Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Omakotitalo puulämmöstä maalämpöön.  (Luettu 1734 kertaa)

Poissa Skiffe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Omakotitalo puulämmöstä maalämpöön.
« : 15.09.18 - klo:13:46 »
Terve!

Eli olis tarkoitus siirtyä maalämpöön ja tarttis mitoitusapua.

-Talo Vaasassa
-4-henkinen perhe (vettä menee 110m3 vuodessa).
-Talo rakennettu 1995.
-Seinien eristevahvuus 200mm ekovillaa, yläpohjassa 35mm ekov. alapohjassa 150mm styrox (maanvarainen).
- ikkunat ilmeisesti 2 lasiset. (lämpölasi sisemmässä ja yks lasi ulommassa).
-ikkunoita normaali määrä.
-talo kolme kerroksinen kellari (puoliksi maanalla) sekä 1 ja 2kerros.
-talon ulkomitat n 8,4*14m ja n 7,5 korkeam korkea
- neliöitä 300m2  NETTOkuutioita 870m3.
-kellari 76m2 1 kerros 117m2. 2 kerros 107m2
- kellarissa 40m2 talli joka lämmennyt aina vuotolämmöllä.
- kellari ja puolet 1 kerroksesta lattialämmöllä. 2 kerros ja puolet 1 kerroksesta pattereilla.
-1-2 kerrosten ilmanvaihto toimii iv koneella. hyötysuhde 80-85. enervent etr3.
-kellarissa venttiilit seinissä.
-polttopuun kulutus ollut n. 22-24 pinom3 koivua. yläpalokattilan hyötysuhde max 60%
- huonekorkeus 2,5m
-lämmöt pidetty n21 asteessa
- 2m3 leivinuuni löytyy 1 kerroksesta. sillä jeesataan kovilla keleillä.

muuta tietoa ei juuri nyt tule mieleen.
kysyä saa
T: halonhakkuuseen kyllästynyt...
« Viimeksi muokattu: 16.09.18 - klo:09:34 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Omakotitalo puulämmöstä maalämpöön.
« Vastaus #1 : 16.09.18 - klo:09:27 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Skiffe”   VAASA   (Pohjanmaa)
- Kellari: Lattialämmitys, 20 C, 76 m2, 167 m3,      2,21 kW   7 354 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 21 C, 117 m2, 293 m3,      3,34 kW   8 802 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 107 m2, 268 m3,      2,91 kW   7 671 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,5 kW   23 828 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )
• Kiinteistö,  300 m2,  727 m3       3,3 COP   7,84 kW   23 828 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   0,70 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      3,1 SCOP   8,5 kWh   28 628 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 300 kWh   0,39 kW   27 328 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   27 328 kWh
- Pumpulla tuotetaan    9,00 kW   27 328 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      27 328 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -33 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   6,3 kW   18 647 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 681 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      8 681 kWh
Tarvitaan 195 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).   
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:               
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,5 bar (50 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,27 bar (27 kPa)

• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,16 bar (16 kPa)

Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 479 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Skiffe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo puulämmöstä maalämpöön.
« Vastaus #2 : 17.09.18 - klo:17:54 »
Kiitokset mitoituksesta.
Nuo kellarin neliöt/kuutiot pitää vielä tarkistus mitata kun se on sellanen sokkelo, mutta reiän syvyys on samoissa lukemissa kuin itsekin olen ajatellut ja nibe1255 3-12 pumppu sopii hyvin haarukkaan...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Omakotitalo puulämmöstä maalämpöön.
« Vastaus #3 : 18.09.18 - klo:14:28 »
Jos sinulla on mahdollisuus laittaa koneellesi LibrOffice, niin voisit itsekin muutella noita talosi tietoja laskelmaan.
Sitä varten saat minulta tuon koko laskelman.