Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua pirkanmaalle  (Luettu 2220 kertaa)

Poissa matik

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusapua pirkanmaalle
« : 20.06.18 - klo:16:19 »
Olen ostamassa talon jossa ennestään puu ja sähkölämmitys, mutta ajatuksissa olisi vaihtaa maalämpöön. Pannuhuoneesta poistettaisiin 3000L varaaja, mutta puukattilan haluaisin toistaiseksi säilyttää maalämmön kaverina. Onko järkevää ja miten onnistuu? Minkälaista maalämpöjärjestelmää  näillä tiedoilla kannattaisi miettiä?

Rakennuksen sijainti?
Valkeakoski

Rakentamisvuosi?
1983, tasamaa

Aikaisempi vuosikulutus?
sähköllä n. 20.000-25.000kW

Patterilämmitys vai lattialämmitys?
yläkerrassa vesikiertoinen patterilämmitys. Alhaalla lattialämmitys

Ilmanvaihto?
painovoimainen

Rakennuksen ulkomitat?
9,8mx9,2m

Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali?
ei tietoa, ulkoseinä tiili

Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain?
85+85

Huonekorkeudet kerroksittain?
yläkerta 2,5m; alakerta 2,4m

Alapohjan laatu?
Maanvarainen, styroksi

Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
40cm villaa

Millaiset ikkunat?
3 lasiset

Ei muita lämmitettäviä tiloja

« Viimeksi muokattu: 20.06.18 - klo:17:57 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua pirkanmaalle
« Vastaus #1 : 20.06.18 - klo:18:01 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo Matti Maalämmittäjä         VALKEAKOSKI      (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ               
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 85 m2, 213 m3,            4,25 kW   13 950 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 85 m2, 204 m3,            3,94 kW   10 446 kWh
LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            8,2 kW   24 396 kWh
- Josta johtumisvuodot            5,59 kW   17 497 kWh
- Josta ilmanvaihdot            1,91 kW   5 070 kWh
- Josta vuotoilmat            0,69 kW   1 829 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali            0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:            ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )   
• Kiinteistö,  170 m2,  417 m3          3,2 COP   7,77 kW   24 396 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,1 SCOP   8,3 kWh   29 196 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -780   0,22 kW   28 416 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0   0,00 kW   28 416 kWh
- Pumpulla tuotetaan             9,00 kW   28 416 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä               28 416 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -34 C
▪ Maasta kerätään          ( 3,1 COP)   6,2 kW   19 261 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         9 155 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         9 155 kWh
Tarvitaan 196 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,48 bar (48 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,26 bar (26 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 480 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa matik

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua pirkanmaalle
« Vastaus #2 : 21.06.18 - klo:08:20 »
Suurkiitos tomppelille laskelmasta! Tässäkin tapauksessa myyjä kirkkain silmin vakuutti että 150m kaivo riittää aivan hyvin. Onneksi asioista enemmän tietävä tuttu puhui 200m kaivon puolesta ja käski perehtyä maalämpöfoorumiin  :D

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 774
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua pirkanmaalle
« Vastaus #3 : 21.06.18 - klo:20:20 »
Puulämmitykselle saa jo olla kohtuu kokoinen varaaja. Ehkä 1000-1500 L riittää. On/off kone siis kannattaa hommata. Otat vaikka sellaisen kaappimallin ja esilämmitys vedelle tuosta lämmitysvaraajasta.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.