Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Lämmittäjä 1” TAMMELA (Kanta-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 100 m2, 270 m3, 3,06 kW 9 879 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 41 m2, 98 m3, 1,26 kW 3 378 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,3 kW 13 257 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 141 m2, 368 m3 4,8 COP 3,94 kW 13 257 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,71 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 4,7 kWh 18 057 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -664 kWh 0,17 kW 17 393 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 393 kWh
- Pumpulla tuotetaan 5,00 kW 17 393 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 17 393 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 C
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP) 4,0 kW 12 927 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 466 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 4 466 kWh
Tarvitaan 150 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18 l/minuutissa).Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,18 bar (18 kPa)• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,11 bar (11 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,07 bar (7 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 319 metriä = 1 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.