Kaivon riittävyys
« : 10.08.18 - klo:01:37 »
Moi!
Olen keskellä maalämpöprojektia ja tuuppaa tulee pieniä ongelmia...
Talo on 180m3 josta lämmin pinta-ala tällähetkellä 120, mutta tarkoitus kasvattaa 150m3. Rakennusvuosi on 1982 ja sijainti Mikkeli. Ongelman aiheutti tuo kaivo. Tarkoitus oli porata 180m ja putket sisään. Pumppu on nibe 1245 8kw ja siihen olisi tarkoitus liittää 200l puskurivaraaja sekä ilmakiertolämmitys. Nythän kuitenkin kävi niin että kollektoriputki menee vain 158m syvyyteen, monesta yrityksestä huolimatta(rikkonainen kallioperä mutta paljon vettä). Reikä on huuhdeltu ja porattu kertaalleen uudestaan auki muttei silti mene putki syvemmälle. Porausfirma on tehnnyt parhaansa ja hoitanut homman asiallisesti, mutta kun kallion laatu on mitä on niin ei voi mitään.

Varsinainen kysymys. Riittääkö 155 kaivo  (vesi on kaivossa noin 2m syvyydessä) kannattaisiko porata 50m kaivo lisäksi?
« Viimeksi muokattu: 10.08.18 - klo:17:20 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Kaivon riittävyys
« Vastaus #1 : 10.08.18 - klo:17:26 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Parsapellonpärsijä”   MIKKELI   (Etelä-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Patterilämmitys, 22 C, 150 m2, 398 m3,      7,54 kW   21 979 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,5 kW   21 979 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )   
• Kiinteistö,  150 m2,  398 m3       3,3 COP   7,14 kW   21 979 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,1 SCOP   7,7 kWh   26 779 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -700 kWh   0,20 kW   26 079 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 079 kWh
- Pumpulla tuotetaan       8,00 kW   26 079 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      26 079 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   5,6 kW   17 777 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 302 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      8 302 kWh
Tarvitaan 194 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,4 bar (40 kPa)
...
Poraamalla 50 metrinen kaivo lisäksi pitäisi riittää.
Kaivot voidaan liittää sarjaan, niin että pumpulta kiertoneste menee lyhyemmän kaivon kautta syvempään.
Tällä järjestelyllä lyhyemmän kaivon jäätyminen voi olla mahdollista.
Siksi suosittaisin poraamaan jonkin verran enemmän, kuin tuo 50 metriä lisäkaivoon.

Saanto kaivoista:
158 m                   50 m
13 993 kWh/a   3 756 kWh/a
Yhteensä        17 750 kWh/a
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Parsapellonpärsijä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivon riittävyys
« Vastaus #2 : 10.08.18 - klo:20:14 »
Suurkiitokset laskennasta! :) Unohdin mainita että lämmitys oli aikaisemmin puukattilalla jonka maksimiteho oli 35kw valmistajan mukaan. Se oli liitetty Valmetin kotilämpöön jossa on isompi puhallinpatteri.

Pyrkimyksenä olisi saada noin 35-40C vesi kiertämään 200l UKV:n kautta jolloin teho ainakin puulämmityksellä oli riittävä talvella torpan lämpimänä.

Perheeseen kuuluu 4 henkeä joista olen ainoa miespuolinen, joten lämmintä käyttövettä kuluu ::)

Olisin kiitollinen jos voisit lähettää laskelman minulle.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Kaivon riittävyys
« Vastaus #3 : 10.08.18 - klo:22:57 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 750
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivon riittävyys
« Vastaus #4 : 11.08.18 - klo:13:19 »
Saisiko tuonne millään maapiirin pätkää tehtyä? Sen saisi huoletta kytkeä sarjaan kaivon kanssa. Laittaa vaikka min. 50 m 63 mm putkenpätkän kaivolle paluuseen, niin se ottaa jo kylmää pois ja lämpenee aina kesäisin reippaasti.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Parsapellonpärsijä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivon riittävyys
« Vastaus #5 : 11.08.18 - klo:22:14 »
Se maapiiri on käytännössä mahdoton sillä kaikki tontin vapaa pinta-ala on kalliota ::) Olisi vain sellaista kalliota jottei olisi niin paljon halkeamia että kestäisi. Muuten olisi varteenotettava vaihtoehto.