Koetin laskea uudelleen uusilla tiedoilla ja
liitin tulosteen edelliseen viestiisi.
Lämmitystarve putosi hurjasti.
Jos tässä on virheellisiä lähtötietoja, kerro niistä ja korjaan ne.
Virheelliset lähtötiedot aiheuttavat virheellisen lopputuloksen.!
Tältä se näyttäisi nyt. Perinnetalo ”peksii” B, LAPPEENRANTA (Etelä-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Patterilämmitys, 21 C, 110 m2, 297 m3, 7,17 kW 19 817 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 65 m2, 143 m3, 4,08 kW 10 439 kWh
- Lämpökeskus: Patterilämmitys, 12 C, 20 m2, 44 m3, 1,88 kW 2 864 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +50 C, 11 metriä, 0,16 kW 1 383 kWh
YHTEENSÄ 13,3 kW 34 503 kWh
- Josta johtumisvuodot 9,54 kW 24 119 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,17 kW 5 502 kWh
- Josta vuotoilmat 1,42 kW 3 500 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,16 kW 1 383 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 195 m2, 484 m3 3,3 COP 12,79 kW 34 503 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 13,3 kWh 39 303 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -880 kWh 0,30 kW 38 423 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 38 423 kWh
- Pumpulla tuotetaan 13,50 kW 38 423 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 38 423 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 9,4 kW 26 376 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 12 047 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 12 047 kWh
Tarvitaan 262 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,7 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 1,63 bar (163 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,84 bar (84 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,47 bar (47 kPa)Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 682 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.