Tervehdys, minulla on Thermia G12 pumppu joka on toiminut hienosti jo kohta 10 v, mutta nyt on siinä maaliuoksen paisunta astiassa alkanut pinta vaihtelemaan huomattavasti enemmän kuin aiemmin ja eri kohdassa. Aikaisemmin yläosasta puoleen väliin noin 20 cm matkalla , nyt puolivälistä lähes tyhjään sama 20 cm, mutta aikaisempaa alempana. Kun pumppu käy niin pinta laskee lähes tyhjään ja kun pumppu sammuu, niin pinta nousee tosi nopeasti sen parikytä senttiä.
Nimimerkki pitääkö olla huolissaan, 190m reikää.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 948
Vs: Paisarin liuosmäärän muutokset.
« Vastaus #1 : 04.09.18 - klo:14:43 »
Pitää olla huolissaan. Ilmaa on kierrossa ja veikkaan että joku imupuolen helmiliittimen mutteri on halki. Kokeile kiristää vaikka jakarilla niitä niin varmaan löydät syyllisen.
Kannattaa laittaa puristusosa tilalle. Lauantaina viimeksi vaihdoin kaverilta kaksi haljennutta mutteria puristusosiin.
* Myyjä * Asentaja * Suunnittelija * Kylmäasentaja * Uusiolämpö Oy Raahe *