Kirjoittaja Aihe: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?  (Luettu 7129 kertaa)

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« : 28.08.18 - klo:16:53 »
Ennen päivitystä kv ja lk pumput olivat kiinteillä nopeuksilla.
Nyt niitä voi ohjata automatiikalla, joka pyrkii optimideltaan keruussa ja lämmön jaossa.

Muistatko mitkä ne arvot oli ennen päivitystä?
100% keruulle, 70% lämmitysvaiheelle ja 30% huilivaiheelle taitaa olla oletusarvot.

Jos nibe saadaan toimimaan normaalisti manuaalinopeuksilla, niin ollaan voiton puolella. Hyötysuhteen ero automatiikan ja hyvin säädetyn manuaalin välillä on pieni

Tarkistakaa MUT arvo, että on varmasti oikea asetus
 !
Iselläni meni kanssa täällä jossain vaiheessa sekasin softan päivityksessä MUT.
Putosi johonkin default arvoon, ja lämpö loppui.

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #1 : 28.08.18 - klo:16:55 »
Järjestelmän tilavuutta en kyllä tiedä.

Kuinka paljon pattereita ja kuinka pitkiä ja korkeita.
Onko puskurivaraajaa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #2 : 28.08.18 - klo:16:57 »
Tarkistakaa MUT arvo, että on varmasti oikea asetus
 !
Iselläni meni kanssa täällä jossain vaiheessa sekasin softan päivityksessä MUT.
Putosi johonkin default arvoon, ja lämpö loppui.

Hyvä huomio automatiikkavaihetta varten.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #3 : 28.08.18 - klo:17:22 »
Enhän minä muista mitä se ennen oli.
Pattereita on yht. 13 kpl. Ei mitään isoja.
Suurinosa noin. 150cm pitkiä.
Mut arvo on -25
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #4 : 28.08.18 - klo:17:24 »
Enhän minä muista mitä se ennen oli.
Pattereita on yht. 13 kpl. Ei mitään isoja.
Suurinosa noin. 150cm pitkiä.
Mut arvo on -25

Olisi hyvä pitää jonkinlaista kirjanpitoa muutoksista, kun kohta ei muista mitä ja miksi on muuttanut. ;)

Ja mielellään yksi muutos kerrallaan.

Minkä korkuisia patterit ovat?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #5 : 28.08.18 - klo:17:48 »
Enhän minä muista mitä se ennen oli.
Pattereita on yht. 13 kpl. Ei mitään isoja.
Suurinosa noin. 150cm pitkiä.
Mut arvo on -25

Ihan hatusta vedettynä, jotenkin tuntuu että Rovaniemellä ei MUT ole -25, vaan PALJON isompi?

Kuka vahvistaa oikean arvon?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #6 : 28.08.18 - klo:17:59 »
Joo nyt olisi hyvä tietää oikea arvo. Sehän selittäisi että päivityksen jälkeen arvo muuttui johonki oletukseen ja se arvo nyt juonittelee.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #7 : 28.08.18 - klo:18:14 »
Mitä on arvot valikossa?å

Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lämmitysjärj.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #8 : 28.08.18 - klo:18:19 »
Asentajan manuaalin kohta tuosta ...

Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lämmitysjärj.

tehdasaset.
Säätöalue: patteri, lattialämmitys, pat. + lattialäm.,
MUT °C
Tehdasasetus: patteri
Säätöalue MUT: -40,0 – 20,0 °C
Tehdasasetus MUT: -18,0 °C

oma aset.
Säätöalue dT MUT:ssa: 0,0 – 25,0
Tehdasasetus dT MUT:ssa: 10,0
Säätöalue MUT: -40,0 – 20,0 °C
Tehdasasetus MUT: -18,0 °C

Tässä asetetaan, millaiseen lämmönjakojärjestelmään
kiertovesipumppu (GP1) on kytketty.

dT MUT:ssa on tulo- ja menolämpötilojen välinen ero
asteina mitoitetussa ulkolämpötilassa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #9 : 28.08.18 - klo:18:34 »
5.1.14
Tehdasaset.
Patteri
-25MUT
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #10 : 28.08.18 - klo:18:50 »
Entä dT ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #11 : 28.08.18 - klo:18:51 »
Tällä hetkellä patterit kylmät, mutta lämmityksen
Lähtö putki lämmin. Kv ei pyöri.
Sisällä 20
Ulko 14.1
Tuntuu että kone lämmittää lämmitysvettä mutta se ei lähe kiertoon.
Voisiko joku arvo lämmityksen erolle olla liian suuri
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #12 : 28.08.18 - klo:18:52 »
Mistä tämä dT arvo löytyy. Ei näkyny valikossa 5.1.14
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #13 : 28.08.18 - klo:18:59 »
Tällä hetkellä patterit kylmät, mutta lämmityksen
Lähtö putki lämmin. Kv ei pyöri.
Sisällä 20
Ulko 14.1
Tuntuu että kone lämmittää lämmitysvettä mutta se ei lähe kiertoon.
Voisiko joku arvo lämmityksen erolle olla liian suuri

Onko kv pumppu manuaalilla? Eli kiinteillä arvoilla.

Viestien mukaan on ... laita odotusarvo myös 70%:iin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #14 : 28.08.18 - klo:19:03 »
Mistä tämä dT arvo löytyy. Ei näkyny valikossa 5.1.14

En pääse nyt omasta koneesta tarkastamaan ... annetaan sen olla toistaiseksi. Käsittääkseni sitä ei aiemmin päässyt muuttamaan, vaan oli kiinteä 10C.

-35C  on hyvä MUT rovaniemelle. Jos joku tietää oikeamman niin tuossa on vielä 5C varaa kiristää.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #15 : 28.08.18 - klo:19:07 »
Onko pattereita ilmattu?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #16 : 28.08.18 - klo:19:07 »
Selvä. Vaihdan MUT arvon -35 ja laitan loggauksen päälle.
Laitan datan tänne huomenna. Kiitos jo näistä tiedoista
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #17 : 28.08.18 - klo:19:08 »
Ei ole minun aikana ilmattu, koska on aihemmin pelannut.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #18 : 28.08.18 - klo:19:20 »
Ei ole minun aikana ilmattu, koska on aihemmin pelannut.

Kannattaa ilmata.
Sekä patterit että niben läheltä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #19 : 28.08.18 - klo:19:26 »
Pitää ilmalta kaiken varalta
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #21 : 28.08.18 - klo:20:53 »
Kiitos tiedosta!
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #22 : 29.08.18 - klo:07:55 »
Tuossa olisi viimeisin data ihmeteltäväksi.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #23 : 29.08.18 - klo:08:08 »
Mut arvo on -25

Rovaniemelle laskennallinen MUT arvo on -37 C.
Saarelan ilmoittama -38 C on hyvä arvo.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #24 : 29.08.18 - klo:08:09 »
Onko kytkentä millainen? Puskurivaraaja? Onko vapaalla kierrolla?

Asteminuutit pysyy pitkään 100, eli maksimissa käyntijakson jälkeen. Jostain syystä lämpö ei siirry eteenpäin pattereihin, vaan pumpun sammuttua pysytään pitkään lasketun menon yläpuolella.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #25 : 29.08.18 - klo:08:27 »
ei ole puskuri varaajaa. nibe itse hoitaa kierrätyksen. nyt MUT arvo on -35
Monesti ollut niin , että niben vieressä lämmitysputki meno on lämmin, mutta patterit kylmät.
eli se ei jostain syystä lähe kiertoon. toki nyt aamulla oli patteritkin haaleat aamulla. talossa 21-22 lämmitnä
kv pumppu kyllä sen puolesta toimii. luulen että nyt on kyse jostain säädöstä tai jokin arvo väärä. tämä ihan minun arvailuja vain.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #26 : 29.08.18 - klo:08:35 »
Nyt aamulla asteminuuttilaskenta toimi suunnilleen nomaalisti. Tuo ennustaa lämpöä tupaan  ;)

Mitä teit aamulla?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #27 : 29.08.18 - klo:08:45 »
en tehnyt mitään. nappasin tikun vain pois. tai siis oikeaoppisesti kuitenkin. eilen vaihdoin ennen datan ottoa sen MUT arvon sinne -35
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #28 : 29.08.18 - klo:08:46 »
Jostain syystä lämpö ei siirry eteenpäin pattereihin, vaan pumpun sammuttua pysytään pitkään lasketun menon yläpuolella.

Saman huomasin eilen ja pyysin laittamaan pumpun huilijaksollakin 70%:iin., sekä ilmaamaan systeemin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #29 : 29.08.18 - klo:08:49 »
en tehnyt mitään. nappasin tikun vain pois. tai siis oikeaoppisesti kuitenkin. eilen vaihdoin ennen datan ottoa sen MUT arvon sinne -35

OK.

1. Laita nyt KV - pumppu pyörimään huilijaksollakin 70%:lla, kun näyttäsi kunnon nopeudella lämpö siirtyvän tupaan.

2. Ilmaa systeemi.


MUT - arvolla ei käsittääkseni ole vaikutusta kun ajetaan pumppuja itse valituilla arvoilla.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #30 : 29.08.18 - klo:08:51 »
laitan pumpun hulijaksolla kans 70%
ilmaan patterit kunhan töistäni kerkeän.
otan sen jälkeen vaikka uuden datan
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #31 : 29.08.18 - klo:08:57 »
laitan pumpun hulijaksolla kans 70%
ilmaan patterit kunhan töistäni kerkeän.
otan sen jälkeen vaikka uuden datan

Jos voit, niin laita nopeus heti ja sille muutokselle loggaus päälle.

Ilmaus sitten omaa lokiin.

Niben "liepeilläkin" voi/pitäsi olla ilmausnippoja.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #32 : 29.08.18 - klo:09:00 »
Ilma tai jokin muu saa nyt aikaan sen ettei vesi kierrä pattereissa.

Ohessa kuva, jossa alussa on tehty käyttövedet  ja kestää pitkään ennenkuin ne lämmöt koneen sisällä olevista mittauksista laskee.

EDIT: Lopussa on kaksi lämmitysjaksoa ja niiden välissä pitäisi mittausten näyttää suunnilleen samaa.
Tämä myös kertoo myös että virtaus ei ole kunnossa.

Lämmityksen delta 70% nopeudella on n. 6C, eli hyvä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #33 : 29.08.18 - klo:09:01 »

MUT - arvolla ei käsittääkseni ole vaikutusta kun ajetaan pumppuja itse valituilla arvoilla.

Mielestäni MUT vaikuttaa lämpökäyrän vaikutukseen ja asteminuuttien käyttäytymiseen...?
Nehän on koko ajan "automaatilla". Pumput on nyt siis käsin asetettu tuossa nopeudet kait?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #34 : 29.08.18 - klo:09:26 »
Mielestäni MUT vaikuttaa lämpökäyrän vaikutukseen ja asteminuuttien käyttäytymiseen...?
Nehän on koko ajan "automaatilla".

Tämän lienee toisen ketjun aihe, mutta mikä on teoriasi tähän.

Eihän algoritmiä ole missään kerrottu, mutta uskottavin selitys MUT:ille on että MLP pienentää kovilla pakkasilla lämmityksen kiertoa, niin että se on MUT:ssa 10C (tai muu haluttu).
Lauhemmilla keleillä mennään kylmäaineen optimeilla 3C / 6C.

Eikös pattereidenkin tehot ilmoiteta 10C deltalla.
 
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #35 : 29.08.18 - klo:09:31 »
Tämän lienee toisen ketjun aihe, mutta mikä on teoriasi tähän.

Eihän algoritmiä ole missään kerrottu, mutta uskottavin selitys MUT:ille on että MLP pienentää kovilla pakkasilla lämmityksen kiertoa, niin että se on MUT:ssa 10C (tai muu haluttu).
Lauhemmilla keleillä mennään kylmäaineen optimeilla 3C / 6C.

Eikös pattereidenkin tehot ilmoiteta 10C deltalla.

Teoriaa en tiedä.
Käytännössä olen nähnyt, kun MUT arvoa muutetaan,
se vaikuttaa suoraan lämmitysverkostoon menevän veden lämpötilaan, aina ja joka hetki.

Hiukan hakivat vikaa täällä, kun joku softapäivitys lopetti lähes kokonaan lämmityksen.
Syy oli MUT, joka oli asettunut johonkin pieneen arvoon.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #36 : 29.08.18 - klo:09:50 »
Teoriaa en tiedä.
Käytännössä olen nähnyt, kun MUT arvoa muutetaan,
se vaikuttaa suoraan lämmitysverkostoon menevän veden lämpötilaan, aina ja joka hetki.

Hiukan hakivat vikaa täällä, kun joku softapäivitys lopetti lähes kokonaan lämmityksen.
Syy oli MUT, joka oli asettunut johonkin pieneen arvoon.

Jokaisella parametrilla on oma tarkoituksensa, MUT:kin ansaitsisi tulla asiallisesti selvitetyksi.
Modet voisi siirtää tämän uuteen ketjuun "MUT:in toiminta", kiitos !
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 890
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MUT asetus ja mitä vaikuttaa?
« Vastaus #37 : 29.08.18 - klo:12:24 »
On vaikea uskoa järjestelmään softapäivityksen yhteydessä päässeen ilmaa. Itselle lähinnä tulisi mieleen meneekö nyt patteritermostaatit kiinni lämmityssyklin loppupuolella? Termostaatit kannattaisi varmaan ottaa kokonaan irti ja säätää patterien paluupuolen venttiileistä lämmöt tasaiseksi. Talon lämmitystarvelaskenta ei toimi oikein jos asteminuutit nousee tuonne 100 pitkäksi aikaa, noiden perusteella talo olisi vahvasti ylilämpöinen, mutta lämpöjen hidas lasku paljastaa ettei lämpöä luovuteta mihinkään, vaan kiertää jonkinlaista "hullunkiertoa" kohtalaisen lyhyessä putkilenkissä.

Ylipäätään tuossa järjestelmässä voi olla haastavaa saada se kunnolla toimimaan automaattisäädöllä ilman puskuria, eikö kiertävä vesitilavuus ole kuitenkin melko pieni?

Jokaisella parametrilla on oma tarkoituksensa, MUT:kin ansaitsisi tulla asiallisesti selvitetyksi.
Modet voisi siirtää tämän uuteen ketjuun "MUT:in toiminta", kiitos !

MUT-pohdintaa: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6718.0
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)