Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Höyrystimen jäätyminen viime joulukuussa  (Luettu 2581 kertaa)

Poissa ttk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Höyrystimen jäätyminen viime joulukuussa
« : 16.08.18 - klo:15:32 »
(Tämä on kuvaus ongelmasta, joka oli ja meni. Tulkoon nyt kuitenkin avatuksi tälle oma topic kiinnostuneiden tutkittavaksi.)

Joulukuussa (16.12.17) laskimme vedet poreammeeseen. Ammetta käytetään vain harvakseltaan ja siksipä tapanani on ollut kyttäillä myUpway-palvelusta mitä pumppu tekee kylpemisen aikana ja jälkeen, kun lämmintä käyttövettä tarvitaan selvästi enemmän kuin normaalisti. Tällä kertaa huomasinkin lukemissa jotain omituista.

Login mukaan liuospumppu oli pyörinyt 35% maksimista vielä jonkin aikaa ennen jäätymistä ja sitten yhtäkkiä nopeus putosi nollaan.

Liitteenä kyseisen päivän logitiedosto (katkeaa kesken, kun pumpusta otettiin virrat pois), kuvat logintutkijan käyristä virheen hetkellä, virhelista myUpway-palvelusta sekä kuva jäästä höyrystimen päällä.

Pumppu on JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW eli Nibe F1255 3-12 eri etulevyllä.

Virhetilanteen havaittuani yritin ensimmäiseksi käynnistää pumppua uudelleen. Siitä ei luonnollisesti tullut mitään, koska liuos ei liikkunut mihinkään suuntaan. Niinpä laitoin pumpun vastuksille.

Availin pumpusta kuoria sen verran, että näin mistä se on jäässä. Seuraavana aamuna oli edelleen täysin jäässä ja hetken sopivaa sulatuskeinoa mietittyäni laitoin (avonaisten kuorien sisäpuolelle) jäätyneen höyrystimen puolelle halogen-valonheittimen, joka tuottaa aika mukavan määrän lämpöä valon sivutuotteena. En omista lämpöpuhallinta, joten tuo sai luvan kelvata. Kun paikat olivat jo jonkin verran sulaneet, ajattelin sulamisen jatkuvan ripeästi, kunhan vaan plussan puolella oleva liuos saadaan liikkumaan kaivosta pumpun läpi. Näin sitten kävikin. Pidin pumpun kuoria varmuuden vuoksi auki vielä useamman päivän ajan ja annoin paikkojen kuivua kunnolla. Kun kuoret olivat auki kävin vielä käsin läpi kaikki mahdolliset sähköiset liittimet ja muut varmistaen kaikkien kiinnityksen.

Sen jälkeen, kun pumppu lähti uudelleen käyntiin ei mitään ongelmia ole ilmennyt. Ja voin kertoa seuranneeni tilannetta melko intensiivisesti jonkin aikaa :o

Jostain syystä liuos lakkasi virtaamasta. Onko kierrossa ollut ilmaa vai mitä siellä oikein on voinut päästä tapahtumaan?
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + alak. 80 m2), JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW (2017), kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys, Vallox 145 MV (2018). ILP Gree Amber 25 viilennykseen (2019)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Höyrystimen jäätyminen viime joulukuussa
« Vastaus #1 : 17.08.18 - klo:07:21 »
Erinomainen tilannekuvaus ja hienoa että loggaus oli päällä, niin pääsee näkemään mitä tapahtui.

Login lopusta löytynyttä:
- alarm 100 oli päällä ( Alarm number: 100 Alarm type: A - alarm // Perm. Com. error inverter // Cause: Permanent communication fault with the inverter )
- Tilatiedon (Relays PCA-Base) [arvo 11] mukaan keruupumppu seis, kompressori käy, lämpöjohtopumppu käy ja vaihtoventtiili käyttövesiasennossa.
- Kompressorin nopeus putosi 49% -> 0%:iin (hivenen ristiriitaista edellisen kanssa, mutta jos kommunikointi invertterin kanssa on loppu, niin ehkä ymmärrettävää)
- lisävastukset tuli päälle (1->3kW)
- keruu tulo (BT10) alkoi hissuksiin lämpenemään
- keruu lähto (BT11) alkoi vauhdilla kylmenemään (-13,2C)
- imukaasu (BT17) alkoi kylmenemään ( alin -10,6C) (viimeinen mittaus -9,9C, olisiko käyttövesi saavuttanut jo tavoitearvon)

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.