2014 valmistunut hirsitalo 122+55 neliöinen autotalli. Kaivon syvyys muistaakseni 135m. Viime talvena neste sekä tulo että meno menivät miinuksen puolelle, paluu meni pahimmillaan -6 asteeseen. Nyt katselin lämpöjä niin tulo liuos ~3astetta ja paluu - 0.7. Eipä taida mennä enää ens talvea ilman kaivon jäätymistä. Mitähän tässä kohtaa kannattaisi oikein asian kanssa tehdä?
Tervetuloa foorumillemme.!
Arvelit, että teillä olisi hiukan liian matala lämpökaivo, kun ilmoittelit kaivon lämpötiloja.
Olit antanut tietoja rakennuksistasi.
Tein vähän arvaamallakin
jonkinlaisen laskelman ja sen mukaan teillä olisi tehty vähän liian pieni lämpökaivo.
Laskelma näyttäisi suunnilleen tältä:Talo ”Nuorempi Lämmittäjä” SASI (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C
- Hirsitalo: Lattialämmitys, 22 C, 122 m2, 323 m3, 6,47 kW 19 189 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 12 C, 55 m2, 127 m3, 3,05 kW 6 438 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 15 metriä, 0,10 kW 860 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,6 kW 26 486 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 177 m2, 450 m3 4,8 COP 9,16 kW 26 486 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,71 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 9,9 kWh 31 286 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -808 kWh 0,25 kW 30 478 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 478 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 30 478 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 30 478 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 7,9 kW 23 291 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 187 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 7 187 kWh
Tarvitaan 231 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s (= 35,4 l/minuutissa). Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,96 bar (96 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,5 bar (50 kPa)• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,29 bar (29 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 592 metriä = 2 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!...
Massiivihirsi on tosi hieno, arvokas, upea rakennusmateriaali.
Sillä on valitettavasti vähän huonohko lämmön eristyskyky.
Tätä eivät rakentajat useinkaan ota huomioon, eikä hirsitalokauppiaat siitä erityisemmin kerro, koska se saattaisi vähentää myyntiä.
Evät LVI yrittäjätkään sitä mielellään ota esille, koska riitäväksi mitoitetulla tarjouksella luultavasti häviäisi kaupan.
Niinpä sitten voi käydä, kuten sinulle on tainnut käydä. Tuli vähän alimittainen energiakaivo.
Sinullakin on varmaan vähän petetyksi tulleen olo.
Harmi.
Viime talvi oli keskimääräistä kylmempi. Ongelma tuli kunnolla ilmi.
Onko mahdollista, että saisit jonkun tahon: talotoimittajan, rak suunnittelijan tai LVI -suunnittelijan jotenkin vastaamaan virheellisestä suunnittelusta?
Jos kuitenkin olet itse vastannut suunnittelusta, ei noita yllä lueteltuja saa mitenkään osallistumaan ongelman ratkaisemiseen.