Hei Foorumilaiset!
Ajattelin kirjoittaa aiheesta tänne foorumille, kun nyt on ilmennyt ongelmia 2007 asennetun
Gepwellin maalämpökoneen kanssa. Ongelmat alkoivat muutama päivä sitten kun lämmintä
vettä ei tahtonut riittää enään perheemme tarpeisiin. Kävin katsastamassa koneen, ja Tiimi 5202
säätimen näytössä paloi punainen valo oikealla ja näytössä luki ML Lämpösuoja hälytys.
Sain kuitattua hälytyksen pois, sammutin koneen ja kun olin painanut koneen yläreunassa olevaa lämpösuoja nappia niin sen jälkeen varaajan, käyttöveden lämpötila alkoi nousta ylemmäs 25-35asteesta.
Kun taas vettä sitten käytettiin iltaisella suihkutteluun, em arvot laskivat taas samalle tasolle.
Tein samat toimenpiteet taas, ja kone hörähti käyntiin ja kävi noin 30min ja taas lämmöt lähtivät nousuun.
Aikaisemmin emme ole huomanneet käyntiäänessä mitään, mutta nyt koneen ääni on selvästi muuttunut hieman äänekkäämmäksi, ja aaltoilevaksi. Eli käynnistyessään ääni hiljainen, ja 10-20sekunnin päästä ääni alkaa voimistua jonka jälkeen taas hiljenee.
Tänään sitten kun tulin töistä hälytys oli taas lauennut päälle, mutta varaaja näytti noin 50astetta, ja käyttövesi 91astetta, johtuneeko siitä että eilisiltainen pikku pakkanen oli muuttunut vesisateeksi. Hanasta tulee nyt selkeästi kuumempaa kuin mitä ikinä on aikaisemmin tullut. Sitten Tiimi 5202 säätimessä tuntuu että on kosketushäiriötä ainakin nappeja painettaessa, kun säätöjä yrittää tutkia 1 ja 2 lattia lämpöpiireihin kyllä pääsee säätöihin käsiksi, mutta muihin esim asetuksiin ei tahdo päästä. Viikonloppuna kävi naapuri joka on sähkömies ja totesi että laitteen sisällä olevan vesisäiliön ylempään vastukseen tulee virta, mutta alempaan,
joka ilmeisesti tämän tiimin säätimen ohjaama, niin siihen ei tule virtaa. Sähkäri katsoi hetken ohjekirjaa ja ilmoitti
että ei oikein osaa sanoa laitteesta tai vioista mitään. Olin tänään sitten yhteydessä erääseen alan asiantuntijaan, joka ilmoitti
että he eivät tuntilaskutuksella enään tee mitään, ja 790e hinnalla laitteemme tullaan tarkastamaan, ja jolla rahalla vika myös
etsitään. Päälle sitten tulevat mahdolliset tarvike, ja työkulut. Eli nyt olisin enemmän kuin kiitollinen, jos tältä foorumilta löytyisi
apua tähän vaivaan?