Tervetuloa mukaan foorumille!
Muutin laskelmaa ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa voi edelleenkin olla virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Lämpiäväkaivo” NILSIÄ (Pohjois-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Patterilämmitys, 14 C, 100 m2, 210 m3, 2,51 kW 7 021 kWh
- Talon alakerta: Patterilämmitys, 21 C, 140 m2, 343 m3, 7,07 kW 18 215 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 60 m2, 126 m3, 3,00 kW 7 726 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 12,6 kW 32 961 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 300 m2, 679 m3 3,2 COP 11,84 kW 32 961 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 12,5 kWh 38 961 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 300 kWh 0,42 kW 37 661 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 37 661 kWh
- Pumpulla tuotetaan 12,50 kW 37 661 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 37 661 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 8,6 kW 25 555 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 12 106 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 12 106 kWh
Tarvitaan 269 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,64 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,64 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 1,36 bar (136 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,64 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,7 bar (70 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,64 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,39 bar (39 kPa)Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 700 metriä, upotussyvyys vähintään 1,3 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.