Kirjoittaja Aihe: IVT C11 kiertovesipumpun automatiikka?  (Luettu 3224 kertaa)

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
IVT C11 kiertovesipumpun automatiikka?
« : 13.10.18 - klo:10:31 »
Olen tuota ulkoista pumppua seurannut ja se pyörittää vettä melkein koko ajan. Eikö se olisi järkevämpää että se ei juuri pyörisi kun pumppu ei ole päällä? Minkä takia sitä tasalämpöistä vettä pitää viuhtoa lattioissa ja sitä kautta varmasti jäähdyttää massaa? järkeenkäypää olisi, että vettä kannattaa ajaa lattiassa vain kun sitä lämmitetään?
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT C11 kiertovesipumpun automatiikka?
« Vastaus #1 : 13.10.18 - klo:19:55 »
Olen tuota ulkoista pumppua seurannut ja se pyörittää vettä melkein koko ajan. Eikö se olisi järkevämpää että se ei juuri pyörisi kun pumppu ei ole päällä? Minkä takia sitä tasalämpöistä vettä pitää viuhtoa lattioissa ja sitä kautta varmasti jäähdyttää massaa? järkeenkäypää olisi, että vettä kannattaa ajaa lattiassa vain kun sitä lämmitetään?

Jos vettä ei kierrätetä niin lattia jäähtyy reunoilta ja kylmä vesi jää sinne. Jotta pumppu tietää koska pitää lämmittää lisää koko vesimassan(ja lattian) lämpötila pitää laskea ja tätä lämpötilaa maalampöpumppu tarkkailee ja tarvittaessa käynnistää kompressorin. Eli summa summarun, kiertovesipumpun pitää pyöriä jatkuvasti.

Kesällä se voi topata kun ulkolämpötila kohoaa tiettyä ylemmäksi. (yleensä säädettävä arvo pumpussa)
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Samiaa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT C11 kiertovesipumpun automatiikka?
« Vastaus #2 : 15.10.18 - klo:12:48 »
Okei näinhän se tietenkin on. Miten sitten märkätilat? Siellähän ainakin teoriassa lattia viilenee kun siellä kiertää huomattavasti lattiaa viileämpi vesi talon muista lattioista? Tuntuisi että se on suhteessa niin pieni osuus massasta että kannattaisi se kierto laitta kiinni aina kun saatavilla ei ole lämmintä kiertovettä?

Sami
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT C11 kiertovesipumpun automatiikka?
« Vastaus #3 : 15.10.18 - klo:22:55 »
Okei näinhän se tietenkin on. Miten sitten märkätilat? Siellähän ainakin teoriassa lattia viilenee kun siellä kiertää huomattavasti lattiaa viileämpi vesi talon muista lattioista? Tuntuisi että se on suhteessa niin pieni osuus massasta että kannattaisi se kierto laitta kiinni aina kun saatavilla ei ole lämmintä kiertovettä?

Sami

Saattapi olla että reilumpi kierto ja tiheämpi putkitus pitää lattian hiukan lämpöisempänä kuin mun asunnon. Toki jo pumppu ei käy pitkään aikaan niin lämpötilat tasaantuvat lähelle toisiaan. Jos kierron sulkisi kokonaan käyntijaksojen välisä niin taitaisi lattia jäähtyä. Kosteuden ja veden haihduttaminen vie paljon energiaa.

Shuntattu järjestelmä sitten eri juttu.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)