Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.  (Luettu 9387 kertaa)

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Mistä johtuu tuo muutaman tunnin välein tulon ja paluun käyrän nousu. Oma päätelmä olisi että tekis kuumaa käyttövettä yöllä..Onko se normaalia ja näyttääkö nuo muut normaalilta. Kone lämmittää 180m2+112m2 tallin ilman puskuri varaajaa.

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #1 : 20.10.18 - klo:19:52 »
Ainkin käynnistyksiä on julmettu määrä,  lähes 40 krt/vrk  ???   
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #2 : 20.10.18 - klo:20:42 »
Johtuisiko varaajan puutteesta vai säädön. Jos nyt oikein kahtoo käppyrää niin eikö tuo lämmitys vesi voi olla korkeampi esim 50c nythän se vatkaa 25-40 väliä. Vai kuinka.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #3 : 20.10.18 - klo:21:07 »
Onko käyttöveden kierto?
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #4 : 20.10.18 - klo:21:14 »
Ei ole kytketty. Voiko lämpöverkon maksimi lämpötilaa nostaa jostain vaikka sinne 50 paikkeille ilman vastuksia. Koitin ohjekirjasta katella mutta ei äkki vilkaisulla osunut silmään.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #5 : 20.10.18 - klo:21:18 »
Onko lattialämmitys vai patterit?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #6 : 20.10.18 - klo:21:26 »
Johtuisiko varaajan puutteesta vai säädön. Jos nyt oikein kahtoo käppyrää niin eikö tuo lämmitys vesi voi olla korkeampi esim 50c nythän se vatkaa 25-40 väliä. Vai kuinka.

olis hyvä tietää niitä esitietoja enemmän. vaikka talo vm, verkoston malli(patteri, lattia vai jtn muuta), vähän verkoston tilavuuttakin.
täältä kyllä apua saa kunhan viitsii vähän kertoa tietoja
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #7 : 20.10.18 - klo:21:37 »
Vm.82.180m2 2 kerroksinen patteri lämmityksellä, suihkussa lattia lämmitys. Tilavuudesta ei tieto mutta 13 kpl pattereita. 112m2 talli josta puolet on lattia lämmityksellä toinen puoli kylmä seinä välissä, eli periaatteessa 55m2 talli.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #8 : 20.10.18 - klo:22:52 »
luulen että nuilla tiedoilla foorumin tietäjät osaa jo sanoa jotain.
toimiikohan shuntti oikein? tulis nyt äkkiseltään mieleen..
laita loggaus päälle ja täällä sitten viisaammat katsovat sitä lisää..
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #9 : 20.10.18 - klo:22:58 »
Lämmittääköhän suihkun lattiaa lämmitysverkon vai käyttöveden lämpö?Usein -80 luvun taloissa käyttöveden kiertoa käytettiin pesutilojen lattialämmitykseen ::)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #10 : 20.10.18 - klo:23:20 »
Kyllä se on kytketty ihan patteri linjaan. Kesällä huomaa kun tarvii lämmittää vähemmän, on meinaa kylmä lattia. Laitoin uuden loggauksen nyt illalla kun löysin valikosta maksimi lämpötilan lämmitys vedelle niin nostin sen 60asteeseen pitää nyt vain odottaa huomista ja sitten katsoa onko auttanut mitään. Kiitos mielenkiinnosta ja ideoista. Palaamme huomenna asiaan.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #11 : 21.10.18 - klo:06:58 »
Mistä johtuu tuo muutaman tunnin välein tulon ja paluun käyrän nousu. Oma päätelmä olisi että tekis kuumaa käyttövettä yöllä..Onko se normaalia ja näyttääkö nuo muut normaalilta. Kone lämmittää 180m2+112m2 tallin ilman puskuri varaajaa.

Oikea päätelmä ja se on normaalia. (käyrän nousut)
Nibe tarkastaa lämmitysjakson lopuksi onko käyttöveden lisälämmitykselle tarvetta. Tällä se pyrkii vähentämään käynnistyksiä.

Käynnistysten määrä on ISO ja huilijakso käyntien välillä on pieni.

Laitappa loki tänne, niin tiiraillaan sitä kimpassa.

Onko uusi asennus? 
Mikä lämmitys oli sitä ennen?

... maksimi lämpötilan lämmitys vedelle niin nostin sen 60asteeseen ....

Ihan hyvä muutos patterikohteelle, mutta mikä on ajatus muutoksen takana?

Onko tallin lattiaan meno suntattu?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #12 : 21.10.18 - klo:07:20 »
Johtuisiko varaajan puutteesta vai säädön. Jos nyt oikein kahtoo käppyrää niin eikö tuo lämmitys vesi voi olla korkeampi esim 50c nythän se vatkaa 25-40 väliä. Vai kuinka.

Miksi pitäisi tehdä kuumenpaa lämmitysvettä kuin on tarvis?
Se on epätaloudellista maalämmöllä.

Tuo vatkaaminen johtuu siitä, että on/off kone käy ja eikäy lämmitystarpeen mukaan.
Lämmitystarvetta lasketaan asteminuuteilla. Tästä on useita hyviä kirjoituksia foorumilla. Kannattaa lukea.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #13 : 21.10.18 - klo:10:16 »
5 vuotta se on pörrännyt ilman ongelmia ja öljyllä lämmitettiin aikaisemmin. Putkimies sanoi että ne on tehtaalla säädetty valmiiksi joten jos toimii niin miksi koskea siihen. Mielessä kyllä on aina ollut että kuinka ne voidaan säätää valmiiksi kun kaikki talot ja asujat on yleensä erilaisia.  Ei tainnut olla hyötyä lämmitysveden nostosta yhtä paljon käynnistyksiä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #14 : 21.10.18 - klo:11:34 »
No, tehdasasetukset ei oo ihan väärin, mutta talokohtaistus on hyvä tehdä.

Mitä sanoo koneen käyttötilastot (käynnistykset, käyttöaika, lisäyksen aikakerroin yms.)?

Asetus mitä muutit on max. arvo eli ei sen pitänytkään vaikuttaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #15 : 21.10.18 - klo:11:56 »
Vm.82.180m2 2 kerroksinen patteri lämmityksellä, suihkussa lattia lämmitys. Tilavuudesta ei tieto mutta 13 kpl pattereita. 112m2 talli josta puolet on lattia lämmityksellä toinen puoli kylmä seinä välissä, eli periaatteessa 55m2 talli.
Koetin näiden niukkojen tietojen perusteella laskea lämmitystarvetta ja sain tämän näköisen laskelman:
Talo ”hemppa71”         KOKKOLA      (Keski-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 C°
- Talon alakerta: Patterilämmitys, 22 C°, 90 m2, 230 m3,      4,81 kW   14 247 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 22 C°, 90 m2, 230 m3,      4,75 kW   12 525 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 15 C°, 55 m2, 127 m3,      4,23 kW   10 032 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      13,8 kW   36 803 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( PATTERILÄMMITYS  +46 C° )
• Kiinteistö,  235 m2,  586 m3       3,2 COP   13,20 kW   36 803 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   1,32 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         2,9 SCOP   14,5 kWh   42 803 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 040 kWh   0,35 kW   41 763 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   40 877 kWh
- Pumpulla tuotetaan          11,00 kW   39 991 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         886 kWh
  Yhteensä         40 877 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      14,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Liian osateho)      11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -18 C°
▪ Maasta kerätään          ( 2,9 COP)   7,6 kW   27 432 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      13 445 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  886 kwh)      14 331 kWh
Tarvitaan 296 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s (= 33,6 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,56 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      111 kPa (1,11 bar)
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      61 kPa (0,61 bar)
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      38 kPa (0,38 bar)

Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
Laskemassa ei ole mahdollisesti teillä olevaa lämmönsiirtokanaalia.

Kun vertaan laskelman tulosta foorumille laittamaasi käyrästöön, näyttää siltä, että nykyinen lämmön kulutus olisi enemmän, kuin tämän laskelman antama kulutus, joka sekin on mielestäni jo aika tavalla yläkantissa.

Kun katson graafistasi pumpun käyntiaikasuhteen, se on selvästi yli 50 %.
Kun laitan laskelmaan ulkolämpötilaksi graafin mukaisen noin +6 C,  olisi lämmitystehon tarve alle 5 kW, siis käyntiajaksi tulisi alle 50 %.
Herää kysymys, mihin lämpöä hukkuu.
- Onko autotallissa liian korkea lämpötila?
- Onko käytössä huippuimuri ilman lämmön talteenottoa?
- Onko huonelämpötilat hyvin korkeita?

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #16 : 21.10.18 - klo:12:30 »
Kompressori tiedot
Käynnistyksiä 67000
Kokonaisaika 28730h
Josta käyttövesi 1590h
Lisäyksen tiedot aika kerroin 2081,6
Käyttövesi 1,4
 Kyllä tallissa tarkenee olisko noin 15-18c tallin ovet on harvat talveksi tilkin raot umpeen ja väli ovet kiinni.
Talossa on lämmön talteenotto ja 21-23c lämmintä
Kaivon mitta on 240m aktiivista en muista.
Tallista tulee 10m lämpökanaali taloon.
« Viimeksi muokattu: 21.10.18 - klo:13:31 kirjoittanut tomppeli »

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #17 : 21.10.18 - klo:12:41 »
Kompressori tiedot
Käynnistyksiä 67000
Kokonaisaika 28730h
Josta käyttövesi 1590h
Lisäyksen tiedot aika kerroin 2081,6
Käyttövesi 1,4
 Kyllä tallissa tarkenee olisko noin 15-18c tallin ovet on harvat talveksi tilkin raot umpeen ja väli ovet kiinni.
Talossa on lämmön talteenotto ja 21-23c lämmintä
Kaivon mitta on 240m aktiivista en muista.
Tallista tulee 10m lämpökanaali taloon.

Käynnistyksiä varsin paljon (yli 10000/v) ja keskimääräinen käyntiaika varsin lyhyt 26 min.
Puskurivaraaja voisi olla paikallaan.

Lisäsähköä on kulunut n. 12000kWh 5 vuoden aikana, eli tomppelin laskelma osatehosta täsmää.
Kone on kuluttanut n. 86000kWh.

Mikä on asteminuuttiasetus käynnistykselle?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #18 : 21.10.18 - klo:13:04 »
Jos ajankohdalla ei väliä milloin katsoo niin näytti -32 kun vilkaisin ja samalla pistin siihen -100. Tikku oli tunnin paikallaan mutta en huomannut eroa edellisiin käyriin. Pitääkö olla pitempi aika vai näkeekö tunnissa muutoksen.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #19 : 21.10.18 - klo:13:07 »
Maalämpökone on ilmeisesti talossa, ei siis tallissa. Onhan autotalliin lähtevän lämmityskierron shunttaus talossa? Jos se olisi tallissa, menisi lämmönsiirtokanaaliin turhan lämmintä kiertovettä ja kanaalin lämpöhäviöt olisivat suuremmat.
- Onko ilmastointi tarpeettoman suurella teholla?
- Onko ilmastointikoneen kesäpelti muistettu kääntää talviasentoonsa, muutoin lämmön talteenotto ei ole käytössä.

Lämmityskertojen keskimääräinen käyntiaika on noin 24,3 minuuttia, joka on aika vähän.
Puskurivaraaja olisi tarpeen.

Liitin laskelman PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on vain vähän sinne päin, kun lähtötiedot ovat kovasti puutteelliset.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #20 : 21.10.18 - klo:13:12 »
Käynnistä kompressori - arvoa tarkoitin.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #21 : 21.10.18 - klo:13:24 »
Pumppu on tallissa. Ja iv-kone on kunnossa.
Mistä löytyy kompressorin käynnistys arvo? Löytyyhän se. Siinähän se oli riviä alempana :) -60

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #22 : 21.10.18 - klo:15:55 »
Käynnistyksen asteminuuttiraja (-60) on ohjekirjan mukainen patterilämmitykselle.
Mitä suurempi asteminuuttien negatiivinen arvo on sitä enemmän sisälämpötila huojuu mutta samalla käynti- ja lepojaksot pitenevät.
Sitä voisi pienentää ensin esim. -> -90 tai jopa -> -120,niin paljon kunnes sisälämpötilan huojunta tulee häiritseväksi.

Saatko lisättyä asteminuutit trendiin?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #23 : 21.10.18 - klo:16:26 »
Jos ajankohdalla ei väliä milloin katsoo niin näytti -32 kun vilkaisin ja samalla pistin siihen -100. Tikku oli tunnin paikallaan mutta en huomannut eroa edellisiin käyriin. Pitääkö olla pitempi aika vai näkeekö tunnissa muutoksen.
Tuo on se yhden käynnin aikainen lukema. Et siis vielä muuttanut mitään pysyvää. Toisesta valikosta sitä -60 lukua (tai jotain muuta lukua) voi muuttaa joksikin muuksi, esim -100.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #24 : 21.10.18 - klo:16:37 »
Muutin -100  nyt sitten joutuu odottelemaan pari tuntia :-[ jotta saa käyrät ulos.tosin noilla pumpun käynnistyksillä 3.vartin kohdallakin huomaa ainakin käynnistys määrän. Onko idea sama kuin patteritermostaattien kanssa että säädetään ja odotetaan pari päivää ja todetaan loppu tulos, jos ei miellytä niin muutetaan lisää.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #25 : 21.10.18 - klo:16:46 »
Muutin -100  nyt sitten joutuu odottelemaan pari tuntia :-[ jotta saa käyrät ulos.tosin noilla pumpun käynnistyksillä 3.vartin kohdallakin huomaa ainakin käynnistys määrän. Onko idea sama kuin patteritermostaattien kanssa että säädetään ja odotetaan pari päivää ja todetaan loppu tulos, jos ei miellytä niin muutetaan lisää.

Muutoksen käytinjaksojen pituuteen näet varmaan jo heti muutaman käynnistyksen jälkeen. Riippuen hiukan asetuksesta saattaa vaikutuksen toteamiseen kulua pitkäkin aika. Esim lämmityskäyrän muutos saattaa ottaa aikaa vaikka 1 vrk jotta kaikki rakenteiden yms lämpötilat stabiloituvat.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #26 : 21.10.18 - klo:19:17 »
Asteminuutit on -100. käynnistyskerrat väheni puolella.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #27 : 21.10.18 - klo:20:00 »
Asteminuutit on -100. käynnistyskerrat väheni puolella.

Parempaan suuntaan menee.

Lämmitysjakso on n. 20 minuuttia, eli pätkäkäynnin rajalla.
Puskurivaraajalle olisi käyttöä.

12 kW koneella pitäisi olla 240l litraa vesitilavuutta, niin olisi suosituksen mukainen.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #28 : 21.10.18 - klo:20:24 »
Kokeilin joskus miten käynnistyksen asteminuutit (GM) vaikuttaa käynnistyksiin/vrk ja // ja menoveden lämpötilan vaihteluun :
30GM =>  20 kpl // 11C
60GM =>  15 kpl // 15C
120GM => 12 kpl // 18C

Täällä on n. 300 litraa verkoston tilavuus varaajan kanssa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #29 : 21.10.18 - klo:20:37 »
Puskuri varaaja lämpöverkkoon, siellähän on itsessään 180l:n varaaja sisällä niin se + 240l vai ihan 100l varaaja.vaikka se on tallissa niin uskokaa että tila on tiukassa :) pitääpä alkaa tutkimaan.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #30 : 21.10.18 - klo:21:05 »
180l on käyttövedelle ei lämmitysvedelle.

Selvitätkö uudelleen mitä laitteita on.
Kuva on kova sana.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #31 : 21.10.18 - klo:21:13 »
Juu ei ole kuin NIBE 1245f pumppu, öljypoltin seisoo vierellä valmiudessa. No sitten se olis 300l varaaja ja öljypoltin mäelle :)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #32 : 21.10.18 - klo:21:26 »
No, vaihtoehto on ajaa nibeä pätkittäin ja vaihtaa kompressoria useammin 😉
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #33 : 22.10.18 - klo:16:27 »
Autokin tykkää kun sillä ajetaan :) pistin kaikki yhteen niin kyllä siinä vähän harvenemista näkee alun ja lopun välissä. Varmasti olis parempi mitä vähemmän pumppua tarvii pyörittää mutta missä kohtaa alkaa menee pilkun viilaamiseksi eli jos näillä käynnistyksillä kestää pumppu 10vuotta ja uusi kompressori 2000€, tai laittaa varaaja ja pumppu + pikkuisen töitä 1500€ ja kesto 15vuotta. Rahaa se ei varmaa tuo eikä vie käykö se 10 kertaa useammin päivässä, no ehkä vähän mutta ei paljoa. Öljystä siirryttyä maalämpöön tuli säästöä 500-1300€/v.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #34 : 22.10.18 - klo:20:19 »
Jep, kaikki ajaa konettaan miten haluaa.
Jostain on jäänyt mieleen että kompura kestää keskimäärin  100000 tuntia käyntiä ja saman määrän käynnistyksiä.
Jos käyntiä ja käynnistyksiä on 3000-3500 vuodessa,  niin teoriassa se kestää 30v. On siinä pieni ero vaihtaa kompura 10v välein.

Puskurivaraaja ilman pumppua on myös toimiva yhdistelmä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #35 : 22.10.18 - klo:21:04 »
Se alkaa olemaan sitten keski-ikäinen kone käynnistyksen kohdalla mutta poikanen vielä tunneissa. Kestävyys oli vähän pitempi kuin ajattelin.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #36 : 23.10.18 - klo:07:13 »
Se alkaa olemaan sitten keski-ikäinen kone käynnistyksen kohdalla mutta poikanen vielä tunneissa. Kestävyys oli vähän pitempi kuin ajattelin.

Se on hyvä että on tyytyväinen investointiinsa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa hemppa71

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #37 : 23.10.18 - klo:19:06 »
2-300l varaajaa katseltu mutta kuinka kytkentä hoidetaan järkevästi. Variaatioita on aika monia kuinka kytkeä. Jos laittaa nibestä varaajaan,varaajassa taloon,talosta nibeen niin erillistä kiertovesipumppua ei tarvita? Pitääkö varaajassa olla lämpötila anturi joka kytketään nibeen vai toimiiko se ihan semmoisenaan. Ja tarvinko jotain muuta mitä nyt en ole huomannut. Työkaluja ja haluja on valmiina.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #38 : 23.10.18 - klo:21:59 »
Käyttöveden varaajaksi taloon pienehkö, noin 30 - 50 litrainen varaaja, jonka sisääntuloon liitetään tallilta tuleva Niben lämminvesiputki.
Tämän varaajan olisi hyvä olla mahdollisimman lähellä käyttökohteita.
Kiertopumppua ei tarvita.
Varaajan termostaatti asetetaan noin 50 - 55 asteeseen.
Varaaja toimii jonkinlaisena läpivirtauslämmittimenä.
Kun kulutus on suuri, ei varaajan noin 1 kW tehoinen vastus ehdi lämmittämään vettä, mutta silloin lämmittämisestä vastaa Nibe.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #39 : 23.10.18 - klo:22:47 »
Käsittääkseni puskurivaraajaa tässä pohditaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.