Laitetaas näitä tietoja nyt tulemaan, jos laskeminen ei ole kuvin monimutkainen toimenpide, sekä jos onnistuu mitenkään näin vajavaisilla tiedoilla..
Maalämpöpumppu Nibe F1245 6kW. Keruupiiri 300 metriä, upotussyvyys noin 90cm.
Talo 2011 rakennettu. Puolitoistakerroksinen. Huoneistoala yhteensä 132 neliötä, tilavuus 470 kuutiota. Alakerta 20cm hirttä, yläkerrassa eristeenä puhallus ekovilla. Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. Vesikiertoinen lattialämmitys molemmissa kerroksissa. Pienehkö ikkuna pinta-ala. U-arvoja ei nyt tässä juuri ole käsillä.. Tampereen seudulla ja yksin asun.
Puhdas arvaus keruupiiristä, joka ei perustu mihinkään: 400 metriä ja 120-150cm.
Koetin tehdä laskelman.
Talo ”routahiki” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2011: Lattialämmitys, 21 °C, 78 m2, 203 m3: 4,78 kW 14 425 kWh
- Talon yläkerta 2011: Lattialämmitys, 21 °C, 50 m2, 110 m3: 1,73 kW 4 880 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,51 kW 19 305 kWh
• Kiinteistö, 128 m2, 313 m3 5,0 COP 6,31 kW 19 305 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,049 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,38 kW 1 500 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 6,7 kWh 20 805 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 378 kWh 0,44 kW 19 427 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 427 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 19 427 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 19 427 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,7 COP) 5,6 kW 15 325 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 103 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 103 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 771 kWh
Tarvitaan 171 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 171 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 176 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 176 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 352 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 38 kPa (0,38 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 366 metriä =
1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Tämä laskelma on kovasti arvausperusteinen.
- Onko Maalämpöpumppu Nibe F1245-6 vai F1245-8 ?
- Onko keruualueen maaperä kosteaa savea?
- Onko ilmanvaihtokoneen jälkilämmitys sähköllä vai maalämmöllä?
- Onko iv koneen kesäpelti oikeassa asennossa?