankohtaiseksi maalämpöpumpun vaihto.

Keruupiirin mitta ei ihan riitä talon "täysteho"-lämmitykseen, mutta ainakin boschin invertterin automatiikka kuulemma rajoittaa pumpun kierroksia jos keruupiirin lämpötila laskee liikaa (-3c)

Jos keruuupiirin max on 6kW niin onko järkeä laittaa 3-12kW invertteripumppua?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Voiko invertteripumpun ylimitoittaa?
« Vastaus #1 : 21.11.18 - klo:21:00 »
Tuossa koneessa voidaan rajoittaa kierroslukua, siis lämmitystehoa.
On sitten eri juttu, jos keruupiiri ei kestä suurempaa, kuin 6 kW lämmitystehoista maalämpökonetta.
Eihän siinä sitten taida olla sitä järkeä!

Poissa Trasseli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Voiko invertteripumpun ylimitoittaa?
« Vastaus #2 : 21.11.18 - klo:21:08 »
Eli sitä tehon yläaluetta ei saa koskaan käyttöön, ei edes kesällä jos esimerkiksi tarvitaan nopeasti ja paljon lämmintä käyttövettä?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Voiko invertteripumpun ylimitoittaa?
« Vastaus #3 : 21.11.18 - klo:21:18 »
Onko keruuna kaivo vai vaakakeruu.
Kaivosta voidaan hetkellisesti ottaa isompi teho, koska lämpöä on varastoituna putkea ympäroivässä vedessä.
Hetkellinen kuorma voi olla vaikkapa pari tuntia.

Vaakakeruun ominaisuudet riipuvat putkea ympäröivän veden määrästä ja siihen ei ole mitään yksiselitteistaä vastausta, "It depends".!

Poissa Trasseli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Voiko invertteripumpun ylimitoittaa?
« Vastaus #4 : 21.11.18 - klo:21:30 »
Vaakakeruu, 400m maa-aines märkää hiekkaa.

Mitäs tapahtuu kun keruupiiri "jäätyy" mitä nyt tällä paremmalla ohjauksella yritetään välttää? Kompura käy mutta lämpöä ei tule ja hyötysuhde romahtaa?


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Voiko invertteripumpun ylimitoittaa?
« Vastaus #5 : 21.11.18 - klo:22:39 »
Vaakakeruu, 400m maa-aines märkää hiekkaa.

Mitäs tapahtuu kun keruupiiri "jäätyy" mitä nyt tällä paremmalla ohjauksella yritetään välttää? Kompura käy mutta lämpöä ei tule ja hyötysuhde romahtaa?

Lämmityskaudella vaakakeruun jäätyminen ei haittaa,teoriassa lämmöntuotto hiukan paranee.
Jääkerros keruuputkien ympärillä suurentaa keruupinta-alaa

Loppukeväästä kun jäätynyt maa putkien ympäriltä sulaa niin routimista saattaa esiintyä putkilinjojen kohdilla,saattaa tulla jonkinlaiset painumat putkien kohdille kun maa sulaa.
Ainakin meillä savimaassa kävi näin,hiekkamaa ei taida kovin herkästi routia ::)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m