Hmm..lauhdutinpumppu? Siis se joka kierrättää maapiirissä nestettä?
LJ-pumppu pyörii aina. Ongelma on Kompressori joka pyörii vain muutaman minuutin.
Ajattelin sammuttaa koko lämmittimen tänään jotta veden lämpötila laskisi ja sitten kytkeä päälle. Sitten ainakin tuon kompuraan pitäisi käydä pidempään.
Voisiko se Termostaatti olla viallinen..voisin irroittaa ja testata sen.
Maapiirin nestettä kierrättää liuospumppu,piirikaaviossa M2 ja se käy aina kun kompressori käy.
Valokuvassa koneikon pohjalla ja putket lämpöeristetty
Jos varaaja on samassa koneikossa kuin kompressori yms kojeet niin
sama kiertopumppu on Lj- ja lauhdutinpumppuna,kuvista näyttäisi olevan noin.
Tässä kompressorin kuumakaasu kiertää suoraan varaajan ulkovaipan vesitilassa joten tavallaan varaaja toimii myös lauhduttimena (manuaalin V-malli periaatekuva Pdf sivu 5)
Koska ulkovaipan vesitilavuus on vain 40l niin 15kw:n teholla sen lämpötila nousee hyvin nopeasti kun kompressori käy.
Kun shunttina on Ouman EH-80 niin sehän mittaa ulkovaipasta lähtevän menoveden lämpötilaa menovesiputken pinnasta ja kun kompressori käy niin ulkovaipan lämpötila nousee nopeasti jolloin menoveden lämpö nousee nopeasti ja Ouman ajaa itsensä pienemmälle tai kiinni ja lämpötehoa ei siten lähde varaajan ulkovaipasta kuin pienen hetken minkä Ouman on auki ja menoveden virtaus kiertää varaajan ulkovaipan kautta.
Opation modauksella saadaan siis Oumanin shunttia "narratuksi" pysymään pidempään auki jolloin kompressorin käyntijakso pitenee,lattiaan varautuu muutama aste enemmän ja tämä sitten pidentää kompressorin taukojaksoa.
Olisihan sellainen simppeli konsti ainakin kokeilla että hanki autonlämmityspistorasiassa käytettävä kytkinkello jossa on pistorasia johon auton lämmitysjohto illalla liitetään ja kello kytkee autonlämmitys haluttuna aikana.
Tuossa pistorasiakellossa pitaisi olla kytkentä/katkaisu jotain 15 min välein.
esim tuollainen
https://www.tokmanni.fi/kellokytkin-24-h-4003468021644Ajasta kello siten että on 15min päällä ja 15min pois,laita kello siihen pistorasiaan missä nyt on Oumanin virtalähde ja siirrä Oumanin virtalähde kellon pistorasiaan ja seuraile mitä tapahtuu kompressorin käynti/taukojaksoille ja talon sisälämpötiloille
Yksi idea olisi myös testata systeemi pelkällä sähkövastuksella.
Joo,kannattaa testata että vastuksilla lämmitys toimii,sehän on varalämmityksenä jos jokin häiriö tulee lämpöpumppuun.
Kytkentäkuvassa näkyy olevan ohjausvirran ristilukitus vastuksen ja kompressorin välillä joten jos käännät vastuksen termostaattia suuremmalle että se menee päälle niin kompressori ei voi käynnistyä kun vastus lämpiää.
Vastuksella lämmittäminen ei ole erityisen taloudellista kompressoriin verrattuna,tuossa linkissä meidän sähkökulutuspiikki vastuksen koekäyttövuorokaudelta
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7990.0;attach=8122;image