Kirjoittaja Aihe: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.  (Luettu 9439 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 215
Vs: NIBE 1245f 12kw omituinen hyppy lämmityksessä.
« Vastaus #40 : 24.10.18 - klo:07:27 »
2-300l varaajaa katseltu mutta kuinka kytkentä hoidetaan järkevästi. Variaatioita on aika monia kuinka kytkeä. Jos laittaa nibestä varaajaan,varaajassa taloon,talosta nibeen niin erillistä kiertovesipumppua ei tarvita? Pitääkö varaajassa olla lämpötila anturi joka kytketään nibeen vai toimiiko se ihan semmoisenaan. Ja tarvinko jotain muuta mitä nyt en ole huomannut. Työkaluja ja haluja on valmiina.

Vaihtoehtoja on todella paljon, kun manuaaleja katsoo.
Pikaisesti ajatellen päävaihtoehdot on passiivinen (ilman ulkoista pumppua) ja aktiivinen (pumpulla).

Passiivisessa ulkoinen menovesianturi ei ole välttämätön.
Patterille virtaus keskeytyy käyttöveden teon ajaksi, kuten nyt.
Yksinkertainen, ja se on kaunista.

Aktiivisessa ulkoinen pumppu pitää patterivirtauksen päällä, kun käyttövettä tehdään.
Kytkennät on hiukan monimutkaisemmat, kuin passiivisessa vaihtoehdossa. (-> hintaa)
Ulkoinen menovesianturi ei ole välttämätön tässäkään, mutta sen avulla Nibe laskee asteminuutit myös käyttöveden teon aikana.

Kun tarve on vain lisätä lämmitysjärjestelmän tilavuutta, niin 200-300l pieni passiivinen puskuri ilman ulkoista anturia olisi luultavasti valintani.

(Täällä on aktiivinen + ulkoinen mittaus, mutta sen on toimittaja aikanaan pohtinut tarpeelliseksi. En tuolloin ymmärtänyt näistä mitään.)
(Nibeltä puskuriin ylös ja patterille lähtee alhaalta. Näin se nyt on, ja  en tiedä olisiko toisinpäin sen parempi)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.