Paisarin liuosmäärän muutokset.
« : 04.09.18 - klo:14:09 »
Tervehdys, minulla on Thermia G12 pumppu joka on toiminut hienosti jo kohta 10 v, mutta nyt on siinä maaliuoksen paisunta astiassa alkanut pinta vaihtelemaan huomattavasti enemmän kuin aiemmin ja eri kohdassa. Aikaisemmin yläosasta puoleen väliin noin 20 cm matkalla , nyt puolivälistä lähes tyhjään sama 20 cm, mutta aikaisempaa alempana. Kun pumppu käy niin pinta laskee lähes tyhjään ja kun pumppu sammuu, niin pinta nousee tosi nopeasti sen parikytä senttiä.
Nimimerkki pitääkö olla huolissaan, 190m reikää.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 953
Vs: Paisarin liuosmäärän muutokset.
« Vastaus #1 : 04.09.18 - klo:14:43 »
Pitää olla huolissaan. Ilmaa on kierrossa ja veikkaan että joku imupuolen helmiliittimen mutteri on halki. Kokeile kiristää vaikka jakarilla niitä niin varmaan löydät syyllisen.
Kannattaa laittaa puristusosa tilalle. Lauantaina viimeksi vaihdoin kaverilta kaksi haljennutta mutteria puristusosiin.
* Myyjä * Asentaja * Suunnittelija * Kylmäasentaja * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa js00076

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Paisarin liuosmäärän muutokset.
« Vastaus #2 : 01.10.18 - klo:19:51 »
Paljonko nesteen pinta paisunnassa saa nousta heti käyntijakson jälkeen? Omassakin koneessa nousee mutta hyvin huomaamattomasti , ilman pinnan tason merkkausta sitä ei kyllä huomaisi ikinä.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 953
Vs: Paisarin liuosmäärän muutokset.
« Vastaus #3 : 05.10.18 - klo:20:29 »
Paljonko nesteen pinta paisunnassa saa nousta heti käyntijakson jälkeen? Omassakin koneessa nousee mutta hyvin huomaamattomasti , ilman pinnan tason merkkausta sitä ei kyllä huomaisi ikinä.
N. sentti on max notkahdus ilmattomassa järjestelmässä.
* Myyjä * Asentaja * Suunnittelija * Kylmäasentaja * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa js00076

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Paisarin liuosmäärän muutokset.
« Vastaus #4 : 09.10.18 - klo:08:35 »
Hyvä tietää, että voi pitää silmällä. Mittasin tuon nestepinnan nousun parin tunnin käynnin jälkeen, ja se oli  4-5 milliä