Vm.82.180m2 2 kerroksinen patteri lämmityksellä, suihkussa lattia lämmitys. Tilavuudesta ei tieto mutta 13 kpl pattereita. 112m2 talli josta puolet on lattia lämmityksellä toinen puoli kylmä seinä välissä, eli periaatteessa 55m2 talli.
Koetin näiden niukkojen tietojen perusteella laskea lämmitystarvetta ja sain tämän näköisen laskelman:Talo ”hemppa71” KOKKOLA (Keski-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 C°
- Talon alakerta: Patterilämmitys, 22 C°, 90 m2, 230 m3, 4,81 kW 14 247 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 22 C°, 90 m2, 230 m3, 4,75 kW 12 525 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 15 C°, 55 m2, 127 m3, 4,23 kW 10 032 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 13,8 kW 36 803 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C° )
• Kiinteistö, 235 m2, 586 m3 3,2 COP 13,20 kW 36 803 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,32 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 2,9 SCOP 14,5 kWh 42 803 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 040 kWh 0,35 kW 41 763 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 40 877 kWh
- Pumpulla tuotetaan 11,00 kW 39 991 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 886 kWh
Yhteensä 40 877 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Liian osateho) 11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -18 C°
▪ Maasta kerätään ( 2,9 COP) 7,6 kW 27 432 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 13 445 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 886 kwh) 14 331 kWh
Tarvitaan 296 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s (= 33,6 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,56 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 111 kPa (1,11 bar)
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 61 kPa (0,61 bar)
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 38 kPa (0,38 bar)
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!Laskemassa ei ole mahdollisesti teillä olevaa lämmönsiirtokanaalia.
Kun vertaan laskelman tulosta foorumille laittamaasi käyrästöön, näyttää siltä, että nykyinen lämmön kulutus olisi enemmän, kuin tämän laskelman antama kulutus, joka sekin on mielestäni jo aika tavalla yläkantissa.
Kun katson graafistasi pumpun käyntiaikasuhteen, se on selvästi yli 50 %.
Kun laitan laskelmaan ulkolämpötilaksi graafin mukaisen noin +6 C, olisi lämmitystehon tarve alle 5 kW, siis käyntiajaksi tulisi alle 50 %.
Herää kysymys, mihin lämpöä hukkuu.
- Onko autotallissa liian korkea lämpötila?
- Onko käytössä huippuimuri ilman lämmön talteenottoa?
- Onko huonelämpötilat hyvin korkeita?