Miten saisi kytkettyä toisen erillisen shunttilinjan?

Poissa tuulen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Maalämpöfoorumi
Voisiko lämpöpumpusta varaajaan lämmön latauslinjasta ottaa kakkos lämmityspiirin shuntille kuuman veden? Mitä tapahtuu kun tulee legiona kuumennuspiikki käyttövedelle?

Poissa tuulen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Maalämpöfoorumi
Miten olisi toisen lämmityspiirin menovesi shunttiin tuosta  käyttöveden varaajaan kuumasta linjasta. Moottoriventtiili sulkee linjan shunttiin kun legionellakuumennus. Moottoriventtiili kytketään sähköisesti rinnan lämpöpumppuyksikön sähköisen vaihtoventtiilin kanssa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 583
Miten saisi kytkettyä toisen erillisen shunttilinjan?

Niben ohjeissa shuntteja voi lisätä liitekuvan tapaan
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tuulen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Maalämpöfoorumi
Kiven oma huonetermostaatti on tarkoitus ottaa käyttöön. Silloin kiertovesi pumppuyksiköstä seuraa tuota termostaattia. Kun takka tai leivonta lämmittää pirttiä jäähtyy lämpöpumpusta lähtevä kiertovesi. Kaikkien lisäpiirien lämpö on maksimissaan tuon yhden sisätermostaattin takana ja muut lämmityspiirit jäähtyvät. Haetussa tapauksessa lisäpiiri on eri rakennuksessa ja tarvitsee joskus kuumempaa kiertovettä. Tuohon erilliseen rakennukseen on Vexven langaton sunttiyhteys, kyllin kuumaa vettä shunttaukseen vaan tarvitaan pumppuyksiköstä. Tuo Niben oma lisäpiiri kytkentä on kokolailla perusvikainen.