Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Rintamamies -tyyppinen talo ”KP” TAMPERE (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C
- Kellari: Patterilämmitys, 21 C, 63 m2, 126 m3, 2,28 kW 8 045 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 21 C, 65 m2, 156 m3, 4,00 kW 10 495 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 37 m2, 81 m3, 2,28 kW 5 973 kWh
- Autotalli: Patterilämmitys, 12 C, 24 m2, 55 m3, 1,60 kW 3 060 kWh
- Tallin yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 24 m2, 55 m3, 1,32 kW 3 748 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,5 kW 31 321 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 213 m2, 474 m3 3,3 COP 10,97 kW 31 321 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,71 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 11,7 kWh 36 121 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -952 kWh 0,31 kW 35 169 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 35 169 kWh
- Pumpulla tuotetaan 12,00 kW 35 169 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 35 169 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 8,4 kW 24 109 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 060 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 11 060 kWh
Tarvitaan 236 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,62 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 1,11 bar (111 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,57 bar (57 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,32 bar (32 kPa)Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 613 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.