OKT maalämmön mitoituspyyntö
« : 18.09.18 - klo:22:02 »
Hei, meillä on OKT rakenteilla ja kaipaisin varmistusta maalämmön mitoitukseen ennen kaivon poraamista. Toimittaja on mitoittanut kohteelle Nibe F1226-6kW ja maalämpökaivo 145m aktiivisyvyys. Miltä vaikuttaa? Kohde on seuraavanlainen:

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Järvenpää. Kallio alkaa kaivon kohdalla alle 2m syvyydellä. Pohjavesi ei ole lähellä maan pintaa, ehkä n. 7-8m syvyydellä, kaivo on mäen päällä.
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2018-2019 tasamaatalo.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen. Uudisrakennus.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? IV Vallox 145MV
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 58,8m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 250mm kivivilla.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Yksitasoinen,
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 154m2 ulkoseinien sisäpuolella.
- Huonekorkeudet kerroksittain? 80,5m2 H=2600, 73,5m2 h=3700.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen alapohja, 200mm Platina lattia.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 100mm lasivilla levy + 400mm puhalluslasivilla.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 44m2 ikkuna U=0,67, 9m2 ikkuna U=0,82
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Kaikki maalämmöllä lämmitettävä on asuintilaa.
- Vaipan sisäpuolelle jäävä tilavuus 480m3.
- Viilennys Chiller Grand Vari 100 konvektori

Kiitos etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 18.09.18 - klo:22:55 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: OKT maalämmön mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 18.09.18 - klo:22:56 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Lähtötiedot olivat varsin hyvät.
Jos kuitenkin laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”hps”   JÄRVENPÄÄ   (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 C                              
- Talo: Lattialämmitys, 22 C, 154 m2, 480 m3,      6,05 kW   17 474 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,0 kW   17 474 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  154 m2,  480 m3       4,8 COP   5,64 kW   17 474 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   0,72 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      4,0 SCOP   6,4 kWh   22 274 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -716 kWh   0,20 kW   21 558 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 558 kWh
- Pumpulla tuotetaan    6,30 kW   21 558 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä      21 558 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 4 COP)   5,0 kW   16 216 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 341 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      5 342 kWh
Tarvitaan 163 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:               
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,27 bar (27 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,15 bar (15 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,1 bar (10 kPa)

Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 389 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: OKT maalämmön mitoituspyyntö
« Vastaus #2 : 19.09.18 - klo:11:30 »
Hei, meillä on OKT rakenteilla ja kaipaisin varmistusta maalämmön mitoitukseen ennen kaivon poraamista. Toimittaja on mitoittanut kohteelle Nibe F1226-6kW ja maalämpökaivo 145m aktiivisyvyys. Miltä vaikuttaa?

Nibe F1226-6 lämmitystehoksi valmistaja ilmoittaa noin 5,5 kW B0/W35 olosuhteissa.
Laskelman mukaan se lämmitysteho riittää noin -22 C ulkolämpötilaan saakka.

Laskelma antaa vähän suuremman energiakaivon syvyyden. Aktiivimetrejä tarvittaisiin vähintään noin 160.
Jos kuitenkin paikalla on hyvin lämpöä johtava kallioperä, riittää 145 aktiivimetriä.
Kallioperän laatua en tunne. Laskelmassa on käytetty keskimääräistä kallioperän lämmönjohtavuuslukua 3,0 W/mK.