Moi
Rakenteilla Nokialle 124m2 okt johon tarjottiin Nibe 1226-6 ja 110m kaivoa. Kaivoon lähtee suoraan kalliosta. Ei tietoa pohjavedestä veikkaus 5-10m

Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Nokia
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? uudisrakennus 2018 tasamaa pienen kallion päällä
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen iv lämmön talteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 35m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kivivilla 25cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2krs,  ala- ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 124m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2600mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, esp 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset Normaali
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen kuutiomäärä.
Se on yleensä ns. bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)   Kuvissa lukee tilavuus 1krs 242M2 2krs 225m2 yht 467m2 en tiedä tarkoittaako brutto vai netto.

Kiitos paljon etukäteen
« Viimeksi muokattu: 02.10.18 - klo:08:39 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: OKT Nokia mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 02.10.18 - klo:08:40 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Pahoittelut siitä, että laskelman tekeminen viivästyi!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Vuorine”   NOKIA   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 C
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 62 m2, 161 m3,      2,05 kW   6 554 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 62 m2, 161 m3,      2,13 kW   5 871 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,2 kW   12 424 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )               
• Kiinteistö,  124 m2,  322 m3    4,8 COP   3,82 kW   12 424 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,07 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   4,9 kWh   17 224 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -596 kWh   0,17 kW   16 628 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   16 628 kWh
- Pumpulla tuotetaan       5,00 kW   16 628 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      16 628 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      4,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   4,0 kW   12 321 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 307 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   4 307 kWh
Tarvitaan 137 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,3 l/s):               
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   18 kPa (0,18 bar)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   12 kPa (0,12 bar)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   8 kPa (0,08 bar)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 310 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.