... mutta BT10 lämmönkeruu sisään ei juurikaan ja pysyy ihmeellisen korkeana (48,4c). Tuosta kone näyttää "Korkea lauhduttimen menolämpötila (162)" hälytystä.
Nuo kertovat kyllä laiteviasta.
Keruu sisään näyttää väärin, syynä voisi olla keruun tuloputkessa oleva viallinen lämpötilan mittausanturi.
"Korkea lauhduttimen menolämpötila (162)".
Korkea läuhduttimen meno voisi kertoa siitä, että lattiatermostaatit ovat sulkeneet kierron lattioissa, tai lattiapiirin kiertopumppu on jumittunut.
Teillä on liian matala lämpökaivo.
Koetin tehdä laskelman. Laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, koska tiedot kohteesta puuttuvat. Jos annat tarkempia tietoja rakennuksesta, lasken uudelleen.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Kimppu10” YLLÄSJÄRVI (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -37 °C
- Lomamaja 2010: Lattialämmitys, 21 °C, 130 m2, 338 m3: 7,50 kW 26 439 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,5 kW 26 439 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 130 m2, 338 m3 5,0 COP 6,93 kW 26 439 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,69 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 7,6 kWh 31 239 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 760 kWh 0,43 kW 29 479 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 478 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,50 kW 29 477 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 29 478 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -36 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 6,0 kW 22 648 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 830 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 6 831 kWh
Tarvitaan 283 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 12 m 2 kpl PE40x3.7 24 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 67 kPa (0,67 bar)• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 39 kPa (0,39 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 25 kPa (0,25 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, märkä hiekka, 1049 metriä = 3 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,7 m.
...
Jos laitetaan kaksi kaivoa, eli laitetaan yksi kaivo lisää nykyisen rinnalle, tulisi kaivojen mitoituksesta tämän näköinen:Tarvitaan 2 kpl 194 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,45 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,22 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys kaivolle = 12 m 2 kpl PE40x3.7 24 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla painehäviö virtauksella 0,45 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,45 / 2 = 0,22 l/s = 13,2 l/min = 792 l/h):
• Kaivon painehäviö 0,22 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 20 kPa (0,2 bar)
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.