Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämmönkeruupumppu  (Luettu 985 kertaa)

Poissa jupe1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Lämmönkeruupumppu
« : 28.08.22 - klo:11:51 »
Olis jouten tuomonen wilo yonos 25/1-8 kiertovesipumppu ja mietin että riittäiskö keruupiirin pumpuksi 11kw maalämpöpumpulle?
Kysessä on 2kpl ~150m kaivoja joista toiseata vaakaa 5m ja toisesta 20m.. putkitettu 40x2,4 putkella.
Lattialämpötalo

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämmönkeruupumppu
« Vastaus #1 : 28.08.22 - klo:15:53 »
Laskeskelin että 11 kW:n kone
-vaatii 0,67 l/s virtauksen
-ja tällä virtauksella on keruupiirin virtausvastus 26 kPa, edellyttäen että kaivot on kytketty rinnan.
-ja tällä virtauksella on Wilon nostokorkeus 47 kPa

Koneen sisäinen virtausvastus saa olla korkeintaan 21 kPa
Saattaapi että Wilon teho riittää tai sitten ei riitä.

Onko tämä wilo yonos 25/1-8 kiertovesipumppu wiinankestävä?

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa nibelitietoa

  • johtaja/päällikkö ;P
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmönkeruupumppu
« Vastaus #2 : 30.11.22 - klo:16:34 »
Kyseisen härpäkkeen asennus- ja käyttöohjeesta:
"Sallitut pumpattavat aineet:
• Lämmitysvesi standardin VDI 2035 mukaan
(CH: SWKI BT 102-01).
• Vesi-glykoliseokset*, joiden glykoliosuus on
enintään 50 %.
*Glykolin viskositeetti on suurempi kuin veden. Kun gly-
kolia sekoitetaan joukkoon, täytyy pumpun pumppaus-
tietoja korjata sekoitussuhteen mukaisesti."

En tiedä muista, mutta mun maalämpöwiina näytti olevan ainakin 90%:sta....
NIBE F1226-6kw, OK-talo Kainuusssa 155m2, 411m3 ja talli 49m2, 125m3, Talli Calpex Duo kanaalin (32m) päässä, savimaassa 2x300m vaakatubea, IV:nä Vallox 145 MV