Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Öljystä maalämpöön, pumpun valinnan vaikeus.  (Luettu 4843 kertaa)

Poissa Lämpiäväkaivo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
*Nibeen päädyttiin.

« Viimeksi muokattu: 03.10.18 - klo:11:43 kirjoittanut Lämpiäväkaivo »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Öljystä maalämpöön, pumpun valinnan vaikeus.
« Vastaus #1 : 05.08.18 - klo:18:30 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Muutin laskelmaa ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa voi edelleenkin olla virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Lämpiäväkaivo”         NILSIÄ   (Pohjois-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Patterilämmitys, 14 C, 100 m2, 210 m3,   2,51 kW   7 021 kWh
- Talon alakerta: Patterilämmitys, 21 C, 140 m2, 343 m3,   7,07 kW   18 215 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 60 m2, 126 m3,      3,00 kW   7 726 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   12,6 kW   32 961 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )   
• Kiinteistö,  300 m2,  679 m3    3,2 COP   11,84 kW   32 961 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   0,68 kW   6 000 kWh
- Yhteensä      3,1 SCOP   12,5 kWh   38 961 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 300 kWh   0,42 kW   37 661 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   37 661 kWh
- Pumpulla tuotetaan       12,50 kW   37 661 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä      37 661 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   12,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -34 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   8,6 kW   25 555 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   12 106 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   12 106 kWh
Tarvitaan 269 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,64 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,64 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   1,36 bar (136 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,64 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,7 bar (70 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,64 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,39 bar (39 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 700 metriä, upotussyvyys vähintään 1,3 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 06.08.18 - klo:13:47 kirjoittanut tomppeli »

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Öljystä maalämpöön, pumpun valinnan vaikeus.
« Vastaus #2 : 05.08.18 - klo:19:01 »
Ei pidä sitten sekoittaa tuota lisäporaus hintaa tavalliseen porauksen hintaan. Oikea termi on varmaan maaporauksen hinta, joka putkitetaan teräsputkella. Lisämetrit maksaa 30-35€/m kallioon poratessa. Maaosuus siis putkitetaan ensin hintaan 65€m ja Kalliosta metrihinta muuttuu n. 30-35€:n hujakoille. Kallion poraaminen on lähes kokonaan työtä ja siitä saa kotitalousvähennyksen.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Lämpiäväkaivo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Öljystä maalämpöön, pumpun valinnan vaikeus.
« Vastaus #3 : 05.08.18 - klo:19:38 »
Iso kiitos vastauksista. Lisäsin alkuperäiseen viestiini
kellarin tiedot, jotka unohtui ja muutin porauksen termin.
Pitääpä ruveta perehtymään asioihin syvemmin ja vertailla tietoja...


Poissa Lämpiäväkaivo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Öljystä maalämpöön, pumpun valinnan vaikeus.
« Vastaus #4 : 06.08.18 - klo:11:23 »
Muutin vielä noita asunnon tietoja pinta-alojen osalta. Paljon kiitoksia hyvistä laskelmistasi!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Öljystä maalämpöön, pumpun valinnan vaikeus.
« Vastaus #5 : 06.08.18 - klo:13:50 »
Tein korjauksen laskelmaan antamiesi tietojen mukaisesti ja vaihdoin tulosteen korjattuun.