Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245 valikko 4.1  (Luettu 81454 kertaa)

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #200 : 20.09.18 - klo:12:10 »
tuossa pika dataa. lämmityslähti päälle mittauksen lopussa
tais olla niin lyhyt mittaus ettei siitä mitään näe

Login mukaan lämmönkeruupumppu ei pyöri huilijaksolla. Jos kuitenkin lk-pumppu on jatkuvana asetuksista, niin jotain outoa pumpun toiminnassa on.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #201 : 20.09.18 - klo:12:22 »
Palauttaisin vielä tehdasasetukset ja ajaisin päivityksen uudelleen.

Varmimmin tuon saisi jatkossa toimimaan kun laittaisi ulkoisen kiertopumpun ja vapaastikiertävän puskurin. Nibelle saisi aina riittävän lauhdutinvirtauksen ja bt25 huolehtisi asteminuuttilaskennasta.

Jos tehdasasetuksiin palauttaminen on mahdollista, niin kannattaa tehdä se ja ajaa sillä (jos mahdollista) muutama tunti lokitus päällä.

Sitten vasta asentaa v3000 + uusimman.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #202 : 20.09.18 - klo:13:04 »
Aiheellista kai huomauttaa kun vanha kohde kyseessä, kannattaa ottaa käyrä talteen ennen kuin nollailee konetta. Itsellä meinasi hävitä, löysin onneksi vanhasta valokuvasta.  ::)
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #203 : 20.09.18 - klo:17:19 »
tuossa datassa on nyt lk pumppu jatkuva ja kämpässä 23 lämmintä. tarjenee ainaki
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #204 : 20.09.18 - klo:18:26 »
tuossa datassa on nyt lk pumppu jatkuva ja kämpässä 23 lämmintä. tarjenee ainaki

No nythän kone käy ihan normaalisti !

Käyntijakso on 19 minuuttia, eli puskurivaraaja on hyvä juttu.

Lämpökäyrää vaan pienemmäksi, jos on liian lämmintä.

Olipas mystinen juttu  :)

Nyt pitää ottaa lk-pumppu ajoittaiselle ja katsoa palaako huono käytös ja jos palaa, niin huollolla voi olla keinoja siihen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #205 : 20.09.18 - klo:20:25 »
Juu, nyt käyrä näyttää sille mitä pitääkin. Toki BT2 vähän heittää, BT12 näyttää tismalleen samaa kun lauhduttimen paluu. Eli pieni kosmeettinen haitta, mutta nyt en muista tekeekö Nibe uusimmassa softassa jo niin, että kuitenkin kalibroi anturit ja vaikka logissa olisikin vähän heittoa, niin kuitenkin kone tulkitsee lämpötilat oikein.

Mutta tosiaan mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu, kun lk-pumppu vaihtuu takaisin ajoittaiselle. Käynnistysrajaa voi hieman laskeakin vaikkapa -120 jos lämpötila ei huoju kämpässä ja tosiaan vaikka käyrää pykälä alaspäin.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #206 : 20.09.18 - klo:21:44 »
hyvät ystävät. nyt ei ole vielä puskurivaraajaa asennettu :o
ainoat mitä olen tehnyt asian eteen on, että yhden patterin ilmaus, koska siinä oli aijemmin mielestäni ilmaa ja toinen on se pannuhuoneen patteri kierron sulkeminen, josta aijemmin olikin hieno  piirtämäni kuva  :D
kone on käyrällä 7 ja hieno säätö muistaakseni +4/5 (jommin kummin) ja tosiaan lk pumppu nyt jatkuvalla.
jotain tässä vielä mättää. liittyy nyt tähän pumppujen toimintaan ja miksi mylly toimii kun laittaa kierron itse päälle, mutta automaatilla ei tahdo pelittää.
viittaisi vähän tähän koneen älypuoleen

Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #207 : 20.09.18 - klo:22:11 »
hyvät ystävät. nyt ei ole vielä puskurivaraajaa asennettu :o
ainoat mitä olen tehnyt asian eteen on, että yhden patterin ilmaus, koska siinä oli aijemmin mielestäni ilmaa ja toinen on se pannuhuoneen patteri kierron sulkeminen, josta aijemmin olikin hieno  piirtämäni kuva  :D
kone on käyrällä 7 ja hieno säätö muistaakseni +4/5 (jommin kummin) ja tosiaan lk pumppu nyt jatkuvalla.
jotain tässä vielä mättää. liittyy nyt tähän pumppujen toimintaan ja miksi mylly toimii kun laittaa kierron itse päälle, mutta automaatilla ei tahdo pelittää.
viittaisi vähän tähän koneen älypuoleen

Juu niin ymmärsinkin ja siksi ihmetyttääkin miksi lämmityspuolen kierto alkaa toimia kun lämmönkeruupumppu asetetaan jatkuvaksi. Bitti/releviallehan tuo vaikuttaa. Kone kuitenkin luuli aamullakin kiertovesipumpun olevan päällä, kun kerran infovalikon alareunassa näkyi se oranssi symboli.

Tuo viimeisin logi osoittaa, että näin ei ole ollut. Siinä näkyy nyt lämpötilojen käyttäytyminen sellaisena kuin kuuluu ollakin, eli meno ja paluu on yhtä suuret lepojaksolla.

Puskurivaraaja jatkossa auttaa tosiaan tuota käyntijaksoa pidemmäksi, kannattaa harkita sen yhteydessä vapaakiertoa ja ulkoista kiertopumppua.

Käyrän voisi kokeilla muuttaa esimerkiksi 7 + 1/2, eli hakea noin astetta pienempää sisälämpöä aluksi. Jos tuon muutoksen jälkeen on vielä kuuma, voisi laskea käyrään 6.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #208 : 21.09.18 - klo:00:26 »
Juu niin ymmärsinkin ja siksi ihmetyttääkin miksi lämmityspuolen kierto alkaa toimia kun lämmönkeruupumppu asetetaan jatkuvaksi. Bitti/releviallehan tuo vaikuttaa. Kone kuitenkin luuli aamullakin kiertovesipumpun olevan päällä, kun kerran infovalikon alareunassa näkyi se oranssi symboli.

Tuo viimeisin logi osoittaa, että näin ei ole ollut. Siinä näkyy nyt lämpötilojen käyttäytyminen sellaisena kuin kuuluu ollakin, eli meno ja paluu on yhtä suuret lepojaksolla.

Puskurivaraaja jatkossa auttaa tosiaan tuota käyntijaksoa pidemmäksi, kannattaa harkita sen yhteydessä vapaakiertoa ja ulkoista kiertopumppua.

Käyrän voisi kokeilla muuttaa esimerkiksi 7 + 1/2, eli hakea noin astetta pienempää sisälämpöä aluksi. Jos tuon muutoksen jälkeen on vielä kuuma, voisi laskea käyrään 6.

laittelen tässä käyrää sopivalle tasolle jossain vaiheessa.
voisikohan tuo lämpö homma lepojaksolla johtua vuotavasta vaihtoventtiilistä? en tunne sen sielunelämää yhtään, mutta sekai on ainoa mikä voi sekoittaa anturit. tai sitten on mennyt bitit poikittain päivityksessä.
nytkin pirtissä on ollut lämmintä hyvin koko päivän. edelleen lk pumppu jatkuvalla.
laitanpa loggauksen päälle. jospa käyrät käyttäytyy edelleen mallikkaasti. jos näin on niin teen seuraavan loggauksen niin että avaan pannuhuoneen patterin termarin. mitataan sitten uudelleen.
sekin pitää muistaa, että ilmat ovat kylmentyneet nyt. pienessä lämmitysverkostossa sekin varmaan vaikuttaa koneen käyttäytymiseen herkästi.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #209 : 21.09.18 - klo:06:43 »
laittelen tässä käyrää sopivalle tasolle jossain vaiheessa.
voisikohan tuo lämpö homma lepojaksolla johtua vuotavasta vaihtoventtiilistä? en tunne sen sielunelämää yhtään, mutta sekai on ainoa mikä voi sekoittaa anturit. tai sitten on mennyt bitit poikittain päivityksessä.
nytkin pirtissä on ollut lämmintä hyvin koko päivän. edelleen lk pumppu jatkuvalla.
laitanpa loggauksen päälle. jospa käyrät käyttäytyy edelleen mallikkaasti. jos näin on niin teen seuraavan loggauksen niin että avaan pannuhuoneen patterin termarin. mitataan sitten uudelleen.
sekin pitää muistaa, että ilmat ovat kylmentyneet nyt. pienessä lämmitysverkostossa sekin varmaan vaikuttaa koneen käyttäytymiseen herkästi.

Ei tuossa oikein jää muuta vaihtoehtoa, kun se, että kiertopumppu on oikeasti ollut pysähtyneenä vaikka logiikka muuta väittääkin.

Älä tee nyt logitusten välillä muuta, paitsi laitat taas lk-pumpun ajoittaiselle. Etkös jo alussa vihjannut, että lk-pumpun ollessa jatkuvana tuvassa riittää lämpöä?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #210 : 21.09.18 - klo:06:53 »
Tärkein asia on nyt taklattu, tuvassa on lämmintä ja pumppu käy.
Oireita on nyt kerrottavaksi huollolle.

Tee tästä lähin yksi muutos kerrallaan ja seuraa kuinka käyttäytyy.

Asenna itsellesi logintutkija-ohjelma ja harjoittele sen käyttöä. Sillä näet kuinka kone käyttäytyy.

Pudota käyrää kunnes tuvassa menee liian kylmäksi ja sitten nostat sopivaksi.

Pitäisin sinuna lk-pumpun toistaiseksi jatkuvalla (lukuunottamatta kokeiluja).
Tässä asiassa meistä etäavuista ei ole apua, vaan oireet kertomalla paikalliselle huollolle asian pitäisi korjaantua.

Vaihtoventtiiliepäilyn unohtaisin nyt täysin. Se ei sekoita antureita vaan virtauksen ja nyt näyttää siltä että sinun lj-pumppu vaatiin lk-pumpun käyntiin jotta toimii huilijaksolla.
Edelleen on mysteeri miksi lj-pumppu toimii lämmön tuotto-tilassa. Vika, huolto selvittää.
Jos lj-pumppu ei käy, niin lämmitysjärjestelmäsi alkaa ehkä pikkuhiljaa kierrättämään vettä väärään suuntaan, vrt. havaintosi patteriputkien lämpötiloista.

Avaa teknisen tilan patteri ja katso kuinka se vaikuttaa käyriin/käyntiaikoihin. Jos ei merkittävää vaikutusta, anna olla niin.

Palauta patterien "alaventtiilit" alkuperäiseen asentoon. Luultavasti patterit on joskus tasapainotettu, jos ei niin se on sitten oma show.

Pidä termostaatit kokonaan auki, pudota mielummin käyrää. Kun pääosa huoneista on tavoitelämpötilassa, voi yksittäistä patteria termostoida tai kuristaa sen virtausta alaventtiilistä.

Puskurivaraajasta on kokonaisuudelle apua.

Auringossa oleva ulkolämpömittaus voi vaatia myöhemmin huomiota. Se ei anna oikeaa lukemaa, mutta tuonkin kanssa voi elää (täällä anturi on asennettu myös epäedulliseen paikkaan, mutta käyrää muuttamalla korjaantui ... laiskuus esti siirtämisen  ;) )

Pidä lokitus aina päällä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #211 : 21.09.18 - klo:11:10 »
Ei tuossa oikein jää muuta vaihtoehtoa, kun se, että kiertopumppu on oikeasti ollut pysähtyneenä vaikka logiikka muuta väittääkin.

Älä tee nyt logitusten välillä muuta, paitsi laitat taas lk-pumpun ajoittaiselle. Etkös jo alussa vihjannut, että lk-pumpun ollessa jatkuvana tuvassa riittää lämpöä?

Kyllä näin oli. Pitää kertoa huollolle havainnoista.
Huolto lupasi tulla parin viikon sisään. Ei vaan ole vielä kuulunut mitään.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #212 : 25.09.18 - klo:08:47 »
Joko kokeilit palauttaa lk-pumpun takaisin ajoittaiselle? Jos, niin palasiko vika?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #213 : 25.09.18 - klo:11:03 »
en palauttanut vielä. tuossa uusin data. pitää testata sitä seuraavaksi
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #214 : 26.09.18 - klo:07:16 »
en palauttanut vielä. tuossa uusin data. pitää testata sitä seuraavaksi

Jos ei muutosta, niin pitäisi käydä kuten ennen.

Nyt kuitenkin käyttöveden teko muutti käyttäytymistä.
LJ pumpun nopeus muuttui automaatti+70%(huili) ->  kiinteäksi 100+70%(huili).
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #215 : 26.09.18 - klo:07:56 »
joo se jäi kertomatta että nostin huili jaksolla pumpun nopeuden 70%
ja tässä dataa kun lk ajottaisella. ei näy toimivan
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #216 : 26.09.18 - klo:09:31 »
joo se jäi kertomatta että nostin huili jaksolla pumpun nopeuden 70%
ja tässä dataa kun lk ajottaisella. ei näy toimivan

Muutos oli automaatti -> kiinteä.

Muutitko  3:30 aamuyöllä ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #217 : 26.09.18 - klo:12:21 »
Enhän minä kello aikaa muista. Ei kai se tuohon aikaan mielestäni ollut.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #218 : 26.09.18 - klo:13:25 »
Enhän minä kello aikaa muista. Ei kai se tuohon aikaan mielestäni ollut.

Jos Niben kello on ajassa, niin aamuyöllä tuo on tapahtunut.

Jos et ole itse muuttanut, niin Nibe muuttaa itsekseen toimintaansa  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #219 : 26.09.18 - klo:21:12 »
Jos Niben kello on ajassa, niin aamuyöllä tuo on tapahtunut.

Jos et ole itse muuttanut, niin Nibe muuttaa itsekseen toimintaansa  ;)


Tai sitten se todennäköisempi vaihtoehto, että kello ei ole ajassa. Eikös tämä ollut netitön versio, eli aika ei päivity automaattisesti..?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #220 : 26.09.18 - klo:21:27 »
Lokit jotka henkkaua on tänne laittanut ovat olleet muutaman minuutin vanhoja, joten ainakin silloin Nibe on ollut riittävästi ajallaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #221 : 27.09.18 - klo:13:37 »
Olen työreissussa nyt, mutta katsompa kelloajan kunhan pääsen kotia. Taitaa olla kesäajassa nyt.
Huolto ei ole vieläkään käynyt asentamassa puskuria. Soitettu on. Tuntuu olevan kiirettä
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #222 : 27.09.18 - klo:19:05 »
Kyllä siellä kello on oikeassa ajassa. Totta mie olen sen laittanut oikeaan aikaan. Ei vaan muista kaikkea
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #223 : 27.09.18 - klo:19:34 »
Puskurivaraajan asentaminen ei ratkaise sinun mystistä ongelmaa, joka liittyy lk-pumpun käyntiin ja ilmeisesti vaihtoventtiilin toimintaan.
Minä ratkoisin sen ensin.
Puskurivaraaja on selkeä / helppo rasti.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #224 : 27.09.18 - klo:20:07 »
Puskurivaraajan asentaminen ei ratkaise sinun mystistä ongelmaa, joka liittyy lk-pumpun käyntiin ja ilmeisesti vaihtoventtiilin toimintaan.
Minä ratkoisin sen ensin.
Puskurivaraaja on selkeä / helppo rasti.

Näinhän asian laita on. Huolto ei vaan kerkeä edes puhelimeen niin tämä on vähän matelua. Tänäänkin piti soittaa takaisin vaan eipä kuulunu
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #225 : 27.09.18 - klo:20:39 »
Eihän tuossa pitkässä logissa tapahtu 3.30 muuta kun normaali käyttövesijakso. Sille on oma asetuksensa kiertovesipumpun nopeussäädössä.

Itse en usko vaihtoventtiilissä olevan vikaa. Ainoa ongelma on, että kiertovesipumppu ei käy taukojaksolla muuta kuin lk-pumpun olevan jatkuvana. Tuo vaikuttaa rele/softavialta. Jos alkaa vaatia jonkun mielestä pumpun "älyn" vaihtamista uuteen, niin halvempi keino korjata saattaisi olla tuo ulkoinen kiertovesipumppu ja vapaakiertoinen puskuri, jolloin asteminuuttilaskennasta vastaa puskurivaraajan jälkeinen anturi. Ja tuolla kytkennällä laitteen sisäsen kv-pumpun kuuluukin olla ajoittaisessa toimintatilassa.

Eli pidä nyt lk-pumppu jatkuvana, kv-pumpun nopeussäädön voinee pitää automaatilla. Säätääkös se silloin taukotilaakin mielensä mukaan, vai hakeeko kuitenkin aina tuon asetetun arvon? Tauon aikana 70% voi olla tarpeettoman paljon, kannattaa hakea pienin nopeus millä kierto vielä toimii riittävästi asteminuuttilaskentaa ajatellen.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #226 : 27.09.18 - klo:20:49 »
Eihän tuossa pitkässä logissa tapahtu 3.30 muuta kun normaali käyttövesijakso. Sille on oma asetuksensa kiertovesipumpun nopeussäädössä.

Itse en usko vaihtoventtiilissä olevan vikaa. Ainoa ongelma on, että kiertovesipumppu ei käy taukojaksolla muuta kuin lk-pumpun olevan jatkuvana. Tuo vaikuttaa rele/softavialta. Jos alkaa vaatia jonkun mielestä pumpun "älyn" vaihtamista uuteen, niin halvempi keino korjata saattaisi olla tuo ulkoinen kiertovesipumppu ja vapaakiertoinen puskuri, jolloin asteminuuttilaskennasta vastaa puskurivaraajan jälkeinen anturi. Ja tuolla kytkennällä laitteen sisäsen kv-pumpun kuuluukin olla ajoittaisessa toimintatilassa.

Eli pidä nyt lk-pumppu jatkuvana, kv-pumpun nopeussäädön voinee pitää automaatilla. Säätääkös se silloin taukotilaakin mielensä mukaan, vai hakeeko kuitenkin aina tuon asetetun arvon? Tauon aikana 70% voi olla tarpeettoman paljon, kannattaa hakea pienin nopeus millä kierto vielä toimii riittävästi asteminuuttilaskentaa ajatellen.

Voiskohan tuon uuden päivityksen asentaa uudelleen? Jos asennuksessa meni bitti poikittain tai vaikka yhtä päivitystä vanhemman version.
Olisko joku konkka tai rele voinu hajota joka ohjaa kv pumppua?
Silloin ei ilmeisesti pitäisi toimia jatkuva asetuksellakaan kv pumppu.
Vähän haiskahtaa siltä että tämä uusin softa olis ollu liikaa tälle
Koneelle. Aikaisempia päivityksiä ei mielestäni ole laitettu.
Koska tämä on ekoja näitä uudemman mallin pumppuja niin olisiko kuiten aivot tässä mallissa sen verran eri kuin uusimmissa malleissa ja sillä ei tämä uusin päivitys pelaa?
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #227 : 27.09.18 - klo:20:57 »
Sen 3000-versionhan voi koettaa palauttaa, minkä kautta piti tuohon päivittää. Eli palautat aiemman softaversion. Siinähän on muistaakseni vaihtoehtona lk-pumpulle myös "jatkuva".

Jos 3000-versiolla pelaa hyvin, voisi kokeilla palauttaa tehdasasetukset ja ajaa uudelleen tuon uusimman softan sen jälkeen. Jos tuo viallinen toiminta palaa, niin sitten varmaan kannattaa pitäytyä tuossa vanhassa versiossa.

Muista ottaa käyrä ja asteminuuttiasetukset muistiin ennenkuin palauttelet tehdasasetuksia. Muut asetukset taitaa olla melkolailla tehdasasetuksilla?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #228 : 27.09.18 - klo:20:59 »
Eihän tuossa pitkässä logissa tapahtu 3.30 muuta kun normaali käyttövesijakso. .....

Katsohan käyrät uudelleen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #229 : 27.09.18 - klo:21:18 »
Katsohan käyrät uudelleen.

Kappas, aika mystistä nopeusjumppaahan nuo lk- ja kv-pumput vuorotellen käy. Etenkin kun käyrien perusteella pumpun toiminta ei juurikaan muutu. Käyttövesijakso kääntää toiminnan päälaelleen :D

Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #230 : 27.09.18 - klo:21:41 »
... siksi vv on epäilyksenalainen
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #231 : 27.09.18 - klo:22:18 »
En ole kerennyt vielä sitä VV karaa tutkimaan. Otan sen asiakseni heti ensimmäisenä. Kokeilla ainakin liikkuuko kara käsivoimin takertelematta.
Hyvä kun osaatte lukea tuota dataa!
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #232 : 28.09.18 - klo:07:25 »
Kappas, aika mystistä nopeusjumppaahan nuo lk- ja kv-pumput vuorotellen käy. Etenkin kun käyrien perusteella pumpun toiminta ei juurikaan muutu. Käyttövesijakso kääntää toiminnan päälaelleen :D

Käyrät kv-teon jälkeen on suht normaaleja mutta sitä ennen ei.
KV - tekoa ennen LJ pumppu käy 1%:lla ja lämmön jaon delta n. 3C ja KV - teon jälkeen LJ pumppu käy 100% ja lämmönjaon delta on melkein 10C ... mystistä ...

Se onko VV syy vai "uhri" on sitten toinen juttu.  ;)   Tällä hetkellä veikkaan että jälkimmäinen.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #233 : 28.09.18 - klo:07:27 »
En ole kerennyt vielä sitä VV karaa tutkimaan. Otan sen asiakseni heti ensimmäisenä. Kokeilla ainakin liikkuuko kara käsivoimin takertelematta.

Tämä on hyvä suunnitelma.

Kannattaa pitää lokitus päällä koko ajan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #234 : 28.09.18 - klo:16:53 »
Mistä muuten löydän lämmönjohto pumpun asetukset. onko se sama kuin kiertovesipumppu?
Sain huollon kiinni ja aikoi vkl ilmoitella millon tulee asentamaan puskurivaraajan. Mainitsin tästä kv pumpun viasta ja ei ollut kuullut sellaisesta. Käski soittamaan suoraan nibelle
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #235 : 28.09.18 - klo:17:43 »
Mistä muuten löydän lämmönjohto pumpun asetukset. onko se sama kuin kiertovesipumppu?
Sain huollon kiinni ja aikoi vkl ilmoitella millon tulee asentamaan puskurivaraajan. Mainitsin tästä kv pumpun viasta ja ei ollut kuullut sellaisesta. Käski soittamaan suoraan nibelle

Sama pumppu.

No sitte soittaa Nibelle. ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #236 : 28.09.18 - klo:18:15 »
Pitää maanantaina koittaa saada nibeltä joku kiinni.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #237 : 30.09.18 - klo:01:09 »
Sama pumppu.

No sitte soittaa Nibelle. ;)

valikossa 5.1.10 ei ole lämmönjohtopumpulle kuin auto asetus. manuaalin mukaan pitäisi olla auto,jatkuva,ajottainen. johtuukohan tämä bt25 anturin puuttumisesta?
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #238 : 30.09.18 - klo:08:34 »
valikossa 5.1.10 ei ole lämmönjohtopumpulle kuin auto asetus. manuaalin mukaan pitäisi olla auto,jatkuva,ajottainen. johtuukohan tämä bt25 anturin puuttumisesta?

Luultavasti valikossa 5.1.11 on valittuna Auto. Jos siihen laittaa Käsinohjaus, niin tulee muut vaihtoehdot esille.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #239 : 30.09.18 - klo:10:05 »
5.1.11 oli asetus auto, mutta sen muuttaminen ei vaikuttanut toiseen valikkoon. Sama auto vain löytyy (5.1.10)
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä