nyt laitoin merkille lämmitysjakson jälkeen, että osa pattereiden meno ja paluu putkista oli eri lämpöisiä.
osassa pattereissa paluu putki oli lämpösempi kun itse meno(patterille). Liekkö aina ollut. sitä en osaa sanoa. (kun en heti älyä kaikkia asioita katsoa)
sen kyllä kertoi data. mistä ihmeestä tämä voi johtua? Ilmaako siellä vielä on? oon kai mie niitä ilmannu moneen kertaan.
Tämä ei ole normaalia.EHDOTUS: Tee mittauksia IR mittarilla ja loggaus päällä.
Kirjaa:
- aika + päiväys ja koneen tilanne (käy/eikä/käynnistä x min ...)
- pattereille menoputki teknisessä tilassa
- pattereilta paluuputki teknisessä tilassa
- ota Nibestä BT2 ja BT3 lukemat
- Ja mittaa + kirjaa jokaisen patterin tulo ja lähtölämpötila
Tee mittauskierros kun kone huilii.
Laita kone käsin käymään, odota muutama minuutti (3-5)
Mittaa taas kaikki.
Kun kone on pysähtynyt, odota 10 minuuttia ja mittaa taas kaikki.
Odota 30 minuuttia ja mittaa kaikki.
Eli tuloksena on 4 mittausta, joista pitäsi saada lisää tietoa mm. asentajalle.
Kirjaa tulokset exceliin tai laita tiedot valokuvina tänne tms.+ loki ko. ajalta.