Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245 valikko 4.1  (Luettu 81423 kertaa)

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1245 valikko 4.1
« : 19.08.18 - klo:19:19 »
hei.
 
Olen uusi tällä foorumilla.

ostin talon jossa on nibe F1245 joka on asennettu 2011-2012 vaihteessa.

haluaisin päivittää pumppua, mutten löydä tunnistenumeroa nibe uplinkkiä varten, joka käsittääkseni pitäisi saada valikon 4.1 kautta.

tätä valikkoa ei ole. on vain valikosta 4.2 eteenpäin.

olisko jollain antaa apuja näin aloittelijalle?

Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #1 : 19.08.18 - klo:21:33 »
Tervetuloa joukkoon !

Muistelen että sarjanumerolla homma hoitui ja se löytyy valikosta 3.10
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #2 : 20.08.18 - klo:06:57 »
Joo sen sarjanumeron löysin kyllä, mutta se ei pelkästään riitä. Herjaa uplinkin sivuilla siitä tunnistenumerosta. Enkä oikein ymmärtänyt sitä ohjetta joka siinä oli.
Eikö kukaan muista painineensa saman asian kans
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #3 : 20.08.18 - klo:07:01 »
Joo sen sarjanumeron löysin kyllä, mutta se ei pelkästään riitä. Herjaa uplinkin sivuilla siitä tunnistenumerosta. Enkä oikein ymmärtänyt sitä ohjetta joka siinä oli.
Eikö kukaan muista painineensa saman asian kans

Softat voi päivittää suoraan www.nibe sivuilta USB tikullakin.

Olisikohan koneessa oleva softa niin vanha, että silloin ei uplinkkiä ole ollutkaan, ja vaatii sen lisäsoftan niben sivuilta ensin alle..?

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #4 : 20.08.18 - klo:07:11 »
Siltä se vaikuttaa että lisäosa vaaditaan. Koitan päivittää pumpun antamasi linkin kautta.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #5 : 20.08.18 - klo:07:14 »
Ei kellään olisi suoraa linkkiä päivitys sivulle

Löytyykin uplinkin kautta
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #6 : 20.08.18 - klo:07:44 »
Siltä se vaikuttaa että lisäosa vaaditaan. Koitan päivittää pumpun antamasi linkin kautta.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1507.0

tuolla on juttua ko. koneen softista....
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #7 : 20.08.18 - klo:08:14 »
no nyt ois uusin softa asennettu. tässä tapauksessa piti asentaa kaksi päivitystä kun ei ollut tehty aikasemmin mitään.
v3000 ja sitten vasta itse päivitys softa.
äkkiseltään en huomannut muuta uutta kuin uuden valikon josta käsittääkseni saadaan käyttöveden lämmitystä muutettua siten että kone seuraa viikon verran käyttöveden käyttöä ja oppii siten lämmittämään veden ns. oikeaan aikaan.
en laittanut ainakaan vielä päälle tätä toimintoa.
pitää nyt seurailla lämpöjä jonkun aikaa. pumppu on auto asetuksissa.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #8 : 20.08.18 - klo:17:50 »
Yllä mainitussa ketjussa on myös muutoslistoja, ainakin jonkin verran.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #9 : 21.08.18 - klo:22:23 »
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #10 : 22.08.18 - klo:10:11 »
Ei löydy. Kortti taitaa olla sen verran vanha.
Joutuu ilmeisesti vaihtamaan uudemman kortin sisään
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #11 : 23.08.18 - klo:23:00 »
nyt on käyny niin että softan päivityksen jälkeen talo on kylmä. 17-18 astetta öisin kun ulkolämpö ollu n. 2-5 astetta.
päivällä aurinko lämmittää. eli pumppu ei käy ollenkaan lämmityksen osalta. käyttövettä kyllä riittää.
olisko mitään vinkkejä heittää?
tuntuu että vähän hukassa nyt asian suhteen.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #12 : 24.08.18 - klo:06:20 »
No harmin paikka... >:(

Menikö uuden softan asennus ongelmitta, ei ollut virheilmoituksia yms. ?

Mikä on lämpökäyrä nyt?

Edit: Mitä ulkolämpötilamittaus näyttää?

Edit: Mikä on asteminuuttiluku?

Onko loggaus päällä?
Jos ei ole, niin laitappa päälle. Ja loki tänne muutaman tunnin kuluttua.
Ensimmäisen voit laittaa vaikka varttitunnin jälkeen.
Jos on, nin laita lokia tänne.
Loggaus kannattaa pitää aina päällä. Pienelle muistitikulle mahtuu koneen elinkaaren aikaiset lokit 1 min välillä.

V3000 asennus on muistaakseni sellainen, että palaaminen edelliseen versioon ei mene suoraviivaisesti. Asennusohjeessa oli aiheesta jotain.

Onko vanhaa versiota 1xxx tallessa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #13 : 24.08.18 - klo:06:26 »
Tässä palautusohje (käyttöohjeessa on suomenkielinen).
Mutta varmistaisin ensinv3000 asennusohjeesta toimiiko.

Resetting previous software version

Your system will always keep two firmware versions installed at once; the current and the previous versions. If something goes wrong with a firmware update you may switch back to your old firmware again. Please read the guide below for instructions.

    Set your system in standby mode.

    Push the OK button while booting your system.

    When you see the green light (takes about 10 seconds), release the OK button. The previous version has now been activated
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #14 : 24.08.18 - klo:06:31 »

Palaako näytössä vihreä merkkivalo, kun ovi on kiinni?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #15 : 24.08.18 - klo:06:45 »
Tässä palautusohje (käyttöohjeessa on suomenkielinen).
Mutta varmistaisin v3000 asennusohjeesta toimiiko.

Resetting previous software version

Your system will always keep two firmware versions installed at once; the current and the previous versions. If something goes wrong with a firmware update you may switch back to your old firmware again. Please read the guide below for instructions.

    Set your system in standby mode.

    Push the OK button while booting your system.

    When you see the green light (takes about 10 seconds), release the OK button. The previous version has now been activated

Yleensäkään palautus vanhaan softaversioon ei ole vaihtoehto, ei missään laitteessa, mihin tulee aina uusia softia ajan kuluessa!

Eihän voida olettaa, että no nyt meillä on tässä tämä 7 vuotta vanha softa, ja ei tähän muuta saa...?

Tottakai saa, viat vaan on etsittävä ja jatkettava uusien softien päivitystä.

Harva ajaa T-mallin Fordillakaan, "ei näitä muita saa..."
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #16 : 24.08.18 - klo:07:21 »
Yleensäkään palautus vanhaan softaversioon ei ole vaihtoehto, ei missään laitteessa, mihin tulee aina uusia softia ajan kuluessa!

Eihän voida olettaa, että no nyt meillä on tässä tämä 7 vuotta vanha softa, ja ei tähän muuta saa...?

Tottakai saa, viat vaan on etsittävä ja jatkettava uusien softien päivitystä.

Harva ajaa T-mallin Fordillakaan, "ei näitä muita saa..."

Akuutissa ongelmatilanteessa paluu edelliseen versioon on yksi vaihtoehto muiden joukossa.
Usein jopa välttämätön, jotta ongelman aiheuttaja selviää.

Mutta yleisellä tasolla samaa mieltä. Etteenpäin mennään...
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #17 : 24.08.18 - klo:08:11 »
Ensimmäinen / Helpoin toimenpide on käynnistää kone uudelleen.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #18 : 24.08.18 - klo:10:15 »
Käynnistin koneen uudelleen. Ei vaikutusta.
Sitten huomasin että kv pumppu on asetuksissa jaksottainen. Sen laitoin asentoon jatkuva Niin johan rupes patterit lämpiään.
Miten sen loggauksen saa päälle jos sais dataa ulos ja tänne sen ihmeteltäväksi?
Pitääkö kaapin ovi saada kiinni. Tuolla minun Usb tikulla ei mahdu kiinni
Tämä pumppu on ekoja näitä uudempia f1245. Laitettu V. 2012

Softan asennus meni oikein. Siinä ei ollu ongelmia.
Asteminuutit vaihtelee.  Nyt -30
Ulkolämpö 12
Sisällä 22.2
Käyrä 9 (käänsin nyt 8 )
Ja tosiaan lämpömittari näyttää oikein
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #19 : 24.08.18 - klo:11:02 »
Hyvä että selkis.

Ainakin verkkokaupasta saa pienikokoisia usb muisteja, niin mahtuu ovi kiinni.

Ei lokeja tänne tartte laittaa kun ongelma selvisi, jollei siis muuta ole mielessä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #20 : 24.08.18 - klo:11:50 »
Käynnistin koneen uudelleen. Ei vaikutusta.
Sitten huomasin että kv pumppu on asetuksissa jaksottainen. Sen laitoin asentoon jatkuva Niin johan rupes patterit lämpiään.
Miten sen loggauksen saa päälle jos sais dataa ulos ja tänne sen ihmeteltäväksi?
Pitääkö kaapin ovi saada kiinni. Tuolla minun Usb tikulla ei mahdu kiinni
Tämä pumppu on ekoja näitä uudempia f1245. Laitettu V. 2012

Softan asennus meni oikein. Siinä ei ollu ongelmia.
Asteminuutit vaihtelee.  Nyt -30
Ulkolämpö 12
Sisällä 22.2
Käyrä 9 (käänsin nyt 8 )
Ja tosiaan lämpömittari näyttää oikein

Hetkinen ... Missä tilassa kv pumppu oli?
Manuaalin mukaan vaihtoehdot on auto tai jatkuva.
Jos sen oikein katsoin pikkuruudulta  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #21 : 24.08.18 - klo:14:16 »
Joo siis tarkennus asiaan.
Lk pumppu oli ajottainen. Nyt jatkuva.
Kv on auto asetuksissa.
Eikö lk ole maapiirin liuos pumppu. Olenko käsittänyt oikein?

Ja onko mulla nyt tämä asetus aivan päin honkia?
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #22 : 24.08.18 - klo:15:51 »
Joo siis tarkennus asiaan.
Lk pumppu oli ajottainen. Nyt jatkuva.
Kv on auto asetuksissa.
Eikö lk ole maapiirin liuos pumppu. Olenko käsittänyt oikein?

Ja onko mulla nyt tämä asetus aivan päin honkia?

Ei nää niin monimutkaisia ole, että ne aivan päin honkia ovat  ;)

Lk on maapiirin pumppu (lämmön keruu) ja sen pitäisi olla ajoittaisella, eli käy silloin kun kompressori käy.
Ne muut vaihtoehdot on lähinnä käyttöönottoa varten.

Se että käyttövettä on nyt syntynyt ajottain-tilassa on outoa. Huonosti toimiva vaihtoventtiili ???

Laitappa loggaus päälle ja käännä lk pumppu vaikka 2h kuluttua takaisin ajottain asentoon ja katso mitä tapahtuu. Voidaan lokiakin katsoa porukalla.

Lokintutkija kannattaa asentaa ja harjoitella sen käyttöä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #23 : 24.08.18 - klo:19:43 »
käyttövettä kyllä riittää. mutta laitoin sen maapiirin pumpun eri asentoon niin alkoi pattereissa olemaan lämpöä.
jatkuvalla se nyt on.
pitää nyt vielä koittaa vääntää niitä asetuksia.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #24 : 24.08.18 - klo:20:47 »
Hyvä että lämpöä nyt piisaa, mutta maapiirin pumpun ei kannata käydä kun MLP ei käy.
Siitä aiheutuu turha sähkön kulutus (minulla tuo olisi n. 5000h x 0,187kW=935kWh/vuosi).

Katso vaikka asentajan manuaalista ohjetta, ei kannata sokkona kokeilla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa sjs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #25 : 25.08.18 - klo:14:44 »
Itse kun aikoinani päivitin vastaavaan Nibeen uuden ohjelman niin lämmityksen tasaisuus heitteli.
Kävin muuttamassa virtausasetuksissa (5.1.14) MUT arvon.
Aluemäärityksen perusteella määritetään arvot. Itse asun Kokkolan alueella,  niin olen laittanut sen -29. Ohjelman ns. tehdasasetuksella sisälämpötila heilui viileksikin.
 Talossani on ilmalämmitys.
 MUT arvo  voi olla patterilämmitys talossa muukin. Kts ohje netistä!

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #26 : 27.08.18 - klo:17:42 »
Tässä on nyt sen verran epävarma olo että yritän tallentaa dataa tikulle.
millä ohjelmalla sitä dataa olisi paras katsoa ja mikä olisi hyvä päivitysväli datalle. ehkä 5s. vai jokin muu..
jos sais vaikka 24h dataa talteen ja sitte tänne näytille?
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #27 : 27.08.18 - klo:20:05 »
Tässä on nyt sen verran epävarma olo että yritän tallentaa dataa tikulle.
millä ohjelmalla sitä dataa olisi paras katsoa ja mikä olisi hyvä päivitysväli datalle. ehkä 5s. vai jokin muu..
jos sais vaikka 24h dataa talteen ja sitte tänne näytille?

Logitusväliksi laitetaan 1min.

Ohjelma on  "Logintutkija", löytyy haulla täältä aiemmista viesteistä osoite....
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #28 : 27.08.18 - klo:20:11 »
kiitos tästä.
nappaan tikun pois ja vaihdan päivitysvälin 1 min.
toivottavasti saan tarvittavaa tietoa tänne, jotta minua osataan neuvoa.
vaikuttaa kuitenkin asialliselta foorumilta :)

nyt ois 1min välillä menossa dataa. 
koitan saada tännekkin laitettua jossain vaiheessa.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #29 : 27.08.18 - klo:20:54 »
Nibe tekee automaattisesti vuorokauden mittaisia lokeja ja 1 min välein otetut arvot riittävät yleisseurantaan. Eikä tiedostoistakaan tule mitään mammuttikokoisia.

Logintutkijalla näkee kuinka kone toimii tilastomielessä sekä graafisesti.
Ei ole huono ymmärtää perusasioita prosessista ja ainakin itse seuraan jotta huomaa jos jokin alkaa muuttumaan / kuluttamaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #30 : 27.08.18 - klo:21:31 »
mulla oli oletuksena 5s. muutin 1min.
laitanko tänne sit mitä kaikkea dataa? joku yksinkertanen ongelma mulla varmaan on, mutta en sitä itsekseni saa ratkaistua.
nyt ongelma on että talossa se 18-20 lämmintä. öisin täällä ulkona n.5-10 ja päivällä 10-17. aurinko paistaa päivällä.
patterit aina kylmänä. käyttövettä kyllä riittää. aikasemmin oli se maapiirin pumppu jatkuvalla ja silloin lämpes patterit, mutta se asetus ei ole oikein, nyt jaksottain.
kaikki tämä sotku sen takia, että haluan oppia perus asiat omasta talosta oli ennen  miten oli. sekä ymmärtämään vähän maalämmön päälle. toinen juttu oli se muta sihti johon en ole saanu vielä selvyyttä. sen selvitän vielä ja siitä eri aihe kokonaan..
minua ennen ei pumppua ole päivitetty. eli orkkis 2012 mallin eka pumppu. ja tässä ei ole se kortti jolla saa uplinkin toimiin suoraan. joutuu päivittämään rahalla uuden piirikortin. näin olen ymmärtänyt.

Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #31 : 27.08.18 - klo:21:38 »
Laita nyt keruupumppu vaan jatkuvalle, jottei tartte palella.
Tarkoitin, että sitä ei pitkään kannata pitää "väärässä asetuksessa".

Perehtymällä oppii!

Laita niitä loki-tiedostoja tänne sellaisenaan.
Parin tunnin lokistakin näkee missä mennään, ei tartte koko vuorokautta odotella.

Huomaathan että loggaus pitää aloittaa ja lopettaa huolella.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #32 : 27.08.18 - klo:23:32 »
joo ei tässä palella vielä.
nyt ulkona klo 23:30 rovaniemellä 7.3 ja pirtissä 18.3. asteita
haenpa tikun irti ja koitan laittaa tänne..
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #33 : 27.08.18 - klo:23:57 »
onnistuukohan tämä?
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #34 : 28.08.18 - klo:09:54 »
onnistuukohan tämä?

Onnistuihan se !

Lokin aikana kone ei käynyt lainkaan, mielenkiinnolla siis seuraavaa kohti.

Loki näyttää teknisesti normaalilta.

EDIT :  Ei taida vesi kiertää pattereille asti.

Onko patterit lämpimiä?
Mikä on patteriverkoston paine?
Onko patterit ilmattu?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #35 : 28.08.18 - klo:10:11 »
... millä ohjelmalla sitä dataa olisi paras katsoa ...

Logintutkija on paras ja joskus turvaudun Exceliin.

Minulla aukeaa .log - tiedostot Notepadiin ja sieltä copy-paste tekniikalla Exceliin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #36 : 28.08.18 - klo:10:48 »
tuossa ois lisää tietoa
kyllä ne patterit välillä lämpiää. mutta aika vähän aikaa. paine siellä n.1bar mittarin mukaan.
jos joku osais kertoa datan perusteella lisää.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #37 : 28.08.18 - klo:11:22 »
Mikä lämpötila tuvassa.

Lokin mukaan KV pumppu käy lämmitysjakson aluksi 50-60% teholla, tuo on normaalia.
10 minuutin kuluttua sen nopeus putoaa 1%:iin. Outoa!
Mittausten mukaan näyttäisi lämmittävän kuitenkin.

Toinen outo juttu on, että asteminuutit putoaa 50GM:stä nolliin "romahtaen".

Kolmas : Lämmityksen delta on vain 2C, pitäisi olla n. 6C.

Ehdotus: Laita KV pumppu 60% nopeudelle jatkuvasti.

Onko pattereissa termostaatteja kiinni?

Mikä on patterijärjestelmän vesitilavuus?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #38 : 28.08.18 - klo:13:55 »
Olen avannut kaikki termostaatit. Järjestelmän tilavuutta en kyllä tiedä.
Koitanpa säätää pumppua. Ilmeisesti huolto valikosta 5 tehdään tuo säätö?
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #39 : 28.08.18 - klo:14:04 »
Otin auto tilasta pois ja esiin tuli käsinohjaus jossa oletus arvo 70%.
Lepotilassa 30% 
Jätin arvot siihen.
Sisällä tällä hetkellä 19.9 ja ulkona 15.5

Niin ja kaikki tämä homma alkoi ohjelmiston päivityksen myötä.
Ennen päivitystä ei ollut ongelmia
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä