Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”romupetteri” SÄYNÄTSALO (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 C
- Alakerta: Patterilämmitys, 21 C, 95 m2, 237 m3, 3,57 kW 11 091 kWh
- Yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 95 m2, 232 m3, 3,36 kW 9 206 kWh
- Vintti: Patterilämmitys, 21 C, 44 m2, 101 m3, 1,82 kW 4 983 kWh
- Autotalli: Patterilämmitys, 10 C, 19 m2, 44 m3, 1,18 kW 2 117 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +35 C, 8 metriä, 0,06 kW 536 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,0 kW 27 933 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 253 m2, 615 m3 3,3 COP 9,43 kW 27 933 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,65 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 10,1 kWh 32 733 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 112 kWh 0,34 kW 31 621 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 621 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 31 621 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 31 621 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 7,0 kW 21 637 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 984 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 9 984 kWh
Tarvitaan 225 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,7 bar (70 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,38 bar (38 kPa)• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,22 bar (22 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 571 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.