Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
En saanut rakennustietojen perusteella laskien polttoaineen vuosikulutusta niin pieneksi, kuin olit ilmoittanut.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Kiinteistö ”matasuo” TAIVALKOSKI (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Patterilämmitys, 21 C, 150 m2, 375 m3, 7,50 kW 21 328 kWh
- Navetta: Patterilämmitys, 12 C, 100 m2, 220 m3, 4,27 kW 8 580 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +45 C, 15 metriä, 0,20 kW 1 793 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,0 kW 31 701 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 250 m2, 595 m3 3,3 COP 11,36 kW 31 701 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 12,0 kWh 37 701 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 100 kWh 0,35 kW 36 601 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 36 601 kWh
- Pumpulla tuotetaan 12,00 kW 36 600 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 36 601 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -39 C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 8,4 kW 25 009 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 592 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 11 592 kWh
Tarvitaan 2 x 194 m = 388 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,62 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,31 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,24 bar (24 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,31 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,14 bar (14 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,31 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,09 bar (9 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 850 metriä, upotussyvyys vähintään 1,5 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji....
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.