Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden ylälämpö ei nouse kuin 48 asteeseen  (Luettu 3260 kertaa)

Poissa jynu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 100
  • Thermia TWS 8, TIP 100, kaivo 160m,  9.6.08 -->
Moro,

2008 asennetussa Thermia Diplomat 8:ssa käyttöveden ylälämpö ei nouse yhtä korkeaksi kuin aikaisemmin.
Patterisyklin jälkeen se alkoi tehdä käyttövettä, kun ylälämpö oli 44 ja alalämpö 41.
Käytövesisykli kesti vajaat 10 minuuttia ja lopputuloksena ylälämpö oli 48 ja alalämpö 43.
Joidenkin minuuttien jälkeen arvot tasaantuivat 49 ja 45. En tarkalleen tiedä, koska muutos on tapahtunut,
mutta vielä alkukesästä ylälämpö oli tasaantumisen jälkeen 51. Meno-paluuero on 7-8 astetta ja menovesi käyttövesisyklin lopussa on 62 astetta.
Vaihtoventtiilin ei pitäisi vuotaa patteripuolelle, koska tasaussäiliön menoputkessa on lämpömittari vaihtoventtiilin jälkeen,
eikä sen lukema oleellisesti muutu.


Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Käyttöveden ylälämpö ei nouse kuin 48 asteeseen
« Vastaus #1 : 21.09.18 - klo:15:21 »
Käyttöpaineen presso eli ole enää entisensä. Siirrä kompuran päällä harmaat johdot lähimmästä pressosta vapaaseen keskimmäiseen. Virrat pois ensin...
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Käyttöveden ylälämpö ei nouse kuin 48 asteeseen
« Vastaus #2 : 24.09.18 - klo:14:51 »
Kokeilitko/muuttuiko?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa jynu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 100
  • Thermia TWS 8, TIP 100, kaivo 160m,  9.6.08 -->
Vs: Käyttöveden ylälämpö ei nouse kuin 48 asteeseen
« Vastaus #3 : 05.10.18 - klo:11:31 »
Manuaalin mukaan tuo rasittaa kovasti kompuraa. Voiko tätä osaa muuten vaihtaa?
Ja toisaaalta kun kompura kuitenkin mittarin mukaan tuottaa syklin lopussa 62-asteista vettä, niin eikö tämä kerro, ettei
pressostaatti katkaise käyntiä liian aikaisin.


Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Käyttöveden ylälämpö ei nouse kuin 48 asteeseen
« Vastaus #4 : 05.10.18 - klo:20:29 »
Manuaalin mukaan tuo rasittaa kovasti kompuraa. Voiko tätä osaa muuten vaihtaa?
Ja toisaaalta kun kompura kuitenkin mittarin mukaan tuottaa syklin lopussa 62-asteista vettä, niin eikö tämä kerro, ettei
pressostaatti katkaise käyntiä liian aikaisin.
Kovasti ja kovasti. Uudemmissa ei ole moneen vuoteen ollut kuin tuo korkeampi paineinen. Tuohon on huoltopressostaatti joka ruuvataan huoltonippaan.
Se lauhduttimen tukkeutuminen aiheuttaa myös tämän aiemman katkaisun.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *