Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua Etelä-Savoon  (Luettu 1769 kertaa)

Poissa Jaska78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusapua Etelä-Savoon
« : 25.06.18 - klo:10:41 »
Tervehdys,

Suunnitteilla lämmityslaitteen vaihto pilpistä maalämpöön.

Rakennuksen sijainti?
Juva

Rakentamisvuosi?
2013, tasamaa

Aikaisempi vuosikulutus?
sähköä n 15000-16000 kw ja puuta n.5m3.
Talvella sisälämpötila n. 19-20 ja puulla haettu mukavuus lämpötilaa.

Patterilämmitys vai Lattialämmitys?
vesikiertoinen lattialämmitys koko asunnossa.

Ilmanvaihto?
Nilan Pilp.

Rakennuksen ulkoneliöt?
150m2

Lämpimien neliöidenmäärä?
133m2 yhdessä kerroksessa.

Huonekorkeudet?
2.5m muut huoneet ja olohuone/keittiö keskeltä korotettu,reunat 2.5m/ keskeltä 3.2m
ilmatilavuus asunnossa 348m3.

Alapohjan laatu?
maanvarainen laatta 80mm ja styrox 200mm.

Yläpohjan laatu?
100mm levyvilla ja 400mm puhallusvilla.

Seinän paksuus?
puuverhottu ja eristepaksuus 250mm villaa.

Ikkuna pinta-ala?
18,6m2 3 kerros U-arvo 1.

Ulko-ovien U-arvo 1.

Tarjottu on 6 kw pumppua ja kaivon aktiivisyvyyttä 150m.











« Viimeksi muokattu: 25.06.18 - klo:19:51 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua Etelä-Savoon
« Vastaus #1 : 25.06.18 - klo:19:55 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Jaska78”         JUVA   (Etelä-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 133 m2, 348 m3,      4,91 kW   14 327 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      4,9 kW   14 327 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:            ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )   
• Kiinteistö,  133 m2,  348 m3          4,8 COP   4,49 kW   14 327 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   0,68 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   5,2 kWh   20 327 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -632 kWh   0,16 kW   19 695 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   19 695 kWh
- Pumpulla tuotetaan             6,00 kW   19 695 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä               19 695 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -42 C
▪ Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   4,8 kW   14 539 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 156 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         5 156 kWh
Tarvitaan 165 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,25 bar (25 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,14 bar (14 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,09 bar (9 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 387 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Jaska78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua Etelä-Savoon
« Vastaus #2 : 26.06.18 - klo:17:41 »
Kiitokset mitoitusavusta. Pitää pyytää ainakin 20m lisää kaivon syvyyttä uusiin tarjouksiin.