Paneelit on saatu katolle ja pian niillä on ensimäinen MW tuotettu.
https://vision.gef.fi/f8dd1a6c-f6c6-45b5-903c-df96ae26f804/d/Homma toimii niin, että kun invertteriltä saadaan tieto, että paneelit tuottavat yli 3kW (15min keskiarvo) niin alavaraajan raja-arvoja nostetaan normaalista alamin 32 ja alamax 38 arvoihin alamin 50 ja alamax 58.
Tällöin pumppu varaa aurinkoisella ilmalla lämpöä 1000l varaajaan niin, että siitä on riittänyt 4 hengen käyttö ja saunomisvedet ok. Lämmittää nyt ei vielä tarvitse kuin kosteita tiloja, mutta pian sekin on taas edessä ja näkee minne tuolla päivävarauksella päästään.
Pumpun teho on loppuvaiheilla lähempänä 5kW noilla lämmöillä, mutta siitä yli 3kW tulee katolta.
Kun pumppu on saavutanyt tuon 58 ast lämmön aletaan ylävaraajaa lämmittämään vastuksilla. Käytössä on tehoportaat 1kW, 2 kW ja 3kW joita käytetään sen mukaan paljonko sähköä paneeleista ko. hetkellä saadaan, vähennettymä talon noin 500W pohjakuormalla.
Yläväraajaan lämmön noustessa yli 102 ast käynnistetään vieressä olevan puukattilan kiertovesipumppu, jolla saadaan kerrostumia varaajassa sekoitettua, jottei laitteesta tulisi höyrynkehitintä.
Nyt vastukset ovat olleet estettynä, kun sähkönhinta on niin korkealla, että se kannattaa ennemmin myydä verkkoon kuin tuhota vastuksilla COP1:llä lämmöksi. (Päivisin jopa 8c/kwh)
Täytyy kehitellä systeemiä ja ohjauslogiikkaa lisää, kun syksy tuo muutoksia tuotantoon ja kulutukseen.
Alla kuvaaja edelliseltä 48 tunnilta