Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Lähtötiedot olivat varsin hyvät.
Jos kuitenkin laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”hps” JÄRVENPÄÄ (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 C
- Talo: Lattialämmitys, 22 C, 154 m2, 480 m3, 6,05 kW 17 474 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,0 kW 17 474 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 154 m2, 480 m3 4,8 COP 5,64 kW 17 474 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,72 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 6,4 kWh 22 274 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -716 kWh 0,20 kW 21 558 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 558 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,30 kW 21 558 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 21 558 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,3 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 5,0 kW 16 216 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 341 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 5 342 kWh
Tarvitaan 163 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,27 bar (27 kPa)• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,15 bar (15 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,1 bar (10 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 389 metriä = 1 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.