Laskin jotain ja varsin vähäisillä lähtötiedoilla.
Tältä se laskelma näyttää:
RM -talo ”Jone51 ” TAMPERE (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C
- Kellari: Patterilämmitys, 18 C, 54 m2, 119 m3, 1,92 kW 5 458 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 22 C, 57 m2, 143 m3, 4,43 kW 12 122 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 22 C, 19 m2, 42 m3, 1,74 kW 4 754 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,1 kW 22 334 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 130 m2, 303 m3 3,3 COP 7,66 kW 22 334 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,33 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 9,0 kWh 28 334 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -620 kWh 0,20 kW 27 714 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 714 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,00 kW 27 714 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 27 714 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 6,3 kW 18 818 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 896 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 8 896 kWh
Tarvitaan 196 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,47 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 31 kPa (0,31 bar)
...
12 kW -tehoinen maalämpökone on liian iso. Jäsen fraatti varoitti liian isosta koneesta.
Keruun kierron menon ja paluun välinen lämpötilaero voi nousta liian suureksi ja kaivo voi mennä tästä syystä jäähän.
...
Tämä laskelma on erittäin epävarmalla pohjalla tehty, eikä ole kovinkaan luotettava!