Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus 70-luvun täystiilitaloon  (Luettu 1954 kertaa)

Poissa jiihuima

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus 70-luvun täystiilitaloon
« : 06.09.18 - klo:14:32 »
Terve.

Nyt on käsiin ajautunut noin 160 neliöinen -75 rakennettu täystiilitalo ja tarkoitus olisi punnertaa tuo maalämmölle. Vanhasta kulutuksesta ei valitettavasti ole vielä käsissäni tietoja, lämmitys on nyt varsinainen diy-viritys.

Seinissä on todennäköisesti tiilien välissä noin 50mm villaa, yläpohjaan on lisätty puhallusvillaa, siellä eristettä nyt 200-250mm.

Peltoa on ympärillä, että maapiirillä mennään ja sijainti siis Oulun korkeudella. "Ilmanvaihto" on painovoimainen.

Minkä tehoisella laitteella tuon kans pärjäisi?

JiiHuima
« Viimeksi muokattu: 06.09.18 - klo:15:35 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus 70-luvun täystiilitaloon
« Vastaus #1 : 06.09.18 - klo:15:42 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Täystiilitalo ”jiihuima”   PUOLANKA   (Kainuu)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Tiilitalo: Patterilämmitys, 21 C, 160 m2, 416 m3,      10,04 kW   29 863 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      10,0 kW   29 863 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )   
• Kiinteistö,  160 m2,  416 m3       3,3 COP   9,63 kW   29 863 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   10,2 kWh   34 663 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -740 kWh   0,22 kW   33 923 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   33 923 kWh
- Pumpulla tuotetaan       10,20 kW   33 923 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   33 923 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -38 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   7,1 kW   23 241 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 682 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   10 682 kWh
Tarvitaan 280 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,9 bar (90 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,48 bar (48 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,28 bar (28 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 729 metriä, upotussyvyys vähintään 1,4 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
(Käytännössä 10,2 kW, COP 3,3 Dt 3,0 = 2 x 400 m siniraita PEM40x3.7, painehäviö noin 50 kPa = noin 0,5 bar).

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa jiihuima

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus 70-luvun täystiilitaloon
« Vastaus #2 : 07.09.18 - klo:15:51 »
Kiitokset.

Tarkennuksena vielä, että talossa on pieni leivinuuni ja ilppi, jos nuilla nyt sitten huipputehotarpeesta uskaltaa luvata pelastavansa.

Ikkunoista on osa vaihdettu ja taidan vaihtaa loputkin ennen kortteerin vaihtoa.

Voisin koittaa itsekin täydentää laskelmaa.

JiiHuima

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus 70-luvun täystiilitaloon
« Vastaus #3 : 07.09.18 - klo:16:02 »
Lähetän koko laskelman omaan sähköpostiisi..
Sijaintipaikkakuntakin saattaa olla väärä!