Tarvitseeko olla huolestunut?
« : 04.01.24 - klo:14:47 »
Lämpöpumppuni on Nibe F 1245
Otettu käyttöön 2011.
 Kaivo on 210 m syvä.
300l varaaja.
 Lämmitettävää pinta-alaa n.200neliötä.
Lämmitys on (aeromaster) ilmalämmitys. Patteri suurennettu maalämmön käyttöönoton aikana.
Ohjelmisto versio 9240
Nyt ulkona 30 astetta pakkasta.
Asteminuutit olen pudottanut 160 (matkan varrella)-> 100
Käyntiaika on nyt noin 50 min ja lepo aika 40min.  Suurin piirtein sama, kuin aikaisemmin  isommalla asteminuuttiluvulla v.2016
Lämmönkeruun tulo on. 2,4 -> 0,8. Ollut vastaavalla tasolla vastaavissa olosuhteissakin aikaisemmin.
Lämmönkeruu paluu - 1,4  - -2,3.     Eli ero pyörii  3,1 -> 3,9 välillä. On ohjearvon sisällä.
Lämmönjohto meno   42,4 -> 54,1
Lämmönjohto paluu  40 -> 50 . Ero pyörii 3,7 - > 4,2 välillä, - jää alakanttiin. Vertasin esim. vuoden 2016 vastaaviin olosuhteisiin, oli lukemat 5,9-> 9,6 välillä. Tuloin oli ohjelma 7113. En havainnut huonelämpötilan laskua (ulkolämpötila oli n. 2 astetta lämpimämpi). Nyt otin lisälämmittimen käyttöön.
MUTun   dt 8 ja  MUT 29
Kuumakaasu 71-> 97 välillä, kun se vertailu aikana oli 60 -> 100 eli lähes sama.
Hyötysuhde nyt ka. 3,4 min.2,9 ja max 3,9
Käyttötilan  lämmönjohtopumppu on automatiikalla. Pumpun käydessä GP on 1 ja  pysähdyksissä 35 ja Prio, indiloi koneenkäyttötilaa on 30. Viimeksi mainittua en tiedä mikä se on.
Huolissani olen lämmönjohdon menon ja paluun lämpötilan pienestä erosta? Onko syytä huoleen ja huollon tilaamiseen tai voinko itse jotain tehdä?
Kiitoksia etukäteen vastauksista.






 


Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Tarvitseeko olla huolestunut?
« Vastaus #1 : 04.01.24 - klo:18:28 »
En noista arvoista olisi huolissani.
Konesta voisi ottaa vuorokauden lokin (1 min välillä) ja sen voisi katsoa täällä porukalla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Tarvitseeko olla huolestunut?
« Vastaus #2 : 05.01.24 - klo:11:25 »
Oheen liitin eilen keräämääni dataa. Toivottavasti liitetiedoston liittäminen onnistui.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Tarvitseeko olla huolestunut?
« Vastaus #3 : 05.01.24 - klo:14:18 »
Oheen liitin eilen keräämääni dataa. Toivottavasti liitetiedoston liittäminen onnistui.

Hyvin näyttää kone käyvän.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Tarvitseeko olla huolestunut?
« Vastaus #4 : 06.01.24 - klo:10:50 »
Koneen toimintaan löytyi ratkaisu sattumalta.
Kun menin pannuhuoneeseen niin havaitsin maalämpöpumpun olevan pimeänä.  Soitin huoltomiehelle, että nyt tarvitaan hänen apua. Kun kytkin pannuhuoneeseen lisälämmitintä niin samalla katkesi virrat koko talosta.  Vähän ennen ihmettelin miksei kahvinkeitin lähde toimimaan ja sulake on ehjä. Tuolloin valkeni, että yksi vaihe oli ollut pois päältä, joka pudotti maalämmön pois päältä. En perunut huoltomiestä, vaikka  pumppu lähti käyntiin.
Huoltomies tuli niin kerroin tilanteen ja ongelmani. Hän teki kokeita ja totesi, että piirikortti on mennyt ja kone käy täysillä koko ajan. Uuden kortin asennuksen jälkeen lämpötilaero BT2 Ja BT3 välillä nousi yli 10.  Kierovesi pumpun GP1 nopeutta  säätämällä  lämpötila ero asettui n.6,5. Automatiikka ei näyttä hoitavan tämä pumpun nopeutta.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Tarvitseeko olla huolestunut?
« Vastaus #5 : 06.01.24 - klo:11:13 »
Hienoa että käytössäsi on osaava huoltomies.

Pumpun saa asetuksista automatiikalle.
Pidän sisäistä manuaalinopeudella puskurivaraajan ja ulkoisen pumpun vuoksi. 
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.