Kirjoittaja Aihe: Okt 218m2 + talli mitoitusapua  (Luettu 1909 kertaa)

Poissa Hlämpö

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Okt 218m2 + talli mitoitusapua
« : 06.08.18 - klo:15:01 »
Tervehdys

Mahtaisiko joltain saada mitoitusapua maalämmölle?

Sijainti: Forssa
Uudisrakennus, hirsitalo, huoneistoala 218m2, 1,5-kerroksinen. Lisäksi 52m2 talli.
Vesikiertoinen lattialämmitys
Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
Huonekorkeudet alakerassa 2,8m, yläkerrassa 2,7m ja 2,8m tallissa
Maanvarainen betonilaatta, alla 20cm styroksia
Yläpohjan lämpöeristeenä puhallusvilla 50cm.
Talliin erillinen lämpökanaali
Talon lämpötilat noin 22 astetta, tallissa 12 astetta
« Viimeksi muokattu: 08.08.18 - klo:16:21 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Okt 218m2 + talli mitoitusapua
« Vastaus #1 : 06.08.18 - klo:16:50 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Muutin laskelmaa saamieni lisätietojen mukaiseksi, liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Hirsi on vankka, kaunis ja hengittävä rakennusmateriaali.
Hirren hyvien ominaisuuksien takia sille sallitaan rakennusmääräyksissä muita rakenteita suuremmat lämpövuotoarvot.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus massiivihirrestä ”Hlämpö”      FORSSA   (Kanta-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 131 m2, 367 m3,      6,34 kW   19 170 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 87 m2, 235 m3,      4,58 kW   12 539 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 12 C, 52 m2, 146 m3,      2,83 kW   5 973 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 20 metriä,       0,13 kW   1 146 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            13,9 kW   38 828 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )   
• Kiinteistö,  270 m2,  747 m3       4,8 COP   13,23 kW   38 828 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,82 kW   7 200 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   14,1 kWh   46 028 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 180 kWh   0,36 kW   44 848 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   44 848 kWh
- Pumpulla tuotetaan       14,00 kW   44 848 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      44 848 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   14,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   14,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP)   11,1 kW   34 247 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      10 600 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      10 601 kWh
Tarvitaan 2 x 188 m = 376 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,83 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,37 bar (37 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,21 bar (21 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 855 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 08.08.18 - klo:16:21 kirjoittanut tomppeli »