Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä  (Luettu 8603 kertaa)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 566
  • L-Ässä V-7
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #40 : 12.01.20 - klo:19:53 »
Lainaus
En nyt ihan ole päässyt kärryille mikä tuo modaus on, mutta ilmeisesti siinä kikkaillaan lämpösäätimen (kai Ouman EH-203?) kompuranohjausta
Noissa vanhoissa V-malleissa on onnettoman pieni lämmityskäytön varaaja ja siitä johtuu tuo pätkäkäynti.
Opation modauksessa varataan lämpöä lattialaattaan, minkä kapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin V-mallin oman varaajan kapasiteetti.

Onko lattialämmitys betonilaatalla vai patterilämmitys?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #41 : 13.01.20 - klo:07:03 »
Noissa vanhoissa V-malleissa on onnettoman pieni lämmityskäytön varaaja ja siitä johtuu tuo pätkäkäynti.

No tätä arvelinkin..

Lainaus
Opation modauksessa varataan lämpöä lattialaattaan, minkä kapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin V-mallin oman varaajan kapasiteetti.

Onko lattialämmitys betonilaatalla vai patterilämmitys?

Lattialämmitys, mutta onko se betonilaatan sisällä...siitä en mene takuuseen.




Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #42 : 13.01.20 - klo:07:09 »
On se mahdollista muutenkin tehdä,onko sinulla oman LämpöÄssä V15 sähköpuolen ohjauspiirikaaviota tallessa?
Jos on niin laita kompressorin ohjauskuvat tänne niin ihmetellään ;)

Tässä
https://www.lampoassa.fi/wp-content/uploads/2015/08/Lampoassa_V_8-15_TP_8-60_1999_08.pdf

Paikalla Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 944
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #43 : 13.01.20 - klo:09:26 »
Ei ole tuossa sähköpuolen kuvia,siinä kerrotaan että "Piirikaaviot LämpöÄssän sisäisestä kytkennästä"  löytyy lämpöpumpun koneikon ovesta sisäpuolelta(manuaalin PDF sivu 10)

Tuon näköisiä lehtiä tarvittaisiin

http://www.elisanet.fi/sailor/7.jpg

http://www.elisanet.fi/sailor/9.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 6 415
  • Vanha pieru!
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #44 : 13.01.20 - klo:10:14 »
Aloittelin muuten keskustelua toisessatopivissa "V15:n sähkönkulutus"
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2219.0
Mutta joistain syystä siihen ei pääse enää? Siis toiselle sivulle
Tuohon viestiin ei todellakaan pääse, tulee vain tyhjä sivu. Näin on käynyt joskus aikaisemminkin.
Syy ei ole tiedossa. Sivun tallentaminen ei ole onnistunut.
Koeta laittaa sama juttu uudelleen.

Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #45 : 14.01.20 - klo:09:19 »
Tuohon viestiin ei todellakaan pääse, tulee vain tyhjä sivu. Näin on käynyt joskus aikaisemminkin.
Syy ei ole tiedossa. Sivun tallentaminen ei ole onnistunut.
Koeta laittaa sama juttu uudelleen.


Juu...laitoin jo tähän viestiketjuun

Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #46 : 14.01.20 - klo:09:21 »
Ei ole tuossa sähköpuolen kuvia,siinä kerrotaan että "Piirikaaviot LämpöÄssän sisäisestä kytkennästä"  löytyy lämpöpumpun koneikon ovesta sisäpuolelta(manuaalin PDF sivu 10)

Tuon näköisiä lehtiä tarvittaisiin

http://www.elisanet.fi/sailor/7.jpg

http://www.elisanet.fi/sailor/9.jpg

Ahaa..pitääpä vilkaista töiden jälkeen löytyykö moinen kuva.  Tuon pdf:n löysin Oumanin sivuilta.

Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #47 : 14.01.20 - klo:14:22 »
Ei ole tuossa sähköpuolen kuvia,siinä kerrotaan että "Piirikaaviot LämpöÄssän sisäisestä kytkennästä"  löytyy lämpöpumpun koneikon ovesta sisäpuolelta(manuaalin PDF sivu 10)

Tuon näköisiä lehtiä tarvittaisiin

http://www.elisanet.fi/sailor/7.jpg

http://www.elisanet.fi/sailor/9.jpg

Tällainen löytyi

Paikalla Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 944
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #48 : 14.01.20 - klo:16:56 »
Jos laittaisi vetohidastetun aikareleen käynnistyspiiriin niin lämpöpumppu käynnistyisi vasta säädetyn ajan jälkeen.Aika olisi kokeilemalla aseteltava releeseen,esim 15-30min tai pidempi.

https://www.mittarit.com/sivut/tuote/vetohidastettu-aikarele-513/?v=f0aa03aaca95
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #49 : 14.01.20 - klo:19:08 »
Jos laittaisi vetohidastetun aikareleen käynnistyspiiriin niin lämpöpumppu käynnistyisi vasta säädetyn ajan jälkeen.Aika olisi kokeilemalla aseteltava releeseen,esim 15-30min tai pidempi.

https://www.mittarit.com/sivut/tuote/vetohidastettu-aikarele-513/?v=f0aa03aaca95

Kävin juuri äsken ihmettelemässä masiinaa. Kompressori sattui käynnistymään mutta ei käynyt kuin minuutin korkeintaan kaksi. Termostaatti on Honeywell L6188. Ilmeisesti piirikaavuossa TR1? Ja K2 on kompressorin rele.


Aikarele Toiminta: Jännitteen kytkeytyessä päälle, rele vetää asetellun ajan jälkeen. Rele pysyy vetäneenä niin kauan, kun jännite on kytkettynä."

Ts. aika lähtee juoksemaan kun termostaatti kytkeytyy päälle (ON). Viiveen (esim 15min) jälkeen kompura menee päälle.
Kompuran PITÄISI käydä kauemmin koska vesi on viiveen ajan jäähtynyt normaalia viileämmäksi. Kompura menee pois päältä kun Termostaatin lämpötila on saavutettu

Vaikuttaa oivalta ratkaisulta. Kiitos!!

Kuva termostaatista

Paikalla Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 944
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #50 : 14.01.20 - klo:19:24 »
Lainaus
Termostaatti on Honeywell TR51393

Jos termostaatissa on säädettävä hystereesi (kytkentä/katkaisu lämpötila ero) niin sitä suurentamalla saisi myös käyntijaksoja harvennettua.

Googlella ei näytä termostaatista löytyvän tietoja,jos tyyppi TR51393 on oikein niin ota muutama lähikuva termostaatista jos pystyy kuvaamaan
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #51 : 14.01.20 - klo:19:26 »

Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #52 : 14.01.20 - klo:19:33 »

Paikalla Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 944
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #53 : 14.01.20 - klo:20:12 »
https://homecomfort-techlit.resideo.com/emeadocuments/nl05/l4188-l6188abc-l4191-l6191ab-mu1r9023-nl05r0802.pdf

Lainaus
Toimieroalueeen asettelu
Toimiero asetellaan käyttämällä etukannen alla olevaa kiekkoa.
 Kiekkoa käännetään ruuvimeisselin avulla, merkkiviivan kohdalla oleva numero osoittaa toimieroalueen suuruuden

Sivulla 10 suomeksi.
Hystereesi on tässä käännetty "Toimieroalue" nimeksi ja muilla kielillä Diffrence tms.
Siinä näyttäisi olevan mahdollista säätää 4-10 asteen välille hystereesi joten kannattaa kokeilla ensin sen suurentamista vaikka pari astetta kerrallaan/vrk ja seurailla miten kuuma käyttövesi ja talon sisälämpö reagoi.

Kannattaa kokeilla tämä asetusmuutos ensin,saattaa pätkäkäynti korjautua toimieron säädöllä.
Jos aiot itse käännellä hystereesiruuvia niin katkaise ensin sähkö LämpöÄssän pääkytkimestä.

 
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #54 : 14.01.20 - klo:20:31 »
Moi..tein jo. Ja toki katkaisin sähköt ensin. Termostaatista löytyi kuin löytyikin hystereesisäätö. Termari piti irroittaa ensin kun säätö oli kannen takana.

En saanut kuvattua kun toisella kädellä piti kannatella etulevyä.Mutta piirroksen mukainen se oli.

Asetus oli 6C. Muutin sen max eli 10C.

Paikalla Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 944
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #55 : 14.01.20 - klo:21:17 »
Hyvä homma,on mahdollista että hystereesiasetusta suurentamalla päästään lähelle samaa kuin Opation modauksella.

Suuremmalla kytkentä/katkaisu (käynnistys/pysäytys) lämpötilaerolla taukojakson aikana varaajan ja menoveden lämpötila laskee pari astetta enemmän ennenkuin termostaatti käynnistää kompressorin.
Tällä siis saadaan taukojaksoa pidennettyä.

Käyntijakson aikana varaajan ja ehkä menoveden lämpötila nousee pari astetta korkeammaksi suuremmalla hystereesillä jolloin käyntijakso pitenee jonkin verran.

http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #56 : 14.01.20 - klo:21:23 »
Hmmm..jotain outoa tuossa on. Säädin sen hystereesin 10C..ja ajattelin että nyt toimii kun seuraava jakso alkoi paljon myöhemmin. Mutta...kompressori käy edelleen  hyvin lyhyen ajan..vain muutaman minuutin. Ja seuraava käynnistys on taas sama kuin ennen... Voiko kompuran pysäytää jokin muu kuin termostaatti?


Paikalla Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 944
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #57 : 14.01.20 - klo:21:33 »
Eipä ole muuta ainakaan kuvan mukaan.Moottorisuojat ja pressostaatti voi pysäyttää kompressorin mutta ne pitää manuaalisesti kuitata ennenkuin uudelleenkäynnistys on mahdollista.

Mites se Ouman EH-80 toimii lyhyiden käynti/taukojaksojen aikana?

Jos ajaa shunttiventtiiliä ääriasennosta toiseen (auki/kiinni) niin ota Oumanin virtalähde pistorasiasta irti testausmielessä  vähäksi aikaa,virtalähde on sellainen kännykkälaturin näköinen kapine.

edit: Onhan Lj-pumppu päällä?
Ohjauskeskuksessa on 1-0 kytkin ,piirikaavion tunnus S3,kytkin pitäisi olla 1-asennossa

Tässä mallissa lauhdutinpumppu pyörii vain kompressorin käyntijakson aikana ja Lj-pumppu pitää pyöriä jatkuvasti.
Manuaalin vikataulukossa (Pdf sivu 22) sanotaan "Lämpöpumppu käynnistyy mutta pysähtyy lähes välittömästi" ja vian aiheuttajaksi "Lämminvesipumppu ei pyöri".Tämä on siis tuo Lj-pumppu.
« Viimeksi muokattu: 15.01.20 - klo:09:06 kirjoittanut Matias »
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #58 : 15.01.20 - klo:09:33 »
Mites se Ouman EH-80 toimii lyhyiden käynti/taukojaksojen aikana?

Jokunen viikko sitten tiputin Oumanista hieman lattilämmityksen lämpöjä. Siis talon sisälämpöä muutamalla asteella kun oli 23C.
Sillä oli suora seuraus kompuran toimintaan...

Lainaus
Jos ajaa shunttiventtiiliä ääriasennosta toiseen (auki/kiinni) niin ota Oumanin virtalähde pistorasiasta irti testausmielessä  vähäksi aikaa,virtalähde on sellainen kännykkälaturin näköinen kapine.

Pitää kokeilla..Kiitos

Lainaus
edit: Onhan Lj-pumppu päällä?
Ohjauskeskuksessa on 1-0 kytkin ,piirikaavion tunnus S3,kytkin pitäisi olla 1-asennossa

On päällä aina. Pientä surinaa pitää kyllä, myös kun kompura ei ole päällä..niikuin kuuluukin

Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #59 : 15.01.20 - klo:10:10 »

Tässä mallissa lauhdutinpumppu pyörii vain kompressorin käyntijakson aikana ja Lj-pumppu pitää pyöriä jatkuvasti.
Manuaalin vikataulukossa (Pdf sivu 22) sanotaan "Lämpöpumppu käynnistyy mutta pysähtyy lähes välittömästi" ja vian aiheuttajaksi "Lämminvesipumppu ei pyöri".Tämä on siis tuo Lj-pumppu.

Hmm..lauhdutinpumppu? Siis se joka kierrättää maapiirissä nestettä?


LJ-pumppu pyörii aina. Ongelma on Kompressori joka pyörii vain muutaman minuutin.
Ajattelin sammuttaa koko lämmittimen tänään jotta veden lämpötila laskisi ja sitten kytkeä päälle. Sitten ainakin tuon kompuraan pitäisi käydä pidempään.

Voisiko se Termostaatti olla viallinen..voisin irroittaa ja testata sen.

Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #60 : 15.01.20 - klo:10:14 »
Yksi idea olisi myös testata systeemi pelkällä sähkövastuksella.
Tuohon varmaan riittäisi että kompressorin termostaatin säätää nollaan ja sähkötermostaatin vaikka 40C.

Vai onko parempi kytkeä pääkytkimestä kompressori ja maapumppu pois päältä?

Paikalla Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 944
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #61 : 15.01.20 - klo:12:35 »
Hmm..lauhdutinpumppu? Siis se joka kierrättää maapiirissä nestettä?


LJ-pumppu pyörii aina. Ongelma on Kompressori joka pyörii vain muutaman minuutin.
Ajattelin sammuttaa koko lämmittimen tänään jotta veden lämpötila laskisi ja sitten kytkeä päälle. Sitten ainakin tuon kompuraan pitäisi käydä pidempään.

Voisiko se Termostaatti olla viallinen..voisin irroittaa ja testata sen.

Maapiirin nestettä kierrättää liuospumppu,piirikaaviossa M2 ja se käy aina kun kompressori käy.
Valokuvassa koneikon pohjalla ja putket lämpöeristetty

Jos varaaja on samassa koneikossa kuin kompressori yms kojeet niin sama kiertopumppu on Lj- ja lauhdutinpumppuna,kuvista näyttäisi olevan noin.

Tässä kompressorin kuumakaasu kiertää suoraan varaajan ulkovaipan vesitilassa joten tavallaan varaaja toimii myös lauhduttimena (manuaalin V-malli periaatekuva Pdf sivu 5)

Koska ulkovaipan vesitilavuus on vain 40l niin 15kw:n teholla sen lämpötila nousee hyvin nopeasti kun kompressori käy.

Kun shunttina on Ouman EH-80 niin sehän mittaa ulkovaipasta lähtevän menoveden lämpötilaa menovesiputken pinnasta ja kun kompressori käy niin ulkovaipan lämpötila nousee nopeasti jolloin menoveden lämpö nousee nopeasti ja Ouman ajaa itsensä pienemmälle tai kiinni ja lämpötehoa ei siten lähde varaajan ulkovaipasta kuin pienen hetken minkä Ouman on auki ja menoveden virtaus kiertää varaajan ulkovaipan kautta.

Opation modauksella saadaan siis Oumanin shunttia "narratuksi" pysymään pidempään auki jolloin kompressorin käyntijakso pitenee,lattiaan varautuu muutama aste enemmän ja tämä sitten pidentää kompressorin taukojaksoa.

Olisihan sellainen simppeli konsti ainakin kokeilla että hanki autonlämmityspistorasiassa käytettävä kytkinkello jossa on pistorasia johon auton lämmitysjohto illalla liitetään ja kello kytkee autonlämmitys haluttuna aikana.
Tuossa pistorasiakellossa pitaisi olla kytkentä/katkaisu jotain 15 min välein.
esim tuollainen https://www.tokmanni.fi/kellokytkin-24-h-4003468021644

Ajasta kello siten että on 15min päällä ja 15min pois,laita kello siihen pistorasiaan missä nyt on Oumanin virtalähde ja siirrä Oumanin virtalähde kellon pistorasiaan ja seuraile mitä tapahtuu kompressorin käynti/taukojaksoille ja talon sisälämpötiloille


Lainaus
Yksi idea olisi myös testata systeemi pelkällä sähkövastuksella.

Joo,kannattaa testata että vastuksilla lämmitys toimii,sehän on varalämmityksenä jos jokin häiriö tulee lämpöpumppuun.

Kytkentäkuvassa näkyy olevan ohjausvirran ristilukitus vastuksen ja kompressorin välillä joten jos käännät vastuksen termostaattia suuremmalle että se menee päälle niin kompressori ei voi käynnistyä kun vastus lämpiää.

Vastuksella lämmittäminen ei ole erityisen taloudellista kompressoriin verrattuna,tuossa linkissä meidän sähkökulutuspiikki vastuksen koekäyttövuorokaudelta
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7990.0;attach=8122;image
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 383
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #62 : 15.01.20 - klo:13:39 »
EH-800:een saisi kyllä kotona/poissa-kytkimen. Sitä kautta jotain viritystä voisi miettiä. Muuten tästä opation-modista ole tietoa.

Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #63 : 15.01.20 - klo:20:14 »
Koska ulkovaipan vesitilavuus on vain 40l niin 15kw:n teholla sen lämpötila nousee hyvin nopeasti kun kompressori käy.

Kyllä!! Laitoin digitaalisen mittarin mittaamaan termostaatin viereen villojen alle. Ja toden totta...lämmöt nousivat kymmenessä minutissa 15C..kun taas etuovessa oleva lämpömittari, jka mittaa varaajan yläosasta oli tuskin liikkunut.

Samalla lailla se myös jäähtyi yhtä nopeasti. Että siitä se nopea käyntisykli johtuu!!

Eikö termostaatin anturia voisi sijoittaa muualle? Vaikka sinne säiliön yläpäähän.
Tällöin tosin on vaarana että vesi siinä alempana alkaa kiehua??


Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #64 : 15.01.20 - klo:21:22 »
Opation modauksella saadaan siis Oumanin shunttia "narratuksi" pysymään pidempään auki jolloin kompressorin käyntijakso pitenee,lattiaan varautuu muutama aste enemmän ja tämä sitten pidentää kompressorin taukojaksoa.

Olisihan sellainen simppeli konsti ainakin kokeilla että hanki autonlämmityspistorasiassa käytettävä kytkinkello jossa on pistorasia johon auton lämmitysjohto illalla liitetään ja kello kytkee autonlämmitys haluttuna aikana.
Tuossa pistorasiakellossa pitaisi olla kytkentä/katkaisu jotain 15 min välein.
esim tuollainen https://www.tokmanni.fi/kellokytkin-24-h-4003468021644

Ajasta kello siten että on 15min päällä ja 15min pois,laita kello siihen pistorasiaan missä nyt on Oumanin virtalähde ja siirrä Oumanin virtalähde kellon pistorasiaan ja seuraile mitä tapahtuu kompressorin käynti/taukojaksoille ja talon sisälämpötiloille


Kun tuolle varaajalle ei voi mitään tehdä...pitänee Oumanilla kikkailla. Pitääpä kokeilla edellä mainitulla lailla. Itse asiassa minulla jossain onkin vastaavanlainen ajastin.

Paikalla Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 944
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #65 : 15.01.20 - klo:22:18 »
Lainaus
lämmöt nousivat kymmenessä minutissa 15C..kun taas etuovessa oleva lämpömittari, jka mittaa varaajan yläosasta oli tuskin liikkunut.

Aivan normaali ilmiö kaksoisvaippavaraajalla.
Varmaan etuoven lämpömittari mittaa sisemmän käyttövesisäiliön lämpötilaa.
Ulkovaipan vesitilavuus 40l ja sisäsäiliön 340l.
Lämpö siirtyy ulkovaipasta seinämän läpi johtumalla sisempään säiliöön ja siinä tulee pakosti viivettä kun lämpötilaerot on suht vähäiset

Lainaus
Eikö termostaatin anturia voisi sijoittaa muualle? Vaikka sinne säiliön yläpäähän.
Tällöin tosin on vaarana että vesi siinä alempana alkaa kiehua??

Ei oikein voi.
Kun ulkovaipan lämpötila nousee 50-55 asteeseen niin se alkaa olla kompressorin ja kuumakaasun paineen maksimirajoilla,jos ulkovaipan lämpö nousisi tuosta korkeammaksi niin korkeapainepressostaatti laukaisee kompressorin pois päältä ettei isompia vahinkoja tule.

Ainoa konsti vaikuttaa käyntiaikaan ja hillitä ulkovaipan nopeaa lämpenemistä on johtaa lämpötehoa ulkovaipasta lattian betonilaattaan kompressorin käydessä.
Silloin lattian betonilaatta alkaa toimia lämmitysverkon varaajana eli käyntijakson aikana sinne ladataan lämpötehoa jota sitten käytetään taukojakson aikana

Tarkista koneikossa olevan Lj-pumpun pyörimisnopeus että on suurimmalla nopeudella,siinä kiertopumpun kytkentäkopan kannessa on 3-asentoinen nopeussäädin ja se pitäisi olla 3-asennossa
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa marko.

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10 vm2004 säätöä
« Vastaus #66 : 16.01.20 - klo:10:45 »
Aivan normaali ilmiö kaksoisvaippavaraajalla.
Varmaan etuoven lämpömittari mittaa sisemmän käyttövesisäiliön lämpötilaa.
Ulkovaipan vesitilavuus 40l ja sisäsäiliön 340l.
Lämpö siirtyy ulkovaipasta seinämän läpi johtumalla sisempään säiliöön ja siinä tulee pakosti viivettä kun lämpötilaerot on suht vähäiset

Ymmärisn kyllä että tämä on tarkoituksella näin. Kyseessä ei siis ole vika vaan ominaisuus.
Väkisin kyllä tulee mieleen että mitä järkeä tällaisessa systeemissä on?


Lainaus
Ei oikein voi.
Kun ulkovaipan lämpötila nousee 50-55 asteeseen niin se alkaa olla kompressorin ja kuumakaasun paineen maksimirajoilla,jos ulkovaipan lämpö nousisi tuosta korkeammaksi niin korkeapainepressostaatti laukaisee kompressorin pois päältä ettei isompia vahinkoja tule.

Juurikin näin

Lainaus
Ainoa konsti vaikuttaa käyntiaikaan ja hillitä ulkovaipan nopeaa lämpenemistä on johtaa lämpötehoa ulkovaipasta lattian betonilaattaan kompressorin käydessä.
Silloin lattian betonilaatta alkaa toimia lämmitysverkon varaajana eli käyntijakson aikana sinne ladataan lämpötehoa jota sitten käytetään taukojakson aikana

Tarkista koneikossa olevan Lj-pumpun pyörimisnopeus että on suurimmalla nopeudella,siinä kiertopumpun kytkentäkopan kannessa on 3-asentoinen nopeussäädin ja se pitäisi olla 3-asennossa


Pitääpä vilkaista. Ouman ohjaa lattialämmitystä. Jos lämpötila nousee varaajassa niin Ouman säätää lähtevän veden lämpötilaa. Näinollen siihen Oumaniin pitäisi saada säädettyä lämpötila korkeammaksi kun kompura on käynnissä.

Eli
Lainaus
Opation modauksella saadaan siis Oumanin shunttia "narratuksi" pysymään pidempään auki jolloin kompressorin käyntijakso pitenee,lattiaan varautuu muutama aste enemmän ja tämä sitten pidentää kompressorin taukojaksoa.

Kiitos!!