Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1126-6 New  (Luettu 6786 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 424
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #40 : 08.09.19 - klo:07:23 »
...
Mutta vaihtoventtiilin kaiken järjen mukaan kääntään aina heti kun käyttövesi on tehty.

Muutenhan se mahdollistaisi jonkinlaisen vapaakierron joka lypsäisi käyttövesivaraajan lämmöt suht nopeasti alas.

Juuri noin.

Ja huomattavan nopeasti lypsi.
Jossain softan versiossa VV jäi "kesäasentoon", mutta ei enää.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 383
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #41 : 08.09.19 - klo:08:32 »
konvektorin pumppu
Naturetissa on korroosioinhibiittoreita ja ainakin sen valmiin seoksen vesi tuntuisi noin aistinvaraisesti aika vähämineraaliselle; ihan kauheita kalkkitahroja se tunnu jättävän haihtuessaan. Tiedä sitten onko porukalla ollut jumiongelmia konvektorreiden pumpuissa.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 383
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #42 : 10.09.19 - klo:09:45 »


Pikkaisen off-topik, mutta tuossa COP-graafissa on arvot muuttuneet verrattuna tähän vanhempaan kuvaan, jonka olen kopioinut foorumilta:


Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 110
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #43 : 10.09.19 - klo:10:55 »
Pikkaisen off-topik, mutta tuossa COP-graafissa on arvot muuttuneet verrattuna tähän vanhempaan kuvaan, jonka olen kopioinut foorumilta
Pumput kehittyneet?


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 6 417
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #44 : 11.09.19 - klo:08:53 »
Pumput kehittyneet?
Näin on ja siksi käyrää joutuu korjaamaan.
Huomaa, että tämä käyrä ei ole mikään ehdoton oikea, vaan lähinnä pyrkii olemaan keskiarvoinen kuvaaja.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 383
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #45 : 11.09.19 - klo:09:20 »
Näin on ja siksi käyrää joutuu korjaamaan.
Huomaa, että tämä käyrä ei ole mikään ehdoton oikea, vaan lähinnä pyrkii olemaan keskiarvoinen kuvaaja.
Mainiota. Onhan tuossa ihan merkittävää parannusta tapahtunut.

Poissa Ruohonjuuri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #46 : 18.09.19 - klo:19:45 »
Käytännössä sama pumppu, niin jatketaanpa tänne. Taitaa olla syksyn ensimmäiset lämmitykset.

Eli sarjassamme, pitääkö olla huolissaan kun:
- asteminuutit sahaa noin?
- käynnistyksiä näillä lämmöillä kuusi kappaletta yön aikana?
- keruun delta on negatiivinen?

P.S. Roskasihti on putsattu viime keväänä.
154m2 puutalo yhdessä tasossa | Rakennusvuosi 2017 | Espoo | Vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1226-8 | Jäspi VLM-300S lisävaraaja | Nibe FLY 3 maaviileä | Kaivo 155m

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #47 : 18.09.19 - klo:19:52 »
Itellä on asteminuutit 240 ja lämmin vesi min38 ja max48 niin taitaa tulla käynnistyksiäkin aika paljon vähemmän kuin normiasetuksilla. Toi kaivon kierto delta kuuluu olla negatiivinen.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 424
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #48 : 18.09.19 - klo:20:58 »

Eli sarjassamme, pitääkö olla huolissaan kun:
- asteminuutit sahaa noin?
- käynnistyksiä näillä lämmöillä kuusi kappaletta yön aikana?
- keruun delta on negatiivinen?

Kuuluu sahata noin.
Normaalia.
Keruuneste viilenee koneen kautta kulkiessaan, eli sekin normaalia.

Käynnistyksen asteminuuttiasetusta voi halutessaan kasvattaa. Ohjesääntö sanoo, että kasvatetaan kunnes lämpötila talossa alkaa huojua ja sitten palataan edelliseen arvoon.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #49 : 09.10.19 - klo:21:15 »
Pumppu on nyt vuoden verran lämmittänyt taloa ja tallia ongelmitta. Hyvin tuntuu potkua löytyvän vähän kovemmillakin pakkasilla.

Vuoden aikana on tullut:
Käynnistyksiä 3650kpl
Kokonaiskäyttöaikaa 2673h
Josta käyttövettä 452h

Kai noista jotain energiankulutustakin voisi laskea, kun ei tässä halppispumpussa laskuria ole.

Seuraavana vuonna tulee käynnistyksiä varmaankin hieman vähemmän kun on säätöjä hiukan optimoitu. Käyttöveden aluetta on laajennettu, asteminuutteja tiputettu -240 ja lämmitys on päällä vasta kun ulkolämpötila on alle 10 astetta. Vähän on vessan laatat viileät mutta sen kanssa voi elää kun laittaa maton päälle :)
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #50 : 09.10.19 - klo:22:24 »
Liitteenä logi, jossa asteminuutit laskevat käyttövettä tehdessä. Toki lasku pysähtyy tässäkin asetettuun käynnistysarvoon joten esittämäni skenaario ei ole validi.

Liittyy tähän keskusteluun: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8937.msg118073#msg118073
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 424
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #51 : 10.10.19 - klo:08:03 »
Liitteenä logi, jossa asteminuutit laskevat käyttövettä tehdessä. Toki lasku pysähtyy tässäkin asetettuun käynnistysarvoon joten esittämäni skenaario ei ole validi.

Liittyy tähän keskusteluun: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8937.msg118073#msg118073

Totta se on!     Ohjelmat kehittyy  ;)

Softa näyttäisi hyödyntävän käyttöveden tekoa edeltävää GM-muutosnopeutta laskennassa.
edit: Olisikohan tässä tavoitteena, ettei kompura turhaan pysähdy. Lämmitysvelan määrä lienee toisarvoinen seikka.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #52 : 26.10.19 - klo:18:53 »
Aika vähällä lämmityskäytöllä on pumppu ollut nyt kun lämmityksen pysäytys on 10 asteessa 4h suodatusajalla. Onkohan noin matalasta asetuksesta muuta haittaa kuin viileät suihkun laatat?
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #53 : 05.11.19 - klo:09:19 »
Harmi, ettei ole pumpulle omaa kulutusmittariaan. Voisi ihan mielenkiinnosta katsoa lukemiakin.

Ensimmäisena asuinvuotena meillä meni sähköä yhteensä 8500kWh.

Pohjakulutus näyttäisi ilman lämmitystä (mutta lämpimän veden kanssa) olevan noin 400kWh/kk.

Tuosta laskettuna pumppu olisi siis kuluttanut lämmitykseen 3700kWH.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #54 : 05.11.19 - klo:19:43 »
Muutama aste taas päästy pakkaselle ulkolämpötilassa. Homma pelaa kuten kuuluukin. Logien alkupäässä oli vähän takanlämmitystä, niin termostaatit ovat säätäneet piirejä kiinni ja myöhemmin auki.

Kaivo on ilmeisesti vähän kylmä, kun aluksi tulee noin 3 asteista nestettä sisään. Se kai se on aika lähellä myös kaivon lämpötila?

Asetukset on nyt säädetty siten, että pidemmän lämmitysjakson aikana keruun delta asettuu noin 3:een ja lämmönjaon noin 5:een. Mahtaisiko joillain toisilla asetuksilla saada kovilla pakkasilla enemmän tehoa vaikka COP laskisikin, kunhan pysyy yli yhden ja pois vastuslämmityksestä?
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 6 417
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #55 : 05.11.19 - klo:19:52 »
Hiukan viileältä kaivo vaikuttaa.
Kannattaa seurata kaivon lämpötiloja.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1126-6 New
« Vastaus #56 : 05.11.19 - klo:20:43 »
-1,5C ollut viime talvena logien mukaan alimmillaan tulevan nesteen lämpö, kun pakkasta oli -26 tammikuun lopulla. Silloinkin kaivo on kyllä ollut vielä plussalla, koska tuleva neste on 25min seisomisen jälkeen ollut 0,2C lämpöistä.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO