Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua Pirkanmaa  (Luettu 1508 kertaa)

Poissa tiihala

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusapua Pirkanmaa
« : 18.07.18 - klo:21:12 »
Puulämmityksen rinnalle/tilalle tarkoitus laittaa maalämpö.
Talo kallion päällä joten kaivo tulisi niin liki taloa kuin poraamaan pääsee.
-paikkakunta Virrat
-1981
-puunkulutus 20 mottia vuosi
-lämmönjako ilmakanavilla
-140 neliötä
-seinä 150mm villa,tuulensuoja,tiiliverhous
-yhdessä kerroksessa 2,55 korkeat huoneet
-maanvarainen laatta 100mm styroksi
-yläpohja 400mm villaa
-ikkunat 3 lasiset,normaali määrä

Näillä tiedoilla jos saisi laskelman niin pääsisi murehtimaan budjettia.
Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 19.07.18 - klo:09:47 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 540
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua Pirkanmaa
« Vastaus #1 : 19.07.18 - klo:09:49 »
Hyvää hellekesää tiihalalle ja kaikille muillekin maalämmityksestä kiinnostuneille!
Harvoinpa meillä on 30 asteen helteitä Suomenmaassa. Lämpöisempää kuin Kanarialla!

Koetin tehdä tähän kohteeseen laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”tiihala” 3         VIRRAT   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Patterilämmitys, 21 C, 140 m2, 357 m3,      7,48 kW   21 848 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      7,5 kW   21 848 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )   
• Kiinteistö,  140 m2,  357 m3          3,3 COP   7,10 kW   21 848 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,1 SCOP   7,6 kWh   26 648 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -660 kWh   0,19 kW   25 988 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 988 kWh
- Pumpulla tuotetaan             8,00 kW   25 988 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               25 988 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -35 C
▪ Maasta kerätään          ( 3,1 COP)   5,6 kW   17 714 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         8 274 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      8 274 kWh
Tarvitaan 194 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,4 bar (40 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,22 bar (22 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 474 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.