« : 14.09.18 - klo:20:39 »
Moi,

Maalämpö harkinnassa ja puolueeton mitoitus kiinnostaa.

Pääkaupunkiseudulla, 2010 rakennettu. 1,5krs 80m2 + 45m2 + maanalainen kellarikerros 75m2. Sähköä mennyt n 25000kWh. Muuten vesikiertoinen lattialämpö, yläkerta vain kph osuudeelta, muut tilat siellä sähkölämmitimillä. Yläkerta tarkoitus tulevvaisuudessa muuttaa kokonaisuudessa lattialämmölle. Tähän asti käytössä ollut Nibe 410 poistoilmalämpöpumppu, se korvataan LTO-koneella.
Ulkoseinien pituus 40M. Seinäeriste 250mm villa, paksuus 330mm. Kellari 400mm eristetty valuharkko. Huonekorkeudet 2600. Ilmatilavuus energiatodistuksessa 561m3. Alapohja maanvarainen, 200mm eps. Yläpohja 350mm villa.
Ikkunat 4-lasiset, pinta-ala normaali.

Olisikohan tuossa kaikki, kiitos jo etukäteen
« Viimeksi muokattu: 15.09.18 - klo:21:44 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Okt pks 200m2
« Vastaus #1 : 15.09.18 - klo:21:38 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Pumppumies”   HELSINKI   (Uusimaa)
- Kellari: Lattialämmitys, 20 C, 75 m2, 165 m3,      1,27 kW   4 300 kWh
- Keskikerros: Lattialämmitys, 22 C, 80 m2, 208 m3,   2,48 kW   6 377 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 45 m2, 99 m3,      1,61 kW   4 142 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      5,4 kW   14 819 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )
• Kiinteistö,  200 m2,  472 m3       4,8 COP   4,87 kW   14 819 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   0,72 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      3,9 SCOP   5,6 kWh   19 619 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -900 kWh   0,26 kW   18 719 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 719 kWh
- Pumpulla tuotetaan       6,00 kW   18 719 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      18 719 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   4,8 kW   13 978 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 741 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      4 741 kWh
Tarvitaan 138 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:               
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,21 bar (21 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,12 bar (12 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,08 bar (8 kPa)

Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 316 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
...
Tässä kohteessa pieni lämmitystarve selittyy sillä, että rakennus on kolmessa kerroksessa ja hyvin eristetty.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.