Terve vaan kaikille!

Joskus hieman foorumia tullut lueskeltua mutta nyt oli pakko pyytää apua oman uudiskohteen maalämmön suunittelussa.

Kilpailutin kohtuu monta urakoitsijaa lähialueelta ja lähinnä yllätyin tarjonnan kirjavuudesta.

Pumppua on tarjottu 6kw alkaen jopa 12kw invertteriin.
Kaivojen syvyys vaihtelee 130m jopa 230m ( 6kw koneella tuo 130m ja suurimmalla invertterillä tuo 230m)
Tarjouksien sisällössä on paljon muutakin eroa luonnollisesti.

Kohde sijaitsee siis Nurmijärvellä,
kerrosalaa on 180m2 ,yläkerta on käyttöullakkoa ja sinne ei tule lattialämmitystä
kuutioita on 1080m3
lisäksi tulee autotalli 87m2, (tämä ei ollut edes alunperin laskelmassa jossa tarjottiin 230m kaivoa, tarjottiin vain pelkkään taloon tässä vaiheessa.)
kanaalia talon ja tallin väliin n.26m

Pistin Tomppelille privana enemmän tietoa kohteesta ja hän lupaili laskea mitoitusta kohteeseen.




« Viimeksi muokattu: 21.07.18 - klo:20:36 kirjoittanut tomppeli »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 592
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus uudiskohteeseen Nurmijärvelle
« Vastaus #1 : 21.07.18 - klo:20:38 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”izzuL”         NURMIJÄRVI   (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon asuinkerros: Lattialämmitys, 22 C, 157 m2, 408 m3,      4,93 kW   14 558 kWh
- Käyttöullakko: Lattialämmitys, 12 C, 67 m2, 147 m3,      0,00 kW   0 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 21 C, 87 m2, 209 m3,      3,39 kW   9 726 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 26 metriä,    0,16 kW   1 434 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            8,5 kW   25 719 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )   
• Kiinteistö,  311 m2,  764 m3       4,8 COP   7,85 kW   25 719 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   0,68 kW   6 000 kWh
- Yhteensä      4,1 SCOP   8,5 kWh   31 719 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 344 kWh   0,36 kW   30 375 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   30 375 kWh
- Pumpulla tuotetaan          8,50 kW   30 375 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      30 375 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   6,7 kW   22 997 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 378 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   7 378 kWh
Tarvitaan 220 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,63 bar (63 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,34 bar (34 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,2 bar (20 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 557 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa izzuL

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus uudiskohteeseen Nurmijärvelle
« Vastaus #2 : 21.07.18 - klo:22:03 »
Kiitos paljon Tomppelille.

Helppttaa hieman kun alkaa vääntämään kauppaa myyjien kanssa kun on jokin toinenkin näkemys kaivon syvyydestä.