Wiessmannin 333 G pumppu patterilämmityksellä joka täyttä juuri 5 vuotta.
Kaivo 180m lämmintä pinta-alaa 145m2.
Tähän mennessä pumppu toiminut hyvin, mutta viikko sitten alkoi oireilu ja nyt puolen minuutin päästä sammuilee käynnistyksestä.
Ja se että pitää buutata kone että taas jatkaa normaalisti.
Nyt kun on lämmintä niin ei tarvita kuin käyttö vettä niin asialla ei ole tulipalo hätä.
Kuitenkin vastuksilla mennään.
Uudelleen käynistys yleensä auttaa ja taas pyöri, mutta nyt sanoi sopimuksen irti eikä änähdäkään.
Viimeinen käynnistys jonka sain aikaiseksi pysähtyi, buuttaus ja virheilmoitus KYLMÄAINEPIIRI (SHD)  C9.
Nyt ei toimi kuin vastukset.

Mistä lähdetään purkamaan ongelmaa, mitä tietoja tarvitaan että täällä pystytään sanomaan jotain?
Huolto mies joka on asentanut pumpun tulee parin päivän päästä, toivotaan että tietää asialle jotain.
Mutta kaikki apu on tarpeen "huoltomiehellekin", kuitenkaan sitä väheksyttäen.
Tiedän että täällä sitä on.
Tuntuu vain siltä että pitää tietää näissä asioissa enemmän kuin läääkäri:)



Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 394
  • Vanha pieru!
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #1 : 12.07.18 - klo:22:27 »
Saattaa olla kylmäainevuoto.
Tutki, onko koneessa pohjalla jossain kosteutta, ohutta öljyä.
Jos saat käyntiin, tarkista pieni, euron kolikon kokoinen ikkuna, meneekö siellä kuplia.
Jos kuplii kovasti, on kylmäainetta päässyt karkuun.

Poissa kaapop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #2 : 12.07.18 - klo:23:42 »
Eli euron kokoinen ikkuna on missä?
Asentaja ilmasi pari kuukautta sitten järjestelmän ja lisäsi siihen "viinaa" kaivoon kun oli paineet pudonnnut.
Olisiko tällä vaikutusta?

Poissa RJM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #3 : 13.07.18 - klo:01:11 »
Kokeile seuraavaa. Sammuta virta pääkatkaisijasta, irroita etupelti, siellä alhaalla oikealla puolen on punainen nappi "kompressorin moottori suoja" paina sitä kovasti. pitäisi kuulua napsahdus. Laita pellit paikalleen. Virta ja ohjelmoi mitä laite kysyy.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 541
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #4 : 13.07.18 - klo:01:32 »
Eikai kaikki patterit ole kokonaan kiinni ja vesi ei kierrä enää mihinkään? Myös koneen tehtyä käyttövettä se pyöräyttää vettä hiukan pattereissa vaikka lämmitystarvetta ei olekaan.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Hambula

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 242
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #5 : 13.07.18 - klo:08:57 »
Wiessmannin 333 G pumppu patterilämmityksellä joka täyttä juuri 5 vuotta.
Kaivo 180m lämmintä pinta-alaa 145m2.
Tähän mennessä pumppu toiminut hyvin, mutta viikko sitten alkoi oireilu ja nyt puolen minuutin päästä sammuilee käynnistyksestä.
Ja se että pitää buutata kone että taas jatkaa normaalisti.
Nyt kun on lämmintä niin ei tarvita kuin käyttö vettä niin asialla ei ole tulipalo hätä.
Kuitenkin vastuksilla mennään.
Uudelleen käynistys yleensä auttaa ja taas pyöri, mutta nyt sanoi sopimuksen irti eikä änähdäkään.
Viimeinen käynnistys jonka sain aikaiseksi pysähtyi, buuttaus ja virheilmoitus KYLMÄAINEPIIRI (SHD)  C9.
Nyt ei toimi kuin vastukset.

Mistä lähdetään purkamaan ongelmaa, mitä tietoja tarvitaan että täällä pystytään sanomaan jotain?
Huolto mies joka on asentanut pumpun tulee parin päivän päästä, toivotaan että tietää asialle jotain.
Mutta kaikki apu on tarpeen "huoltomiehellekin", kuitenkaan sitä väheksyttäen.
Tiedän että täällä sitä on.
Tuntuu vain siltä että pitää tietää näissä asioissa enemmän kuin läääkäri:)
Ylipaineilmoitus. Kiertopumppu jumissa tai lämmönjakoverkossa ei kierrä muusta syystä.
Onko muita ilmoituksia huoltovalikon tapahtumamuistissa?
Valikko+ok 4-sekuntia, niin pääset huoltovalikkoon.
Kylmäainepiirin tapahtumamuistissa on todennäköisesti tarkemmin tietoa tapahtuneesta.
Löytyy diagnoosi-kylmäainepiiri-tapahtumamuisti.
Näkölasia ei Viessmannissa ole(se euron kolikon kokoinen lasi mitä pyydettiin etsimään)
333g ilmoittaa moottorisuojan laukeamisen koodilla D1, joten sen kuittaaminen ei ole tarpeen.
Liitä tänne kuva tuosta kylmäainepiirin tapahtumamuistista.

Mlp: Oilon, Viessmann ja Ait. Vilp:Toshiba, Viessmann, Mitsubishi.

Poissa kaapop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #6 : 13.07.18 - klo:11:36 »
Tässä kuva liitteenä tapahtumamuistista.

Poissa kaapop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #7 : 13.07.18 - klo:14:05 »
Niin kyseltiin patteriverkon venttiileistä, kaikki on auki ja joissain otettu venttiilit kokonaan pois että kierto olisi maksimaalinen.

Poissa Hambula

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 242
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #8 : 13.07.18 - klo:14:45 »


Tässä kuva liitteenä tapahtumamuistista.

31:Lämpötilaero höyrystimen
tai lauhduttimen välillä on
liian korkea

20:Kuumakaasun lämpötilan
raja ylittynyt

Todennäköisesti tulee käyttöveden lämmityksessä. Paljonko on asetusarvo käyttövedelle? Asetusarvon laskeminen auttaa. Lisäksi vastuksen salliminen mukaan käyttöveden lämmitykseen.
Pitkässä juoksussa on järkevää tehdä muutama asetusmuutos myös koodaustasolta 2.
Mlp: Oilon, Viessmann ja Ait. Vilp:Toshiba, Viessmann, Mitsubishi.

Poissa kaapop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #9 : 13.07.18 - klo:16:52 »
Pysähtyy käyttö- että patterilämmitysvedessä, toisin sanoen ei lähde enään ollenkaan käyntiin.
Asetus arvo käyttövedelle 50 astetta ollut viisivuotta.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 141
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #10 : 13.07.18 - klo:23:25 »
Onko tuon 333:n vastukset erikseen lämpimälle vedelle siellä käyttovesi pöntössä sisällä. Jos on, niin sitten saattaa olla vain se kiertopumppu kaputt. Mulla on 9 kW patruuna kiertovesi ketjussa ja se lämmittää sekä käyttöveden, että hoitaa lämmityksen, jos on tarvetta. Eli 300 G:ssä loppuu kaikki lämmöt, jos kiertopumput nukahtaa. Mulla on tosiaan molemmille oma pumppu ja vaihtoventtiiliä ei ole ollenkaan, vaikka onkin vaihtuvalämmitteinen kone. Eli jos sulla on vastukset käyttövesisäiliössä, niin sitten pitäisi olla vielä toiset lämmityslinjassa erikseen, jotta lämmitykselle on varajärjestelmä. Ne voisi jakautua myös 3 kW vedelle ja 6 kW lämmitykseen.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m 17kW Viessmann 300 G+ 390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+ Aurinko

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 541
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #11 : 13.07.18 - klo:23:50 »
Onko tuon 333:n vastukset erikseen lämpimälle vedelle siellä käyttovesi pöntössä sisällä.

Ei ole, vaan ne on samassa "linjassa" kuin kompressorikin.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa kaapop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #12 : 16.07.18 - klo:07:03 »
Viikonlopun oli laite suljettu kun ei oltu kotona. Laitoin käyttöveden lämmitykselle niin lähti pumppu pyörimään...pysähtyi ja heti käynnistyi uudelleen, pyöri muutaman minuutin ja sammui siirtyen vastuslämmitykseen. Tapahtumamuistiin ei lisää merkintöja eikä muitakaan ilmoituksia. Että sellaista.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 541
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #13 : 16.07.18 - klo:11:48 »
Huoltomies paikalle tsekkaan mistä kyse, kerrohan sitten mistä homma kiikasti.
Onko "kylmäainepiirin säädin" kohdassa kaikki normaalin näköistä tai saatko kuvan kuvan siitä?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Hambula

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 242
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #14 : 16.07.18 - klo:23:13 »
Viikonlopun oli laite suljettu kun ei oltu kotona. Laitoin käyttöveden lämmitykselle niin lähti pumppu pyörimään...pysähtyi ja heti käynnistyi uudelleen, pyöri muutaman minuutin ja sammui siirtyen vastuslämmitykseen. Tapahtumamuistiin ei lisää merkintöja eikä muitakaan ilmoituksia. Että sellaista.
Toisiopuolen kiertopumppu rikki, vahvasti viittaa siihen.
Mlp: Oilon, Viessmann ja Ait. Vilp:Toshiba, Viessmann, Mitsubishi.

Poissa kaapop

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #15 : tänään kello 09:23 »
Huoltomies kävi, huuhdeltiin/pestiin lämmönvaihdin pumpun sisältä ja puskurivaraaja. Vaihtimesta kohtuullisen mustaa vettä tuli, mutta ei tuntunut auttavan itse vikaan se huuhtelu. Huoltomies epäilee että vaihdin olisi tukkeentunut.
Pumpun pysähtyy kun paine ja lämpötila nousee liian korkeaksi. Säätimen kaaviossa hanan yläpuolella oleva lämpö kohoaa yli 54 asteiseksi pumppu pysähtyy.
Ja jos vaihdin on vaihdettava on huoltomiehen mukaan vaihdettava koko alakerta, eli kaikki kylmäyksikköön liittyvät kompressoreineen.
Meni vähän tutkimiseksi moni asia.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 541
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wiessmann 333 G ja kylmäainepiirin jumi
« Vastaus #16 : tänään kello 10:47 »
Raketoiko lämpö välittömästi kun pumppu käynnistyy vai hiljalleen sitä mukaa mitä käyttövesi lämpiää? Ei suostu lämmittämään pattereitakaan? Onko lämmönjaossa ollut mutasihtiä?

Siellä ei varmaan ole jäähdytystä mikä voisi vaikuttaa kaivossa kiertävän liuoksen lämpötilaan?  (Kun liuoksen lämpötila nousee, koneen teho nousee myös)
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)