Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämmön kaivon mitoitus apua tarvittaisiin uudiskohteeseen Nurmijärvelle  (Luettu 3261 kertaa)

Poissa Matti_p

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Terve

Kiitos hyvästä tietopankista.


Talo 198m2 (2 kerrosta) (3900W)
Talli 72m2 (2600W)
Olen laskenut talon ja tallin lämpöhäviöt jotka ovat yhteensä siis n. 6800W

Urakoitsija tarjoaa:
Nibe F1255-6 jonka olen varmistanut että on riitävä.
Kaivo 160m2

(Taloon tulee myös jäähdytys maalämmöstä ilmanvaihdon kautta ja lattiajäähdytys, mikäli sillä on merkitystä)

Mielestäni kaivo kuullostaa lyhyeltä?
Minulla ei ole taitoa tai työkaluja kaivon pituuden arvioimiseen.

Kaikki apu on siis tervetullutta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Talo 198m2 (2 kerrosta) (3900W)
Talli 72m2 (2600W)
Olen laskenut talon ja tallin lämpöhäviöt jotka ovat yhteensä siis n. 6800W

Urakoitsija tarjoaa:
Nibe F1255-6 jonka olen varmistanut että on riitävä.
Kaivo 160m2

(Taloon tulee myös jäähdytys maalämmöstä ilmanvaihdon kautta ja lattiajäähdytys, mikäli sillä on merkitystä)

Mielestäni kaivo kuullostaa lyhyeltä?
Minulla ei ole taitoa tai työkaluja kaivon pituuden arvioimiseen.

Kaikki apu on siis tervetullutta.

Puuttumatta mitenkään mitoituslaskelmaan muutoin, olisi noin 160 aktiivimetrin syvyinen lämpökaivo suunnilleen riittävä.
Varmistu kuitenkin siitä, että lasklelma on tehty oikein.
Kun on talli lämpökanaaleineen ja kohtalaisen iso talo, vaikuttaa mitoituslaskelma alimitoittamitoittavalta.
Onko myöskin lämmin käyttövesi huomioitu laskelmassa?

Poissa Matti_p

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Terve


On mitoitettu CADS 17.
Käyttövesi ei ole mukana laskelmassa.


Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 336
  • Maalämpöfoorumi
Terve


On mitoitettu CADS 17.
Käyttövesi ei ole mukana laskelmassa.

Mitotteva ulkolämpötila ? Fylliä seinissä, lattiassa tai katossa poikkeuksellisen paljon?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 630
Jos laitat tarkat tiedot kohteesta, nimimerkki "tomppeli" osaisi hienosti tehdä mitoituslaskelman. Mitä täsmällisemmät tiedot, sitä parempi.

Poissa Matti_p

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Puuttumatta mitenkään mitoituslaskelmaan muutoin, olisi noin 160 aktiivimetrin syvyinen lämpökaivo suunnilleen riittävä.
Varmistu kuitenkin siitä, että lasklelma on tehty oikein.
Kun on talli lämpökanaaleineen ja kohtalaisen iso talo, vaikuttaa mitoituslaskelma alimitoittamitoittavalta.
Onko myöskin lämmin käyttövesi huomioitu laskelmassa?

Laitan tähän alustavan laskelman mitä syötin energia todistukseen ja antaa kyllä mielestäni liian pientä lukemaa.
Taitaa olla minulla jokin virhe jossain kohdassa tietoja, mutta en vain löydä sitä. En siis tee työkseni energiatodituksia joten on hieman hakusessa.
« Viimeksi muokattu: 21.08.18 - klo:12:24 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Tein uudet laskelmat E -todistuksen arvoilla, erikseen:
- talo+talli ja
- pelkkä talo.
Liitin laskelmat omaan viestiisi.